Бажаю здоров'я.
Друзі, таке питання. В мене двухзонний лічильник, зараз я заряджаю свой АКБ по нічному тарифу. Інвертор в мережу нічого давати не може і сам по собі, тому як це Must PV18-3224 VPM II (MPPT), так і тому, що він з 7⁰⁰ ранку відключен вимикачем від мережі. Тобто фізично не може щось лити дальше вимикача.
В мене такий самий і так само намагаюсь заряджати по нічному. Мережевий лічильник рахує все спожите в цей час по нічному.
 
В мене такий самий і так само намагаюсь заряджати по нічному. Мережевий лічильник рахує все спожите в цей час по нічному.
Дякую за відповідь. Вже розібралися - питання було в батарейці в лічильнику. Вона розрядився і він показував погоду в Гондурасі
 
Добрий. Підкажіть MUST-PV18-3224 VPM II + MUST LP16-24100 (2 штуки, з'єднанні в паралель ) спочатку рівномірно розряжались, зараз буває розбіжність в 10-15% розряду, це нормально чи ні?
 
Якщо силові -/+ не діагонально під'єднані , а до одної з батарей, то все може бути. Ще впливає чи є повні заряди хоча б раз на місяць.
 
Якщо силові -/+ не діагонально під'єднані , а до одної з батарей, то все може бути. Ще впливає чи є повні заряди хоча б раз на місяць.
Силові + к +, - к -, а на інвертор іде + з однієї батареї, - з іншої. Зараз іде повний до 100 обох батарей. А все одне чомусь так відбувається
 
Сьогодні з'явилося сонечко і я мав таку картину. Як бачите одна панель перекрита повністю, при цьому завантаження було десь 440 вт. Це більше половини якби всі три були освітлені. Хто розшифрує? :(
 

Вкладення

  • 20261122_103448.jpg
    20261122_103448.jpg
    28,3 Кб · Перегляди: 5
Шо?
Байпасні діоди, нє, не чули?
 
Останнє редагування:
Промоніторив форум і не знайшов теми по оптимізаціїї пошуку МРРТ в умовах нестабільного сонця, рухомих хмар...
Мабуть всі бачили ситуацію, як напруга падає нижче мін. рівня (в мене це 30в) і не підвищується навіть за покращення погодних умов. В цьому випадку допомагає перепідключення поля. Так йдеться про невелику отримувану енергію, але все одно це щось.
Буду радий за конструктивні відгуки спільноти.
Я проблему вирішив долати встановленням реле XN-M602 яке в свою чергу керує контактором з NC контактами, котрий розриває подачу напруги з поля і відновлює згідно з налаштуваннями реле. Так, контактор звичайнісенький і AC, але струм мізерний і напруга 100-+в. Виставив мін 30в мах 70в. Схема виявилась працездатною, але потребує нагляду, бо як сонце сідає, або погода погіршилась так, що генерація неможлива, реле починає клацати. Для унеможливлення цього процесу думаю задіяти реле вуличного освітлення, або щось подібне.
Що скажете? Певен, багато хто щось таке робив.
 
Певен, багато хто щось таке робив.
Люди купують або додаткові сонячні панелі і підключають паралельно, або інвертор з нормальним мппт, або просто окремий мппт. Деякі так і клацають автоматом вручну.
Деякі якісь автоматизації роблять в НА , а от ця милиця з контактором то шось на грані адекватності.
 
Люди купують або додаткові сонячні панелі і підключають паралельно, або інвертор з нормальним мппт, або просто окремий мппт. Деякі так і клацають автоматом вручну.
Деякі якісь автоматизації роблять в НА , а от ця милиця з контактором то шось на грані адекватності.
Я ж просив конструктив, а ви заставляєте мене думати про вашу ж адекватність. ;) Але все одно дякую за небайдужість.
 
Программный способ (через Modbus / ESPHome)
У инверторов серии PV18/PH18 солнечный контроллер (Charger) имеет отдельный блок управляющих регистров (10101–10112) с ID устройства 0x04 (19200 бод, 8N1). Запись 0 и последующая запись 1 в регистр разрешения работы зарядника (Charger Work Enable) заставляет MPPT-трекер заново просканировать ВАХ панелей. [1, 2]
    • Вариант А — через ESPHome (надежнее всего).
      Если инвертор подключен через ESP32 + RS485 (например, на базе конфига vladyspavlov/esphome-must-inverter), добавьте в YAML переключатель и кнопку перезапуска:

yaml
switch:
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: must_inverter
id: pv_charger_enable
name: "PV Charger Work Enable"
address: 10101
register_type: holding
bitmask: 1

button:
- platform: template
name: "Reset MPPT Controller"
on_press:
- switch.turn_off: pv_charger_enable
- delay: 5s
- switch.turn_on: pv_charger_enable

Используйте код с осторожностью.


(Примечание: в некоторых ревизиях прошивок VPM II регистр разрешения работы зарядника находится по адресу 10101 или 10102 — перед автоматизацией проверьте чтение блока 10101–10105 через modbus_controller). [1, 2]
    • Вариант Б — через интеграцию HACS (ha-must-inverter) или встроенный modbus в HA.
      В стандартной интеграции mukaschultze/ha-must-inverter управляющие сущности по умолчанию отключены. Либо вызывайте сервис modbus.write_register напрямую в автоматизации HA:
      1. Записать 0 в адрес 10101 (slave 4).
      2. Пауза 5–10 секунд.
      3. Записать 1 в адрес 10101 (slave 4). [1, 2]
    • Вариант В — «пинок» изменением порога напряжения.
      Если конкретная прошивка VPM II игнорирует запись в 10101 на ходу, перезапуск поиска точки максимальной мощности также провоцирует кратковременное изменение напряжения Float (10103) или Absorb (10104) на 0.2 В туда-обратно. Делать это стоит не чаще 1–2 раз в день, чтобы не износить EEPROM-память инвертора. [1]
 