Всім привіт!

Задумуюся над підключенням акумулятора по CAN/RS485, бо маю таку ситуацію.
Інвертор EASUN SMH III 4.2K-24V.
Поточні налаштування:
  • 26 (Bulk): 28.2В
  • 27 (Float): 27.0В
  • 29 (Low DC Cut-off): 23.9В
Дисплей акумулятора MUST LP16 показує приблизно 75% SOC, але інвертор майже перестає його заряджати.
Наприклад:
  • акумулятор показує 75%;
  • сонце є;
  • навантаження будинку близько 300Вт;
  • з панелей інвертор бере лише 300–400Вт, тобто батарея практично не заряджається.
Але якщо я вмикаю бойлер (близько 2 кВт), інвертор одразу збільшує генерацію з панелей до 2200Вт.
Складається враження, що MPPT працює нормально, але при невеликому навантаженні інвертор вважає батарею майже зарядженою і переходить у режим підтримки (Float), хоча BMS акумулятора показує лише 75%.
На попередньому інверторі SRNE цей самий акумулятор без проблем заряджався під 98%.

Також не виключаю ще один варіант: EASUN може неточно вимірювати напругу акумулятора (наприклад, показувати її трохи вищою або нижчою за реальну). Через це він може передчасно завершувати стадію Bulk і переходити у Float. Якщо це так, можливо, потрібно коригувати параметри Bulk і Float.

Питання до власників EASUN SMH III:
  1. Чи спостерігав хтось таку поведінку без підключення CAN/RS485?
  2. Чи допомогло підключення зв'язку з BMS вирішити проблему?
Планую підключати систему з двох акумуляторів MUST LP1600-24100 (кожен 24V, 100Ah, LiFePO4, разом 200Ah) до інвертора EASUN SMH-III 24V 4.2kW (клон Voltronic/PipSolar). Акумулятори будуть з'єднані між собою дата-кабелем синхронізації у паралельний стек Master-Slave.

Наскільки мені відомо, всередині цих акумуляторів MUST встановлена популярна BMS Pace, яка підтримує багато протоколів. З боку інвертора EASUN є важливий плюс — він має два окремі фізичні порти RJ45: один виділений суто під батарею (RS485), а інший — окремо під Wi-Fi донгл, тобто конфлікту за порти не буде.
Збираю інформацію щодо правильного налаштування цієї зв'язки та хочу порадитися з тими, хто вже запускав схожі конфігурації.

У меню інвертора EASUN (програма 05 — тип батареї) є два літієві протоколи, які теоретично можуть підійти. У зв'язку з цим є кілька питань до знавців:
  1. Режим PYL / LIL (Pylontech): Оскільки BMS Pace вміє мімікрувати під Pylontech, чи підхопить її EASUN SMH-III у цьому режимі при роботі зі стеком акумуляторів? Який протокол у програмі 05 зрештою працює найстабільніше і без відвалів?
  2. Режим LIC (Lithium Communication): Чи є сенс пробувати цей рідний універсальний протокол інвертора для спарки акумуляторів на платах Pace?
  3. DIP-перемикачі: Яку комбінацію адрес та DIP-перемикачів потрібно виставити на першому (Master) та другому (Slave) блоках MUST з BMS Pace, щоб вони правильно сумували ємність до 200Ah і коректно віддавали дані на інвертор?
  4. Розпіновка кабелю: Яка правильна розпіновка кабелю RJ45 потрібна для зв'язку між портом батареї інвертора EASUN та портом RS485 на Master-акумуляторі MUST LP1600? Чи підходить стандартний прямий кабель, чи треба обтискати специфічний кросовер?
Головне побоювання: Багато хто пише, що у цих 24-вольтових китайських інверторах плата сопряження RS485 працює нестабільно, через що система часто падає в Fault 61 (втрата зв'язку з BMS) і повністю вирубається. Чи варто взагалі заморочуватися з цифровою комунікацією, чи краще відразу налаштувати все по вольтажу в режимі USE і не мати головного болю?
Буду дуже вдячний за схеми, розпіновки та реальний досвід користувачів!
 

Вкладення

  • Знімок екрана 2026-07-11 122451.png
    Знімок екрана 2026-07-11 122451.png
    364,2 Кб · Перегляди: 3
  • Знімок екрана 2026-07-11 123830.png
    Знімок екрана 2026-07-11 123830.png
    262,1 Кб · Перегляди: 3
  • IMG-9db48bf8e621bc1758d149a8f8890970-V.jpg
    IMG-9db48bf8e621bc1758d149a8f8890970-V.jpg
    565,6 Кб · Перегляди: 2
Останнє редагування:
Привіт. Чи нормально що в мене включений еквалайзер для lifepo4 і як його вимкнути?
 

Вкладення

  • Screenshot_20260810_171728_com.eybond.smartclient.ess_edit_893837838810485.jpg
    Screenshot_20260810_171728_com.eybond.smartclient.ess_edit_893837838810485.jpg
    70,3 Кб · Перегляди: 3
Напруга нормальна, може і добре що воно включено.
 
Напруга нормальна, може і добре що воно включено.
Все-таки виключено. Перевірив безпосередньо на самому інверторі. Це просто додаток так показує.

Запитання:
Підключив Wi-Fi модуль до інвертора, налаштував його через SmartESS. Модуль успішно підключився до мого домашнього роутера, у SmartESS інвертор відображається як Online, дані передаються нормально.
Але при цьому Wi-Fi модуль продовжує постійно роздавати власну Wi-Fi мережу (AP).
Чи це нормально для цього модуля? (бо на srne такого не було.) Я думав, що після успішного підключення до домашнього роутера власна Wi-Fi мережа модуля повинна зникнути.

Чи потрібно ще щось додатково налаштувати або вимкнути AP-режим вручну?
 
Ну виктрон не отключает и это нормально - всегда есть доступ к устройству через его точку доступа, даже если с роутером что то случилось.
Ну в смысле - автоматически. В настройках есть вкл/выкл точки доступа
 
Останнє редагування: