Напряжение в сети при выключенном инверторе

vitrolov

Tier3
Реєстрування
8 Лип 2018
Дописи
7
Бали
1
Добрый день. Нужен совет от бывалых. Проблема как у многих. Напряжение в сети при выключенном инверторе 220-240 Вольт. Инвертор 25 кВт. При генерации 10 кВт напряжение до 250 Вольт. Если генерация увеличивается до 20-25 кВт напряжение улетает выше 260 и инвертор в аварию. Обращались в РЕС, линию перебрали, на ТП опустили на сколько можно. Но проблема осталась.
Решили установить стабилизаторы.
И появились вопросы:
1.Подойдут стабилизаторы Luxeon EWS 12000?
2.Можно установить для пробы один, на фазу с самым большим напряжением. Или ставить сразу все три?
 
Останнє редагування:

yurgan

Tier3
Реєстрування
8 Лип 2018
Дописи
1
Бали
0
Были такие нюансы c фрониус поставили на одну фазу сервоприводный стабилизатор начал работать без ошибок
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Довольно далеко.... А какое сечение кабеля? Проблемы скорее всего в линии. Нужен кабель большего сечения. Решать с РЭС либо ставить стабилизаторы.
Можно и пободаться с РЭС, у некоторых выходит..
 

vitrolov

Tier3
Реєстрування
8 Лип 2018
Дописи
7
Бали
1
16 мм... Думаете есть смысл ставить 32?
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
16 квадратов на 800 м? Вы наверно что то путаете... Вам проводили модернизацию линии при подключении? Меньше чем 32 квадрата на такое ставить нонсенс...
 

Серега

Tier3
Реєстрування
17 Чер 2021
Дописи
21
Бали
3
Сонячні панелі
RSM144-7-445M Risen 9BB
Інвертор
Huawei Sun 2000 - 33 KTL -А
А куда стабилизатор ставить ? На выход с инвертора? И что он стабилизирует в обе стороны? У него же вход и выход.
 