Налаштування інвертора MUST

Maksim1979

Tier3
Реєстрування
21 Лип 2024
Дописи
1
Бали
1
Інвертор
PV18-5248
Маю інвертор MUST PV18-5248 PRO та батарею MUST LP16-48200 зв'язаною по CAN шині з інвертором.
Є така проблема: при заряді на 100% виникає помилка на інверторі 03- висока напруга батареї, потім зникає та знову при 99% починає заряджати батарею і знову помилка при 100%. В налаштуваннях інвертора поставив 95% - закінчення заряду батареї але не працює і все одно заряджає до 100% і помилка.
Може хтось зтикався з такою проблемою, чи може щось не те в налаштуваннях?
 
MUST PV18-5248 PRO та батарейка Dyness 48V 3.6kW.
аналогічна проблема, тільки підключив батарейка норм заряджалася, потім помилка 03 на інверторі та пищіть "висока напруга батареї"
Налаштування міняв вже і так і едак, і ток чарджин балк волтаже міняв і тип аккума з літію на ЮЗЕР - пох, постійно намагається її заряджати та включає помилку....
 
Тимчасово вирішив проблему так, зменшив напругу флоат та балк десь на -1В від вказаного у паспорті до батареї.
Всю ніч не пікав. Зранку батарея норм виглядата, та перестала блимать її значок зарядки на інверторі.
Заряджаю 30А ток на інверторі
 
Тимчасово вирішив проблему так, зменшив напругу флоат та балк десь на -1В від вказаного у паспорті до батареї.
Всю ніч не пікав. Зранку батарея норм виглядата, та перестала блимать її значок зарядки на інверторі.
Заряджаю 30А ток на інверторі
На форумі є відео про розбіг комірок, там людина популярно пояснює процес зарядки. Подивіться і перерахуйте для себе напруги.
 
На форумі є відео про розбіг комірок, там людина популярно пояснює процес зарядки. Подивіться і перерахуйте для себе напруги.
пошуком не знайшов, але коли всю ніч інвертор там щось заряжав, то на утро, як я і написав, батарея заряджена і він довольний, мабуть були проблеми з балансуванням комірок, але зараз балансир бмски все підрівняв.... де шукати те відео? дякую чи як називається хоч
 
пошуком не знайшов, але коли всю ніч інвертор там щось заряжав, то на утро, як я і написав, батарея заряджена і він довольний, мабуть були проблеми з балансуванням комірок, але зараз балансир бмски все підрівняв.... де шукати те відео? дякую чи як називається хоч
 
Вітаю, допоможіть з налаштуванням. Маю інвертор Must pv18-3024 vpm без сонячних панелей і зібрану lifepo4 батарею з комірок eve mb31 та бмс jk. На інверторі виставив тип батареї user defined. Пункти:
17 - 28В
18 - 27.2В
19 - 22В

Але інвертор не заряджає вольтажом з пункту 17. Зупиняється на плаваючому заряді 27.2 і мінімальний ампераж.
Які налаштування найкраще виставити?

P.s. раніше коли були АГМ акуми, то інвертор теж рідко заряджав вольтажом із пункта 17. Тільки після сильного розряду і то не завжди
 
Останнє редагування:
Спробуйте поставити Li в налаштуваннях.
 
напруга у lifepo4 від 27,2 до 28 наростає дуже швидко. Ви скоріше за все бачите уже плаваючий заряд. У мене 17й і 18й пункт стоїть 27.2 (MUST PV18-3224 + комірки EVE 230Ah)
 
Добрий день. Використовую MUST PV18-3224 VPM II з двома АКБ GEL 12v 100 A (без сонячних паналей). На даний час купив рідний АКБ MUST LiePO4 24v 100a. Питання, який алгоритм підключення АКБ до інвертора по CAN шині для считування всіх налаштувань . Я так розумію в п.14 треба вибрати тип АКБ [Li] , а п.41 залишити [0]. Потім перезавантажити інвертор. підключити кабель (який в комплекті) да АКБ. Дякую
 
Назад