MUST PV18-3024 VPK проблема з сонячними панелями

Paganely

Tier3
Реєстрування
14 Лип 2024
Дописи
7
Бали
3
Сонячні панелі
Trina 450
Інвертор
MUST PV18-3024 VPK
Вітаю!
Інвертор MUST PV18-3024 VPK кожного ранку бачить сонячні панелі, але не вмикає їх до роботи. Допомагає тільки перезапуск інвертора через від'єднання акумулятора.
Налаштування:
1Sol
2Ups
3220
450
5Lbu
6Bye
7Lfd
8Efd
10Cso (ставив і Oso - не допомогло)
1230
1320
14Li
1728,8
1827
1922
2028,1
2128,5
 
В 1 пункте какие ещё доступны варианты?
 
Ну uti то не ваше, то для безпанельного користування.
 

Вкладення

  • Screenshot_20240714-164430_Samsung Notes.jpg
    Screenshot_20240714-164430_Samsung Notes.jpg
    479,1 Кб · Перегляди: 17
Що хочу сказати з приводу роботи цього "чудо-агрегату". Він дивно інтерпретує параметри заряду-розряду акума. різниця між вольтажем на дисплеї та через бмс плигає в обидва боки. Все спрацьовує, але зі значними запізненнями.
Я поставив трохи менші числа.

1Sol
2Ups
3220
450
5Lbu
6Bye
7Lfd
8Efd
10Cso
1230
1320
14Li
1728,8
1827
1922
2027.9
2128,3
 
Кому потрібно, зробив таблицю, щоб більш зрозуміло було які зараз у вас налаштування
 

Вкладення

  • MUST.xlsx
    82,5 Кб · Перегляди: 44
Что хочу сказать по поводу работы этого "чудо-агрегата". Он удивительно интерпретирует параметры заряда-разряда аккума. разница между вольтажом на дисплее и через бмс прыгает в обе стороны. Все срабатывает, но со значимым опозданием.
Я поставил чуть поменьше числа.

1Sol
2Ups
3220
450
5Lbu
6Bye
7Lfd
8Efd
10Cso
1230
1320
14Li
1728,8
1827
1922
2027.9
2128,3
A не слишком ли высокое напряжение в пункте 20.? Я у себя его поставил 25,5 чтобы сеть не лезла заряжать раньше панелей. Если перед этим было большое потребление аккумулятора.
 
Цієї проблеми в мене нема ). Достатньо того, що кожного ранку я перезапускаю акум, для запуску панелей. МАСТ відповів, що це не глюк, а фіча ))) особливість інверторів на ШІМ.
А 20 пункт я поставив таким, щоб акум менше розряджався, бо в слабших версіях, акум завжди працює на розряд, або заряд. І зараз ще вирівняв 17 та 21 пункти
A не слишком ли высокое напряжение в пункте 20.? Я у себя его поставил 25,5 чтобы сеть не лезла заряжать раньше панелей. Если перед этим было большое потребление аккумулятора.
 
Этой проблемы у меня нет). Достаточно того, что каждое утро я перезапускаю акум, для запуска панелей. МАСТ ответил, что это не глюк, а фича))) особенность инверторов на ШИМ.
А 20 пункт я поставил таким, чтобы акум меньше разряжался, потому что в более слабых версиях акум всегда работает на разряд или заряд. И сейчас еще выровнял 17 и 21 пункта
Всё равно что то не так что приходится перезапускать аккум. У меня такой проблемы нет, панели при появлении света, сами включаются в зарядный процесс и отключают заряд от сети. Вообще мне порою кажется что под каждый MUST параметры надо индивидуально подбирать. Возможно это связано с конкретной конфигурацией и набором панели+акк и проводка
 
Всё равно что то не так что приходится перезапускать аккум. У меня такой проблемы нет, панели при появлении света, сами включаются в зарядный процесс и отключают заряд от сети. Вообще мне порою кажется что под каждый MUST параметры надо индивидуально подбирать. Возможно это связано с конкретной конфигурацией и набором панели+акк и проводка
в мене панелі по 450 вт, дві послідовно - високий вольтаж, я думаю всі ці глюки через те, що підключені паралельно і дають максимум 42 вольти.
всі інші параметри я міняв вже сто раз )))
 
в мене панелі по 450 вт, дві послідовно - високий вольтаж, я думаю всі ці глюки через те, що підключені паралельно і дають максимум 42 вольти.
всі інші параметри я міняв вже сто раз )))
 
У меня 4 по 410 w. Две пары последовательных подключены паралельно. 70 v. работают без перегруза
 
Добрый день, сколько ват выдают, у меня почти так же 4 х (445 ват) ( 2е пары последовательно в паралель) максимум шо выжимаю 750ват в красивый день), может лучше изменить все в паралель, как у вас ?
 
