1. З'явилась думка. Чи не варто в налаштуваннях БМС вказати ємність АКБ з урахуванням того, що він не заряджається до 100% і не розряджається менше 20%? Щоб таким чином на екрані висвітлювалась у процентному відношенні саме та "частина" що використовується.
Я прописав в БМС ємність АКБ відповідним чином зменшивши її згідно своїх налаштувань.
2. Сьогодні закінчився дощ і панелі почали щось віддавати, але алгоритм МППТ постійно зменшує потужність. Поки відновлюю перезапуском шляхом вимикання на секунду панелей.
Може хтось поділиться автоматизацією в НА?
3, Як правильно тлумачити від'ємну і позитивну величину battary power i battary current v/s jk power & current? Вони, як правило, майже рівні і протилежного знаку.
 
Останнє редагування:
Вітаю, шановні!
Маю на даний момент в квартирі MUST-PV18-3224 VPM II + MUST LP16-24100, 2 місяці справно працює.
Хочу тепер придбати сонячні панелі, зупинився на варіанті 3s2p x 465 Вт (потужність орієнтовна, можна +/- 30 Вт).
Як я зрозумів, напруга холостого ходу буде в межах дозволеного навіть в лютий мороз (кожна панель Voc по ~40В за нормальних умов).
Розглядаю різні панелі (я в них не розуміюсь, вибачте), поки зупинився на LONGi LR7-54HVH-485M чи близьких до нього варіантах Longi LR7-54HTH(F)-465M та Jinko 54HL4R-455.
Планую робити один стрінг на Пд-СХ, другий на Пд-Зх (якщо тут також будуть поради - прислухаюсь).
Я повністю розумію, що сумарна теоретична максимальна потужність поля не зможе бути прийнята моїм MPPT. Мета - хоч трішечки підвищити рівень енергії в період осінь-весна.

І от питання: чи витримає мій інвертор таке підключення? Сумарний піковий струм буде близько 28-32 А, в залежності від обраної панелі.
Якщо він просто відрізає зайве - то й нехай. Якщо він згорить - дайте, будь ласка, пораду.
Питався у ШІ (немає знайомих експертів), каже, треба обов'язково дізнатись про PV Isc мого інвертора, інакше буде погано.
Тобто фактично, якщо я обмежений 30А (а може й ще менше?), то вибір стоїть між
- LONGi LR7-54HVH-485M - Ioc 15.23 А (два стрінги перевищать 30А)
- Jinko 54HL4R-455 - Ioc 14.07 (менше 30А)
Або змінювати сам підхід, робити інакші стрінги чи інші панелі. Розглядав інший варіант 2s2p:
LONGi LR8-66HGD-615M 615 Вт
Vmp 40.71 В, Imp 15.11 А, Voc 48.58 В, Isc 16 А
Але і тут те саме - напруга в межах дозволеного, але струм з двох стрінгів буде 32А.
Сподіваюсь, це не проблема, і тоді я буду обирати виходячи з парусності панелей та інших показників.
Покладаюсь на ваш досвід.
Завчасно дякую.
 
Останнє редагування:
Вітаю, шановні!
Маю на даний момент в квартирі MUST-PV18-3224 VPM II + MUST LP16-24100, 2 місяці справно працює.
Хочу тепер придбати сонячні панелі, зупинився на варіанті 3s2p x 465 Вт (потужність орієнтовна, можна +/- 30 Вт).
Як я зрозумів, напруга холостого ходу буде в межах дозволеного навіть в лютий мороз (кожна панель Voc по ~40В за нормальних умов).
Розглядаю різні панелі (я в них не розуміюсь, вибачте), поки зупинився на LONGi LR7-54HVH-485M чи близьких до нього варіантах Longi LR7-54HTH(F)-465M та Jinko 54HL4R-455.
Планую робити один стрінг на Пд-СХ, другий на Пд-Зх (якщо тут також будуть поради - прислухаюсь).
Я повністю розумію, що сумарна теоретична максимальна потужність поля не зможе бути прийнята моїм MPPT. Мета - хоч трішечки підвищити рівень енергії в період осінь-весна.

