Мощность холостого хода инвертора

sluxach

Tier3
Реєстрування
28 Бер 2023
Дописи
13
Бали
3
Сонячні панелі
KDM KD-P280
Інвертор
POW-HVM3.6M-24V
Всем доброго дня
У меня есть инвертор PowMR POW-HVM3.6M
Перед ним стоит стабилизатор Элекс Ампер
Отключил всю нагрузку от инвертора
Отключил солнечные панели
Отключил АКБ
Стоит режим SUB
Grid - OFF ( в сеть излишки не сливает )
Включаю инвертор и мой стабилизатор показывает нагрузку 300 вт
Как такое может быть подскажите
 
Останнє редагування:
инвертор сам что-то потребляет+ стабилизатор
 

Вкладення

  • Screenshot 2023-03-28 at 18.20.12.png
    Screenshot 2023-03-28 at 18.20.12.png
    269,9 Кб · Перегляди: 20
було про якісь інвертори, що за ніч могли акуми в 0 висадити самі по собі.
 
Що робити?Як це виправити?
Возможно ваш стабилизатор показывает не ваты, а ва что при этом говорит счетчик? Который измеряет только ваты?
И что говорят клещи если замерить холостой ход при работе от акб?
 
300 Вт для холостого ходу якось забагато.
Автор теми ніякі елементарні заміри не проводив, або тут не повідомляє.
А ми намагаємося вгадати - що ж там таке коїться?! І як же допомогти?!
 
Автор теми ніякі елементарні заміри не проводив, або тут не повідомляє.
А ми намагаємося вгадати - що ж там таке коїться?! І як же допомогти?!
По замерам - поставил ватметер (Китай) на вход ( перед стабилизатором )
Итог - на ватметре 100 вт на стабилизаторе 400вт
Пришел к выводу что стабилизатор врет
Возможно что стабилизатору ( он симисторный ) не нравится блок питания инвертора ( я думаю что ПБ инвертора импульсный )
По схеме подключения - N и L зашли в стабилизатор - потом зашли в инвертор - из инвертора N и L пошли на резервную группу ( холодильник интернет и т д )
То есть я для резервной группы проложил отдельную линия N и L после инвертора
Если я в чем-то не прав подскажите
Спасибо
 
Пардон. А зачем Вам вообще нужен стабилизатор перед инвертором? Обычно допустимые пределы входного напряжения в пределах от 180 до 280 вольт. Как по мне этого за глаза.
 
Возможно ваш стабилизатор показывает не ваты, а ва что при этом говорит счетчик? Который измеряет только ваты?
И что говорят клещи если замерить холостой ход при работе от акб?
Пардон. А зачем Вам вообще нужен стабилизатор перед инвертором? Обычно допустимые пределы входного напряжения в пределах от 180 до 280 вольт. Как по мне этого за глаза.
Стаб был давно. Не выбрасывать его же
 

Вкладення

  • Screenshot 2023-03-29 at 15.40.02.png
    Screenshot 2023-03-29 at 15.40.02.png
    156,1 Кб · Перегляди: 36
Стаб был давно. Не выбрасывать его же
Ну вот на вашем скрине написано что стаб показывает в ква ну или в ва если говорить про 300 тоесть он показывает все, а счетчик вам показывает 100 но как я понял вы его поставили перед стабом итого он показывает холостой ход стаба и инвертора
 
Ну вот на вашем скрине написано что стаб показывает в ква ну или в ва если говорить про 300 тоесть он показывает все, а счетчик вам показывает 100 но как я понял вы его поставили перед стабом итого он показывает холостой ход стаба и инвертора
Да Вы правы
 
  • Like
Реакції: mib
В целом вас должно волновать что он ест от акб, потому я и писал про клещи и замер по дс шине, ну это просто влияет на время резерва, а от сети это уже пятый вопрос учитывая что счетчик считает не все
 
По схеме подключения - N и L зашли в стабилизатор - потом зашли в инвертор - из инвертора N и L пошли на резервную группу ( холодильник интернет и т д )
То есть я для резервной группы проложил отдельную линия N и L после инвертора
Встречал на просторах интернета видео что N объединяют ( N на входе в инвертор идет транзитом на выход )
Тогда нет смысла тянуть новую линию N ?
Если я в чем-то не прав подскажите
Спасибо
 
Останнє редагування:
Добрый вечер.
Есть и у меня вопрос, холостого хода инвертора.
Может сможете мне решить мой вопрос, который у меня завис.)))
Слепил видос, что бы было больше вам понятно, что мне не понятно?

Вообщем мне не получилось загрузить сюда на форум видео, а без видео нет смысла разговаривать.
Долго объяснять. Хотя проблема также, холостого хода инвертора.
 
Останнє редагування:
Добрый вечер.
Есть и у меня вопрос, холостого хода инвертора.
Может сможете мне решить мой вопрос, который у меня завис.)))
Слепил видос, что бы было больше вам понятно, что мне не понятно?

Вообщем мне не получилось загрузить сюда на форум видео, а без видео нет смысла разговаривать.
Долго объяснять. Хотя проблема также, холостого хода инвертора.
Загрузите видео в ютуб а сюда выложить ссылку
 
По моему это не нормально - 700ВТ в холостом ( голом ) режиме. Попробуйте поставить режим APL ( AC input voltage range ) - может что то изменится. У меня в холостом режиме ( при подключенных АКБ ) потребляет 1,5 A ( 330Вт ). Грешу на то что это идет заряд АКБ.
Нарисуйте схему подсоединения инвертора к сети ( смотрю ЗУбр стоит и тд )
 
Останнє редагування:
По моему это не нормально - 700ВТ в холостом ( голом ) режиме. Попробуйте поставить режим APL ( AC input voltage range ) - может что то изменится. У меня в холостом режиме ( при подключенных АКБ ) потребляет 1,5 A ( 330Вт ). Грешу на то что это идет заряд АКБ.
Нарисуйте схему подсоединения инвертора к сети ( смотрю ЗУбр стоит и тд )
Вот вам схема. Зубр стоит на выходе из инвертора. Зубр, я поставил для того, что бы отсекать нагрузку от инвертора на 5.5 кВт, для того что бы не перегружать 6 кВт инвертор, что бы инвертор при перегрузки не уходил в защиту. Но выход из инвертора не к чему не подключен.
 

Вкладення

  • IMG_20230412_202628.jpg
    IMG_20230412_202628.jpg
    1,1 Mб · Перегляди: 32