доброго дня , скажіть пожалуста за чий рахунок ставлять обмежувачі напруги і чи потрібно його ставити для ДСЕС і чи законна ця вимога Черкаського обленерго?
 

YUT1

Tier2
Реєстрування
7 Лют 2021
Дописи
31
Бали
18
Сонячні панелі
Risen
Інвертор
Huawei
доброго дня , скажіть пожалуста за чий рахунок ставлять обмежувачі напруги і чи потрібно його ставити для ДСЕС і чи законна ця вимога Черкаського обленерго?
Кстати уточните по подключению, у вас отдельный сип от вашей дСЕС до трансформатора или вы просто подключены к к фазам существующей линии?

*многие владельцы дСЕС отдельно вкладывались в стоимость линии СИП от дСЕС до трансформатора, и в этом случае требования Обленерго установить ограничитель напряжения - бредовые.
 

coinmaker

Tier3
Реєстрування
26 Чер 2021
Дописи
26
Бали
3
Сонячні панелі
Amerisolar
Інвертор
Altek
Там неважно , в ТУ уже ставят пунктом 2.2.3, за счет владельца. Хоть с СИПом хоть без
 

N@talia

Tier2
Реєстрування
25 Лют 2021
Дописи
87
Бали
8
Сонячні панелі
Trina Trina Solar TSM-DE19MBB 210M110 540W, MBB
Інвертор
Huawei 33KTL-A
В Запорожьеоблэнерго с весны прошлого года устанавливают реле.
 

coinmaker

Tier3
Реєстрування
26 Чер 2021
Дописи
26
Бали
3
Сонячні панелі
Amerisolar
Інвертор
Altek
Возможно у вас линии в норме, а тут 252 ночью по одной фазе )), а в ТУ была модернизация и замена трансформатора, так и живём...
 

N@talia

Tier2
Реєстрування
25 Лют 2021
Дописи
87
Бали
8
Сонячні панелі
Trina Trina Solar TSM-DE19MBB 210M110 540W, MBB
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Возможно у вас линии в норме, а тут 252 ночью по одной фазе )), а в ТУ была модернизация и замена трансформатора, так и живём...
Линии старые, со скрутками, весной беда будет. Я только 11.11.2021 подключила сэс, солнца не было ещё.
 

YUT1

Tier2
Реєстрування
7 Лют 2021
Дописи
31
Бали
18
Сонячні панелі
Risen
Інвертор
Huawei
Линии старые, со скрутками, весной беда будет. Я только 11.11.2021 подключила сэс, солнца не было ещё.
Меняйте на СИП (и автоматы на свои), на круг дешевле выйдет. Пару солнечных дней простоя никто не возместит, а на кабеля/автоматы/работу потратите столько же.
 

Игорь-к

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
4 Бер 2021
Дописи
944
Бали
93
Сонячні панелі
Ulica, Astroneregy
Інвертор
KTL33-A
В Запорожьеоблэнерго с весны прошлого года устанавливают реле.
Только в Запорожье ставят реле мощности, нет никаких претензий к такому реле, кроме того что его контакты нужно подтягивать и оно летом при высоких нагрузках может сгореть.
 

N@talia

Tier2
Реєстрування
25 Лют 2021
Дописи
87
Бали
8
Сонячні панелі
Trina Trina Solar TSM-DE19MBB 210M110 540W, MBB
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Только в Запорожье ставят реле мощности, нет никаких претензий к такому реле, кроме того что его контакты нужно подтягивать и оно летом при высоких нагрузках может сгореть.
Реле ограничения по мощности встроено в счётчике МТХ, а дополнительно к нему такое реле. https://elektrovoz.com.ua/rele-kont...0kc1ExwiHoD3Rt6A9lldfonbbFyfO7gEaAic_EALw_wcB . Оно максимально до 270 В, и, если напряжение летом будет в линии выше, станции и моя, и соседей, у которых есть такое реле, будут просто отключаться в обеденные часы. А СИП за свои деньги до ТП не удаётся решить, мы бы с удовольствием. Говорят, надо проект, надо ещё что-то, короче у нас в районе это без бумаг невозможно.
 