І от питання: чи витримає мій інвертор таке підключення? Сумарний піковий струм буде близько 28-32 А, в залежності від обраної панелі.
Якщо він просто відрізає зайве - то й нехай. Якщо він згорить - дайте, будь ласка, пораду.
Питався у ШІ (немає знайомих експертів), каже, треба обов'язково дізнатись про PV Isc мого інвертора, інакше буде погано.
Тобто фактично, якщо я обмежений 30А (а може й ще менше?), то вибір стоїть між
- LONGi LR7-54HVH-485M - Ioc 15.23 А (два стрінги перевищать 30А)
- Jinko 54HL4R-455 - Ioc 14.07 (менше 30А)
Або змінювати сам підхід, робити інакші стрінги чи інші панелі. Розглядав інший варіант 2s2p:
LONGi LR8-66HGD-615M 615 Вт
Vmp 40.71 В, Imp 15.11 А, Voc 48.58 В, Isc 16 А
Але і тут те саме - напруга в межах дозволеного, але струм з двох стрінгів буде 32А.
Сподіваюсь, це не проблема, і тоді я буду обирати виходячи з парусності панелей та інших показників.
Покладаюсь на ваш досвід.
Завчасно дякую.
подивіться відео у пості #643 і все стане на свої місця
 
подивіться відео у пості #643 і все стане на свої місця
Дякую, я його вже подивився, порівняв зі своїми розрахунками - наче все сходиться.

Але! В того пана один стрінг по 3 схожі панелі. А в мене саме питання, чи можна робити два стрінги? Адже і сила струму подвоюється.
В нього станція була недовантажена (3х450), я ж хочу зробити з запасом для зими, але боюся перевищення струму влітку.
До інших інверторів знаходив технічний опис максимально допустимого струму на вході в MPPT, який він вже не може "відрізати" і виходить з ладу.
В того пана з відео це було б приблизно 15 А. В мене - до 32А.
Це мене і цікавить - не знайшов такого допису в даташіт
 
потратьте кошти на окремий мппт і не випробовуйте долю
 
потратьте кошти на окремий мппт і не випробовуйте долю
Дякую. Думав про це, але тоді доведеться вести з даху 2 парні лінії, купляти МППТ, та й не зможу в моєму HomeAssistant адекватно знімати дані, силу струму заряду з інвертора доведеться знизити вдвоє, як я зрозумів, щоб на АКБ не пішло занадто багато струму з двох джерел.
Тому такий варіант розглядаю, але про запас.
Якщо моя ситуація нештатна - так і зроблю, як ви порадили.
 
"але боюся перевищення струму влітку..." .Так, перевищення струму - це занадто велике сумарне навантаження (навантаження будинку + заряджання акумулятора), і його завжди можна обмежити, щоб не перевищити струм і не мати сумніву, що призведе до пошкодження інвертора
 
"але боюся перевищення струму влітку..." .Так, перевищення струму - це занадто велике сумарне навантаження (навантаження будинку + заряджання акумулятора), і його завжди можна обмежити, щоб не перевищити струм і не мати сумніву, що призведе до пошкодження інвертора
Тобто в разі, коли я влітку щось увімкну на 2500 Вт МППТ не обмежиться потужністю в 1600, а спробує таки витягнути з сонячних панелей їх теоретичний максимум і згорить? Це і є сценарій, якого я боюсь. Або ж в деяких джерелах читав, що MUST спокійно выдрізає зайве зверху 1600, але до певної межі. До якої - так і не зрозумів.

Ідеальний для мене варіант - зробити 6 панелей по 465, вмикати навантаження до 3200 Вт і не думати про те, скількі з сонця, а скількі з мережі чи з АКБ. Просто жити собі, як жив до цього.

їх і так треба вести!
чому? Я не можу з'єднати два стріми на даху і повести до квартири одну пару кабелів до щитка->DC-автомата->PV-входу інвертора?
Напруга стрінгів буде однакова, лише сила струму сумується.

так він коштує дорожче мого інвертора!
 
Останнє редагування:
так він коштує дорожче мого інвертора!
ваш інвертор дешевше 150 євро?! ну то експериментуйте тоді.
тим більше що номіналу струму одразу з двох стрінгів ви не побачите ніколи.
 
МППТ не обмежиться потужністю в 1600, а спробує таки витягнути з сонячних панелей їх теоретичний максимум
Якщо є обмеження, то більше нього не візьме. У мене в інверторі підключено два стрінги по 6кВт, але він може взяти тільки 2х4кВт, більше не бере, незалежно від навантаження, хоч 8кВт дай. Струм стрінга залежить тільки від навантаження.
 
Вітаю, шановні!
Маю на даний момент в квартирі MUST-PV18-3224 VPM II + MUST LP16-24100, 2 місяці справно працює.
Хочу тепер придбати сонячні панелі, зупинився на варіанті 3s2p x 465 Вт (потужність орієнтовна, можна +/- 30 Вт).
Як я зрозумів, напруга холостого ходу буде в межах дозволеного навіть в лютий мороз (кожна панель Voc по ~40В за нормальних умов).
Розглядаю різні панелі (я в них не розуміюсь, вибачте), поки зупинився на LONGi LR7-54HVH-485M чи близьких до нього варіантах Longi LR7-54HTH(F)-465M та Jinko 54HL4R-455.
Планую робити один стрінг на Пд-СХ, другий на Пд-Зх (якщо тут також будуть поради - прислухаюсь).
Я повністю розумію, що сумарна теоретична максимальна потужність поля не зможе бути прийнята моїм MPPT. Мета - хоч трішечки підвищити рівень енергії в період осінь-весна.

