Щодо встановлення реле напруги у вузлі обліку...
На прикінці 2020, початку 2021 деякими обленерго (в т ч Запорізьким) ТУ вимагають встановлення реле напруги...
Так. Пп. 2.3.3 ПРРЕЕ передбачено встановлення "засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії..." (далі ЗВТКЯЕЕ)
Але пп. 5.2.1 ККОЕЕ визнчено встановлення ЗВТКЯЕЕ ....ЗА ПОТРЕБИ !!!
Також виданими технічними умовами передбачається опломбування реле напруги.
Оскільки в більшості випадків якість електроенергії (стан мереж) бажає кращого....ОСР таким способом намагається захиститись від "погіршення" якості ЕЕ внаслідок особливості роботи мережевого інвертора (збільшення напруги)... Замість того щоб за кошти які оплачено замовником за приєднання провести заходи щодо підвищення пропускної здатності ЛЕП, обленерго вважає за необхідне прикритись реле напруги,а кошти розпихати по кишенях... Те що побутовий споживач (при спрацюванні реле) залишеться без електропостачання нікого не хвилює... Інвертор не буде працювати...пофік...може навіть краще...менше платити за ЗТ
При цьому улаштування пристрою контролю напруги покладається на замовника .
Звертаю вашу увагу

ККЕЕ 5.6.2. Оплата послуг та обладнання для встановлення засобів контролю якості електричної енергії виконується стороною-ініціатором або оператором мережі, якщо їх установлення передбачено нормативно-правовими актами.
Якщо ви не бажаєте встановлення пристрою контролю напруги...це повинно бути виконано за кошти ОСР.!!!
Ще трошки про управління (програмування) реле напруги...
Якщо працівники вимагають налаштувати параметри роботи реле напруги в межах 198-242В (згідно ДСТУ) вимога незаконна !!! Стандарт передбачає вимоги щодо якості ЕЕ а не параметрів реле напруги.
Реле напруги це не сертифікований прилад, який не проходить ніякої повірки, параметризації, вхідного контролю...і т.д. !!!
Також працівники можуть вимагати обмежити доступ до управління реле напруги, посилаючись на ТУ (що передбачає опломбування).... Ніякою нормативно технічною документацією не передбачено обмеження до управління реле...Вимога незаконна !!!
Тепер трошки логіки.... Якщо доступ до управління РН необмежений...будь хто може налаштувати прилад в межах 150-280В (в різних виробників може відрізнятись)....Якщо реле працює в режимі 150-280В..... Навіщо ВОНО взагалі потрібне....
Ще...✌ приладом контролю якості ЕЕ являється також вольтметр. Виробники пропонують в такому ж корпусі як і реле напруги (на дін-рейку)....напругу контролює АЛЕ не обмежує...