MUST-PV18-3224 VPM II все по поличках

І те і те
великою перевантажувальною здатностью Віктрона, конструктивом
І те і те. Там залізний трансформатор, який дозволяє перевищувати номінал у два рази короткочасно. Та в принципі і звичайні високочастотні інвертора декілька секунд працюють з двократним перевищенням.
 
А хто небудь подолав шум нашого Маста?
 
По току больше чем он может он не возьмёт. Главное в диапазон напряжений попасть.
А для покупки ориентируйтесь на напряжение 30-128 В и расчетную мощность 1600 Вт (из даташита). То есть инвертор может и около 50 - 60 А пережувать и не подавится

Хорошим вариантом будут панели около 30-35 В. Две последовательно что бы получить напряжение 60-70 В. А дальше в паралель такие двойки до набора мощности.
З напругою зрозуміло а от з током який допустимий на вході в mppt - якій запобіжник ставити на 16А чи 32А ? якщо 2 панелі послідовно увімкнені дадуть 90В і ток 17 А, скільки таких пар панелей можливо включити паралельно ? якщо 2 пари це 34А, якщо 3 пари це 51А чи витримає на вході MPPT такий струм бо 51*90=4590Вт
 
З напругою зрозуміло а от з током який допустимий на вході в mppt - якій запобіжник ставити на 16А чи 32А ? якщо 2 панелі послідовно увімкнені дадуть 90В і ток 17 А, скільки таких пар панелей можливо включити паралельно ? якщо 2 пари це 34А, якщо 3 пари це 51А чи витримає на вході MPPT такий струм бо 51*90=4590Вт
по току инвертор больше чем может не возмёт, главное напряжение. По большому счёту это просто переплата, за неиспользуемое. Можно иметь некоторый запас но всё это деньги.

Обязательно ставте выключатель (если нет в инверторе), для обслуживания. Часто используют DC автоматы, но как автоматы они не работают.

По предохранителям (про ваш вариант), а от чего вы защищаться собрались?
1) По хорошему, предохранители ставятся на отдельные стринги, если стрингов больше двух (от трёх). Номинал больше тока короткого замыкания панели. И не стоит в притык: пример ток кз 17 А. То вместо 20А лучше использовать 25А предохранитель.
Но и слишком большой тоже ненадо.
Смысл в том что бы ток не пошел с работающих стрингов на неработающий. Но если панели установлены в одной плоскости, рядом и нет частичного затенения, то проблема становится надуманной.

2) один предохранитель на всё поле между панелями и инвертором ставить бессмысленный. Ток короткого и рабочий отличатся несильно, предохранитель тупо не сработает.

3) для работы в связке с УЗИП - внутри УЗИП есть свой
 
по току инвертор больше чем может не возмёт, главное напряжение.
От тут і виникає питання, а більше якого значення струму цей інвертор не візьме ? Бо якщо подивитись на приклад підключення панелей в його документації то там рекомендують 3 паралельних стрінга по 3 панелі в кожному. При цьому в цих (доречі 250Вт) панелях Voc: 37.7В, Isc: 8.89A
Тобто загальна напруга холостого ходу при цьому 37,7*3=113,1В а загальний струм КЗ 3-х стрингів 8,89*3=26,67А

>>По большому счёту это просто переплата, за неиспользуемое. Можно иметь некоторый запас но всё это деньги.
Ви ж розумієте що переплата за невикористане влітку, цілком оправдана в зимку чи при похмурій погоді.
Обязательно ставте выключатель (если нет в инверторе), для обслуживания. Часто используют DC автоматы, но как автоматы они не работают.
Так і зробив придбав вже готовий на алі з автоматами, конекторами і запобіжниками десь за 1000грн.
По предохранителям (про ваш вариант), а от чего вы защищаться собрались?
Від перевищення максимально допустимого струму PV входу інвертора, що можуть генерувати панелі при яркому сонці чи я щось не розумію ?
1) По хорошему, предохранители ставятся на отдельные стринги, если стрингов больше двух (от трёх). Номинал больше тока короткого замыкания панели. И не стоит в притык: пример ток кз 17 А. То вместо 20А лучше использовать 25А предохранитель.
Но и слишком большой тоже ненадо.
Так радять ставити запобіжники що мають на 25% більший струм від максимально допустимого знову ж таки питання який у цього інвертора максимально допустимий струм PV входу.

>>Смысл в том что бы ток не пошел с работающих стрингов на неработающий.

Во а це вже цікаво і потребує додаткового розуміння як тут бути, бо в мене 1 стрінг на схід, другий на південь, ще хочу третій підключити під зимовим кутом в паралель. Інсталятори казали що якщо один з паралельних стрінгів буде в тіні це зменшить генерацію другого стрінгу що буде на сонці.

>>Но если панели установлены в одной плоскости, рядом и нет частичного затенения, то проблема становится надуманной.

Згоден

2) один предохранитель на всё поле между панелями и инвертором ставить бессмысленный. Ток короткого и рабочий отличатся несильно, предохранитель тупо не сработает.
Тут питання знов таки як захистити PV вхід від перевищення допустимого струму ?
3) для работы в связке с УЗИП - внутри УЗИП есть свой
Наскільки я розумію УЗИП захищає від високовольтного імпульсу тобто від високої напруги, удару молнії тощо...
 