Критика, ошибки при строительстве СЭС.

А они такое принимают? Слышал, что сертифицированный девайс нужно ставить для мониторинга.
не принимают, но есть о чем говорить тогда. Жалобы в НКРЕ даже с фото вольтметров принимают. А при наличии записи с самописца тем более интересно общаться.
 
Спасибо за ответы, значить купить вольтметры и просто интресно пусть . Рэс приезжал но в то время все было нормально было . Обычно рьед фазы перекашиваються. И очень сильно. Но каждый день сэс отключается. Инстляторы еще мне недоумтановили 8квт. Установили только еа 10квт , а деньги взяли за все . Всеми погода то еще что то мешает. Боюсь у них НЕТ этих самопсцев. Предлагали писать жалобу выше в КИЕВ , но так и не прислали емал .
 
Спасибо за ответы, значить купить вольтметры и просто интресно пусть . Рэс приезжал но в то время все было нормально было . Обычно рьед фазы перекашиваються. И очень сильно. Но каждый день сэс отключается. Инстляторы еще мне недоумтановили 8квт. Установили только еа 10квт , а деньги взяли за все . Всеми погода то еще что то мешает. Боюсь у них НЕТ этих самопсцев. Предлагали писать жалобу выше в КИЕВ , но так и не прислали емал .
Просто вольтметр не поможет. Инвертор сам как вольтметр и тоже пишет логи напряжения и графики рисует. Можно это им дать. Вас подключили в общую линию значит. Лучше писать жалобу в нескольких экземплярах. В шапке указываете всех кому шлете, и в том числе в РЭС и Облэнерго. Тогда шевелятся быстрее. По электронной почте слать можно, но не всегда работает.
 
Предлагали писать жалобу выше в КИЕВ , но так и не прислали емал
ну как бы все же стоит по инстанции, для начала с РЭС нужно получить письменный ответ что у Вас все хорошо, а далее уже выше, иначе НКРЕ спустит на РЭС, те скажут - не обращались, и путь затянется на дольше
 
Слышал историю что у человека стоят 2 станции по 30 кВт рядом на одном трансформаторе и одной линии. Остальные потребители тоже на этой линии висят. Так вот когда станции работают то поднимают напряжение 270+. У этого человека инверторы (huawei) вырубаются и соседи жалуются в РЭС на высокое напряжение. Приезжает к нему делегация из РЭСа с претензиями и грозятся отключить станции из-за этой проблемы. А суть претензии в том что по договору покупки э/э по зеленому тарифу он должен поставлять "качественную э/э". А с таким напряжением она не качественная. Каким-то образом он от них отбивается (вроде как понизили напряжение на самом трансформаторе... но это не точно).
Так вот вопрос. Насколько законны действия представителей РЭСа в возможности отключения по такой причине? Если нет, то как с этим законно бороться. Спрашиваю в первую очередь так как возможно столкнусь с похожей проблемой в будущем. Да и не только мне это может быть интересно...
 
Только отдельный кабель до ТП. А вот почему его не проложили изначально, кто виноват и как бороться с таким по закону, тоже послушал бы.
 
Только отдельный кабель до ТП. А вот почему его не проложили изначально, кто виноват и как бороться с таким по закону, тоже послушал бы.
А где написано что только так? Разве иными спомобами нельзя обеспечить договорную мощность?
 
В общем суть в чем. Если напруга растет от генерации, то она также и будет падать при нагрузке. Т.е. берем нагрузу 30 кВт, грузим линию как явятся с проверкой, и фиксируем напругу в сети, вот пускай и покажут как они обеспечивают договорную мощность
 
А где написано что только так? Разве иными спомобами нельзя обеспечить договорную мощность?
Вроде после принятия той поправки про какчество, поднимался вопрос именно про отдельный ввод.
 
В общем суть в чем. Если напруга растет от генерации, то она также и будет падать при нагрузке. Т.е. берем нагрузу 30 кВт, грузим линию как явятся с проверкой, и фиксируем напругу в сети, вот пускай и покажут как они обеспечивают договорную мощность
В варианте выше на 60, станции две. А ТУ на солнечные выдавались и на 200% загруженные ТП. Нигде не сгорит?
 
В варианте выше на 60, станции две. А ТУ на солнечные выдавались и на 200% загруженные ТП. Нигде не сгорит?

я вот честно, далее 2х постов выше не читаю, звиняте.

и я это, описал методу как нагнуть РЭС даже в пасмурный день, а то и ночью, когда они припрутся, зная что их ждет.

ну и по ТУ. сначала бегают ускоряют процессы, бабла подкидывают РЭСу за ускорение, а потом не знают что делать с напругами, плавали, знаем. Если ТП не катит то ТУ не так просто получить, тоже и с линией. Но, коль РЭС дал ТУ, значит взял на себя обязательства обеспечить эту мощность. Так что вперед, за орденами. Это все доказуемо, но этим нужно заниматься.
 
было обсуждение на фб когда принимали эту поправку.
к сожалению ФБ никуда не прилепишь.
да и я более чем уверен что нет такого, ибо это и не нужно, оно на закон Ома никак не влияет.
 
Спасибо за ответы, значить купить вольтметры и просто интресно пусть . Рэс приезжал но в то время все было нормально было . Обычно рьед фазы перекашиваються. И очень сильно. Но каждый день сэс отключается. Инстляторы еще мне недоумтановили 8квт. Установили только еа 10квт , а деньги взяли за все . Всеми погода то еще что то мешает. Боюсь у них НЕТ этих самопсцев. Предлагали писать жалобу выше в КИЕВ , но так и не прислали емал .
Могу предложить след.: у нас есть анализатор сети на 3ф. Можем поставить на неделю. Снимем все показания по вольтажу, межфазное, скачки до 1й минуты будут детализированы. Сделаем ввиде табличного отчёта с привязкой ко времени, и ввиде графика на котором межфазное будет видно "на глаз".
 
Могу предложить след.: у нас есть анализатор сети на 3ф. Можем поставить на неделю. Снимем все показания по вольтажу, межфазное, скачки до 1й минуты будут детализированы. Сделаем ввиде табличного отчёта с привязкой ко времени, и ввиде графика на котором межфазное будет видно "на глаз".
Флюк?
 
да и я более чем уверен что нет такого, ибо это и не нужно, оно на закон Ома никак не влияет.
не нужен отдельный ввод???
ну вот туда они его и лепят (Закон Ома). Считают кабель так, что б потери не превышали 5%. Если ошибаются, то не сильно, и соседям не вредит.
А старые линии как есть нужно пользовать. Со скрутками и прочим.
 
Назад