Може буде комусь корисно.
1) Взагалі, у цьому інверторі є баг - незрозуміло працюють bulk [17] та float [18]. Напруга заряду від панелей вище float [18] не піднімається, при будь-якому bulk [17]. По суті, значення bulk [17] не вливає на заряд від панелей, а впливає лише float [18]. Тому деякі ставлять в налаштуваннях bulk=float, тобто [17]=[18]
Якщо хтось має інформацію щодо алгоритмів старту bulk/re-bulk, щоб досягти напруги bulk [17], то напишіть. Нажаль, в налаштуваннях нема умов для старту bulk/re-bulk та нема інформації від виробника.
2) Покази напруги інвертора та BMS дійсно можуть відрізнятися на +-0,2 вольти, залежить від сили струму. Але це не критично.
3) По питанню автора: напруга старту заряду від мережі [20] та зупинки заряду від мережі [21] виставлені вище, ніж напруга заряду від панелей [17] та [18]. Ймовірно, через це зранку не стартують панелі.
4) Даю свої налаштування для ЛІТА, коли є сонце та відключень мережі мало:
Інвертор Must PV 18-3024 VPK + LiFePO4 -24В-8кВт комірки MB31 Grade A + сонячні панелі 1,5 квт
Вихід із режиму установки параметрів [00] Go
Налаштування пріоритета джерела, від якого здійснюється живлення навантаження [01] Sbu
Діапазон вхідної напруги змінного струму [02] Apl
Вихідна напруга [03] 230v
Вихідна частота [04] 50Hz
Пріоритет живлення від СБ [05] Lbu
Байпас при перевантаженні: при дозволеному байпасі пристрій перейде в режим роботи від мережі змінного струму, якщо при
роботі від акумуляторів відбулося перевантаження. [06] Bye
Автоматичний перезапуск під час перевантаження [07] Lrd
Автоматичний перезапуск під час перегріву [08] Trd
Пріоритет джерела заряджання: Налаштування пріоритету джерела заряджання [10] Snu
Максимальний зарядний струм: СБ + Мережа [11] 80a
Максимальний струм заряду від мережі [13] 30a
Тип АБ [14] Use
Заряд максимальним струмом (C.V voltage) - BULK [17] 27,3v
Підтримуючий заряд - FLOAT [18] 27,3v
Вимкнення за низькою вхідною напругою АКБ. [19] 24,0v
Зупинка розрядки АКБ за наявності електромережі [20] 25,8v
Зупинення заряду АКБ, за наявності електромережі [21] 26,8v
Автоповернення на початковий екран [22] Pte
Управління підсвічуванням [23] Lof - LCD off
Управління сигналізацією [24] Bon
Звучить сигнал, коли первинне джерело переривається [25] Aof
Запис коду помилки [27] Fon
Баланс сонячної енергії: При включенні вхідна потужність сонячної енергії автоматично регулюватиметься відповідно до потужності підключеного навантаження. [28] Sbe
Режим енергозбереження [29] Sds
Вирівнювання заряду батареї [30] Eds
Напруга вирівнювання заряду батареї [31] 28,8v
Час вирівнювання заряду батареї [33] 60
Таймаут вирівнювання заряду батареї [34] 120
30 днів (за замовчуванням) [35] 30d
Негайна активація вирівнювання [36] Ads

Вирівнювання заряду батареї [30] Eds - це виключено, тому все що після цього не має значення

У BMS JK:
Cell OVP 3,65
Cell OVPR 3,4
SOC-100% 3,41
Cell RCV 3,45
RCV Time 0,5
Cell RFV 3,4
Cell UVPR 2,95
SOC-0% 2,9
Cell UVP 2,8
 
Останнє редагування:
Система працює наступним чином:
1) батарея зранку панелями заряджається до [17]=[18]=27,3v, BMS на фініші показує 27,14v, інколи йде балансування комірок
2) ввечері починає використовуватись батарея, напруга поступово знижується до [20] = 25,8v
3) якщо напруга знизилась до [20] = 25,8v, то починається зарядка від мережі до напруги [21] = 26,8v
4) далі по колу - зранку панелями починається зарядка до [17]=[18]=27,3v

Для зими та відключень має сенс:
Підняти напруги [17],[18] - щоб трохи більше та швидше брати кВт від сонця
Підняти [20] - щоб не розряджати сильно батарею, вчасно заряджати від мережі та завжди тримати запас.
Підняти [21]- щоб заряджати до вищого SOC від мережі.
Наприклад, для Зими можна поставити:
[17]=[18]=27,5v
[20]=26,3v
[21]=27,3v
 