Игорь-к

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
4 Бер 2021
Дописи
944
Бали
93
Сонячні панелі
Ulica, Astroneregy
Інвертор
KTL33-A
Реле ограничения по мощности встроено в счётчике МТХ, а дополнительно к нему такое реле. https://elektrovoz.com.ua/rele-kontrolyu-faz-i-naprugi-trifazne-40a-na-din-rejku-digitop-vp-3f40a.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_id=2039396125&utm_campaign={campaign_name}&utm_term=&utm_content=356157091156&gclid=Cj0KCQiAubmPBhCyARIsAJWNpiNxd7XIuLpiBa6R154OJYK0kc1ExwiHoD3Rt6A9lldfonbbFyfO7gEaAic_EALw_wcB . Оно максимально до 270 В, и, если напряжение летом будет в линии выше, станции и моя, и соседей, у которых есть такое реле, будут просто отключаться в обеденные часы. А СИП за свои деньги до ТП не удаётся решить, мы бы с удовольствием. Говорят, надо проект, надо ещё что-то, короче у нас в районе это без бумаг невозможно.
270 это более чем адекватное значение, так как все что выше попалит технику соседям. В Черкассах людям рубят на 242 вольтах, вот где ужас.
 
Реєстрування
23 Січ 2022
Дописи
5
Бали
3
Сонячні панелі
Longi Solar LR5-72HPH-540M
Інвертор
Huawei SUN2000-30KTL-M3
РЕМ пообіцяв нову виділену лінію 25 квадратів і заміну трансорматора до якого будуть підключені дві СЕС по 30 Кв моя 200 метрів від ТП а друга 500 метрів теж виділена лінія за рахунок РЕМУ
 
Реєстрування
23 Січ 2022
Дописи
5
Бали
3
Сонячні панелі
Longi Solar LR5-72HPH-540M
Інвертор
Huawei SUN2000-30KTL-M3
але заставляють ставить реле напруги хто підкаже яку напругу щоб вони подали до від ТП щоб хорошо робила сес
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
але заставляють ставить реле напруги хто підкаже яку напругу щоб вони подали до від ТП щоб хорошо робила сес
Такого поняття не має. Залежить від багатьої факторів. Тільки навесні побачите, як почнуть на повну працювати.
 

andrei

Tier1
Реєстрування
23 Сер 2021
Дописи
197
Бали
43
Сонячні панелі
Trina
РЕМ пообіцяв нову виділену лінію 25 квадратів і заміну трансорматора до якого будуть підключені дві СЕС по 30 Кв моя 200 метрів від ТП а друга 500 метрів теж виділена лінія за рахунок РЕМУ
25 квадратов, 500 метров? У нас сип 70 тянут. На таком расстоянии потери будут, пусть спецы подмкажут. 16-25 сип это метров 20-30 до столба на подключение а не до тп.
 

Игорь-к

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
4 Бер 2021
Дописи
944
Бали
93
Сонячні панелі
Ulica, Astroneregy
Інвертор
KTL33-A
РЕМ пообіцяв нову виділену лінію 25 квадратів
Доплатите что бы линия была хотя бы 50 квадратов, и то, если поставят ограничитель на 242 вольта и такая линия Вас не спасет. Скажем так две 30-ки СЭС подключенные к одному трансформатору одна 150 метров, вторая 350 метров через 50 квадратов каждая, летом накачивают напряжение до 260 вольт в пиках, и 250-255 как норма при ясной погоде, при том что трансформатор закручен на нижнем пределе, и без СЭС напряжение 210 вольт без нагрузки.

Как понимаю, что бы речь шла о нормальной работе дСЭС с ограничителем на 242 вольта, СЭС должна быть или под трансформатором там в 20-50 метрах, или подключена вообще 70-м сипом.
 
Реєстрування
23 Січ 2022
Дописи
5
Бали
3
Сонячні панелі
Longi Solar LR5-72HPH-540M
Інвертор
Huawei SUN2000-30KTL-M3
СЕС не підключена ,ну напруга по фазах 210 - 232 - 235 ,що робить з таким перекосом фаз ,куди зветатись ?
 

N@talia

Tier2
Реєстрування
25 Лют 2021
Дописи
87
Бали
8
Сонячні панелі
Trina Trina Solar TSM-DE19MBB 210M110 540W, MBB
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Добрый день! Подскажите, реле напряжения в каком режиме должно работать? В синхронном или асинхронном?
 

YUT1

Tier2
Реєстрування
7 Лют 2021
Дописи
31
Бали
18
Сонячні панелі
Risen
Інвертор
Huawei
СЕС не підключена ,ну напруга по фазах 210 - 232 - 235 ,що робить з таким перекосом фаз ,куди зветатись ?
Думайте немного наперёд и потратьтесь на отдельный СИПкабель от вашей дСЕС до трансформатора
И вы сможете поднять на инверторе напряжение по фазам и у соседей при этом ничего не сгорит.
 
Угорі