І от питання: чи витримає мій інвертор таке підключення? Сумарний піковий струм буде близько 28-32 А, в залежності від обраної панелі.
Якщо він просто відрізає зайве - то й нехай. Якщо він згорить - дайте, будь ласка, пораду.
Питався у ШІ (немає знайомих експертів), каже, треба обов'язково дізнатись про PV Isc мого інвертора, інакше буде погано.
Тобто фактично, якщо я обмежений 30А (а може й ще менше?), то вибір стоїть між
- LONGi LR7-54HVH-485M - Ioc 15.23 А (два стрінги перевищать 30А)
- Jinko 54HL4R-455 - Ioc 14.07 (менше 30А)
Або змінювати сам підхід, робити інакші стрінги чи інші панелі. Розглядав інший варіант 2s2p:
LONGi LR8-66HGD-615M 615 Вт
Vmp 40.71 В, Imp 15.11 А, Voc 48.58 В, Isc 16 А
Але і тут те саме - напруга в межах дозволеного, але струм з двох стрінгів буде 32А.
Сподіваюсь, це не проблема, і тоді я буду обирати виходячи з парусності панелей та інших показників.
Покладаюсь на ваш досвід.
Завчасно дякую.
Добрий вечір! Можете ставити. Експлуатую таку систему з червня: 3S2P на Longi 485. Єдине - об'єднав стрінгі через діодний міст, пізніше поставив до нього охолодження (на фото - зліва приходи зі стрінгів, справа - на інвертор). Те, скільки інвертор візьме від панелей, обмежено максимальним струмом заряду батарей. Максимально від панелей бачив 18,5А, максимальна потужність на інверторі - 1,65 кВт (104В*15В-ККД). Розглядав 2S2P на Longi 615, але на вальмовий П-З дах на ставали по висоті. Діодний міст починає нагріватися при струмі більше 5-6А. Якщо у Вас є Home Assistant можете автоматизувати процес включення охолодження (наприклад, >500 Вт). Влітку П-С стрінг працює з 6.30 до 16.00, максимум десь о 10.30. П-З стрінг починає нормально працювати десь з 10-ї і до 19.00. Сьогодні був дощ-хмари-сонце і так по колу, вранці батареї були розряджені на 50% (у мене 7,5кВт - 3*Redodo 24V 100Ah), ввечері приїхав - батареї майже повні, крім того, дома працювали холодильники (3 компресори), чайник, микрохвильовка. Десь виробило близько 5кВт. АЛЕ! Коли сильні хмари або дощ, панелі майже нічого не дають (на дісплеї PV показує 29V та струм біля 1А). Перемикання автомату на PV тимчасово перезапускає МППТ, але напруга знову зі 100В падає до 29. Але це вже питання до алгоритму роботи МППТ. Крім того, розглянте можливість збільшення ємності батарей - при наявності сонця батареї зарядить за 1,5-2 години, а далі панелі будуть давати потужність згідно з навантаженням дому. Чи можна запустити сценарії підключення потужних навантажень, коли напруга на батареях, наприклад, більше 27,4В... Це вже варіації на тему). Якщо у Вас до щитка йде одна пара дротів, то встановіть діодний міст біля найближчого стрінгу, але вибирайте з як найбільшим радіатором, бо максимально довготривало може розсіювати 18,5*0,7=13Вт, при чому, самі ребра не сильно гарячі, а компаунд, яким залити діоди, гріється сильно.
 

Вкладення

  • IMG_20261020_192646989.jpg
    IMG_20261020_192646989.jpg
    49,4 Кб · Перегляди: 5
Добрий вечір! Можете ставити. Експлуатую таку систему з червня...
Дякую пане! Ви своїм коментарем одразу відповіли на цілих ворох моїх запитань!
І у вас дуже слушна порада наприкінці - я так і планую, придбати потім ще акумулятор, але зараз і так багато грошей пішло на це, я навіть панелі планував вже в 2027 купляти. Та ваша правда - якщо панелі будуть, краще докупити ще АКБ.
І про навантаження я вже розпланував, що вдень буду за спеціальнім алгоритмом гріти свій бойлер, а влітку - кондиціонером буду охолоджувати кімнати. HomeAssistant в цьому плані дуже зручний інструмент.
І в мене також постійно вдома сервери (вимушений крок через війну), тож споживання невелике, але постійне.

Окрема подяка про діоди - читав, що їх в моєму випадку можна і не ставити, типу перетік буде несильний, так як напруга однакова, а можна ставити. Але з вашого реального досвіду я тепер дізнався реальний рівень перетоку та навіть про необхідність охолодження. Мабуть, навіть подумаю таки про варіант двох ліній, що будуть підходити зверху.
 