Може буде комусь корисно.
1) Взагалі, у цьому інверторі є баг - незрозуміло працюють bulk [17] та float [18]. Напруга заряду від панелей вище float [18] не піднімається, при будь-якому bulk [17]. По суті, значення bulk [17] не вливає на заряд від панелей, а впливає лише float [18]. Тому деякі ставлять в налаштуваннях bulk=float, тобто [17]=[18]
Якщо хтось має інформацію щодо алгоритмів старту bulk/re-bulk, щоб досягти напруги bulk [17], то напишіть. Нажаль, в налаштуваннях нема умов для старту bulk/re-bulk та нема інформації від виробника.
2) Покази напруги інвертора та BMS дійсно можуть відрізнятися на +-0,2 вольти, залежить від сили струму. Але це не критично.
3) По питанню автора: напруга старту заряду від мережі [20] та зупинки заряду від мережі [21] виставлені вище, ніж напруга заряду від панелей [17] та [18]. Ймовірно, через це зранку не стартують панелі.
4) Даю свої налаштування для ЛІТА, коли є сонце та відключень мережі мало:
Інвертор Must PV 18-3024 VPK + LiFePO4 -24В-8кВт комірки MB31 Grade A + сонячні панелі 1,5 квт
Вихід із режиму установки параметрів [00] Go
Налаштування пріоритета джерела, від якого здійснюється живлення навантаження [01] Sbu
Діапазон вхідної напруги змінного струму [02] Apl
Вихідна напруга [03] 230v
Вихідна частота [04] 50Hz
Пріоритет живлення від СБ [05] Lbu
Байпас при перевантаженні: при дозволеному байпасі пристрій перейде в режим роботи від мережі змінного струму, якщо при
роботі від акумуляторів відбулося перевантаження. [06] Bye
Автоматичний перезапуск під час перевантаження [07] Lrd
Автоматичний перезапуск під час перегріву [08] Trd
Пріоритет джерела заряджання: Налаштування пріоритету джерела заряджання [10] Snu
Максимальний зарядний струм: СБ + Мережа [11] 80a
Максимальний струм заряду від мережі [13] 30a
Тип АБ [14] Use
Заряд максимальним струмом (C.V voltage) - BULK [17] 27,3v
Підтримуючий заряд - FLOAT [18] 27,3v
Вимкнення за низькою вхідною напругою АКБ. [19] 24,0v
Зупинка розрядки АКБ за наявності електромережі [20] 25,8v
Зупинення заряду АКБ, за наявності електромережі [21] 26,8v
Автоповернення на початковий екран [22] Pte
Управління підсвічуванням [23] Lof - LCD off
Управління сигналізацією [24] Bon
Звучить сигнал, коли первинне джерело переривається [25] Aof
Запис коду помилки [27] Fon
Баланс сонячної енергії: При включенні вхідна потужність сонячної енергії автоматично регулюватиметься відповідно до потужності підключеного навантаження. [28] Sbe
Режим енергозбереження [29] Sds
Вирівнювання заряду батареї [30] Eds
Напруга вирівнювання заряду батареї [31] 28,8v
Час вирівнювання заряду батареї [33] 60
Таймаут вирівнювання заряду батареї [34] 120
30 днів (за замовчуванням) [35] 30d
Негайна активація вирівнювання [36] Ads
Вирівнювання заряду батареї [30] Eds - це виключено, тому все що після цього не має значення
У BMS JK:
Cell OVP 3,65
Cell OVPR 3,4
SOC-100% 3,41
Cell RCV 3,45
RCV Time 0,5
Cell RFV 3,4
Cell UVPR 2,95
SOC-0% 2,9
Cell UVP 2,8