В перекосі фаз. Якщо вдома нема 3ф споживачів - 3 1ф кращеДоброго дня громадо .Є потреба заживити домашню мережу від трифазного гібрида deye 30 k, продавець інверторів порадив поставити краще три однофазні по 10kw.З ціною все зрозуміло а от в чому різниця в роботі ?
ну в тих інструкціях по паралельному підключенні, що я бачив, то не просто можна - а треба її підключати одну на усі інвертори2. Батарею розшарити можна
Звичайно!чи можливо їх під'єднати між інвертором і лічильником?
Тільки при наявному Зеленому тарифі.чи будуть вони споживати сонячну енергію при наявності мережі?
тут залежить від інвертора ж, в deye ж є можливість підкючити CT датчик і виставити щоб живило споживачів які включені між датчиком і інверторомТільки при наявному Зеленому тарифі.
На мою думку це оптимальне рішення для зими. Про 1 додатковий контролер точно неодноразово чув. Але не бачу проблем підключити 2Чи буде дешевше (і чи можливо) поставити MPPT трекери які б зимою заряджали тільки батарею паралельно з інвертором?
Наскільки мені відомо, можна можна під'єднати мережевий інвертор до інвертора Deye через Gen Port.Ще одне питання. Якщо є мережевий і гібридний інвертор. Літом сонця багато батерая завжди повна поки воно є. Зимою вона мабуть буде швидше розряджатись ніж заряджатись тому хотілось б задіяти всі панелі.
Я розумію що правильна відповідь - це як згадано в темі 3ф гібридний чи 3 1ф гібридних.
Чи буде дешевше (і чи можливо) поставити MPPT трекери які б зимою заряджали тільки батарею паралельно з інвертором?
Переглянути вкладення 3920
Підкажіть, чи реально налаштувати 3 однофазні інвертори Deye (при паралельному чи 3-фазному їх підключенні) таким чином, щоб умовно кажучи, 1-й інвертор розряджав спільну батарею до 90% (на ньому будуть критичні малопотужні споживачі) а 2-й і 3-й - до 70% (там потужні некритичні споживачі)?ну в тих інструкціях по паралельному підключенні, що я бачив, то не просто можна - а треба її підключати одну на усі інвертори
Щось новеньке... І з чим буде мережевий синхронізуватися?можна можна під'єднати мережевий інвертор до інвертора Deye через Gen Port
Особисто не настроював таке, тому точно сказати не можуПідкажіть, чи реально налаштувати 3 однофазні інвертори Deye (при паралельному чи 3-фазному їх підключенні) таким чином, щоб умовно кажучи, 1-й інвертор розряджав спільну батарею до 90% (на ньому будуть критичні малопотужні споживачі) а 2-й і 3-й - до 70% (там потужні некритичні споживачі)?