Напряжение в сети при выключенном инверторе

vitrolov

Tier3
Реєстрування
8 Лип 2018
Дописи
7
Бали
1
Добрый день. Нужен совет от бывалых. Проблема как у многих. Напряжение в сети при выключенном инверторе 220-240 Вольт. Инвертор 25 кВт. При генерации 10 кВт напряжение до 250 Вольт. Если генерация увеличивается до 20-25 кВт напряжение улетает выше 260 и инвертор в аварию. Обращались в РЕС, линию перебрали, на ТП опустили на сколько можно. Но проблема осталась.
Решили установить стабилизаторы.
И появились вопросы:
1.Подойдут стабилизаторы Luxeon EWS 12000?
2.Можно установить для пробы один, на фазу с самым большим напряжением. Или ставить сразу все три?
 
Останнє редагування:
Были такие нюансы c фрониус поставили на одну фазу сервоприводный стабилизатор начал работать без ошибок
 
Довольно далеко.... А какое сечение кабеля? Проблемы скорее всего в линии. Нужен кабель большего сечения. Решать с РЭС либо ставить стабилизаторы.
Можно и пободаться с РЭС, у некоторых выходит..
 
16 мм... Думаете есть смысл ставить 32?
 
16 квадратов на 800 м? Вы наверно что то путаете... Вам проводили модернизацию линии при подключении? Меньше чем 32 квадрата на такое ставить нонсенс...
 
А куда стабилизатор ставить ? На выход с инвертора? И что он стабилизирует в обе стороны? У него же вход и выход.
 