Ограничитель напряжения

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
лужені не дуже добре
Буквально на минулому тижні. Власник виявив підгорання автомата. Я все пояснив, скинув фотки. Рес поставив луджені. Але власник домовився, що є гарантія. Луджені я би казав дуже погано. Впевнений, що все ок, а там...
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Щодо встановлення реле напруги у вузлі обліку...
На прикінці 2020, початку 2021 деякими обленерго (в т ч Запорізьким) ТУ вимагають встановлення реле напруги...
Так. Пп. 2.3.3 ПРРЕЕ передбачено встановлення "засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії..." (далі ЗВТКЯЕЕ)
Але пп. 5.2.1 ККОЕЕ визнчено встановлення ЗВТКЯЕЕ ....ЗА ПОТРЕБИ !!!
Також виданими технічними умовами передбачається опломбування реле напруги.
Оскільки в більшості випадків якість електроенергії (стан мереж) бажає кращого....ОСР таким способом намагається захиститись від "погіршення" якості ЕЕ внаслідок особливості роботи мережевого інвертора (збільшення напруги)... Замість того щоб за кошти які оплачено замовником за приєднання провести заходи щодо підвищення пропускної здатності ЛЕП, обленерго вважає за необхідне прикритись реле напруги,а кошти розпихати по кишенях... Те що побутовий споживач (при спрацюванні реле) залишеться без електропостачання нікого не хвилює... Інвертор не буде працювати...пофік...може навіть краще...менше платити за ЗТ
При цьому улаштування пристрою контролю напруги покладається на замовника .
Звертаю вашу увагу ⭕
ККЕЕ 5.6.2. Оплата послуг та обладнання для встановлення засобів контролю якості електричної енергії виконується стороною-ініціатором або оператором мережі, якщо їх установлення передбачено нормативно-правовими актами.
Якщо ви не бажаєте встановлення пристрою контролю напруги...це повинно бути виконано за кошти ОСР.!!!

Ще трошки про управління (програмування) реле напруги...
Якщо працівники вимагають налаштувати параметри роботи реле напруги в межах 198-242В (згідно ДСТУ) вимога незаконна !!! Стандарт передбачає вимоги щодо якості ЕЕ а не параметрів реле напруги.
Реле напруги це не сертифікований прилад, який не проходить ніякої повірки, параметризації, вхідного контролю...і т.д. !!!
Також працівники можуть вимагати обмежити доступ до управління реле напруги, посилаючись на ТУ (що передбачає опломбування).... Ніякою нормативно технічною документацією не передбачено обмеження до управління реле...Вимога незаконна !!!
Тепер трошки логіки.... Якщо доступ до управління РН необмежений...будь хто може налаштувати прилад в межах 150-280В (в різних виробників може відрізнятись)....Якщо реле працює в режимі 150-280В..... Навіщо ВОНО взагалі потрібне....
Ще...✌ приладом контролю якості ЕЕ являється також вольтметр. Виробники пропонують в такому ж корпусі як і реле напруги (на дін-рейку)....напругу контролює АЛЕ не обмежує...:)

 
Реєстрування
18 Кві 2021
Дописи
58
Бали
18
Сонячні панелі
Risen
Інвертор
Huawei
Щодо встановлення реле напруги у вузлі обліку...
На прикінці 2020, початку 2021 деякими обленерго (в т ч Запорізьким) ТУ вимагають встановлення реле напруги...
Так. Пп. 2.3.3 ПРРЕЕ передбачено встановлення "засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії..." (далі ЗВТКЯЕЕ)
Але пп. 5.2.1 ККОЕЕ визнчено встановлення ЗВТКЯЕЕ ....ЗА ПОТРЕБИ !!!
Також виданими технічними умовами передбачається опломбування реле напруги.
Оскільки в більшості випадків якість електроенергії (стан мереж) бажає кращого....ОСР таким способом намагається захиститись від "погіршення" якості ЕЕ внаслідок особливості роботи мережевого інвертора (збільшення напруги)... Замість того щоб за кошти які оплачено замовником за приєднання провести заходи щодо підвищення пропускної здатності ЛЕП, обленерго вважає за необхідне прикритись реле напруги,а кошти розпихати по кишенях... Те що побутовий споживач (при спрацюванні реле) залишеться без електропостачання нікого не хвилює... Інвертор не буде працювати...пофік...може навіть краще...менше платити за ЗТ
При цьому улаштування пристрою контролю напруги покладається на замовника .
Звертаю вашу увагу ⭕
ККЕЕ 5.6.2. Оплата послуг та обладнання для встановлення засобів контролю якості електричної енергії виконується стороною-ініціатором або оператором мережі, якщо їх установлення передбачено нормативно-правовими актами.
Якщо ви не бажаєте встановлення пристрою контролю напруги...це повинно бути виконано за кошти ОСР.!!!

Ще трошки про управління (програмування) реле напруги...
Якщо працівники вимагають налаштувати параметри роботи реле напруги в межах 198-242В (згідно ДСТУ) вимога незаконна !!! Стандарт передбачає вимоги щодо якості ЕЕ а не параметрів реле напруги.
Реле напруги це не сертифікований прилад, який не проходить ніякої повірки, параметризації, вхідного контролю...і т.д. !!!
Також працівники можуть вимагати обмежити доступ до управління реле напруги, посилаючись на ТУ (що передбачає опломбування).... Ніякою нормативно технічною документацією не передбачено обмеження до управління реле...Вимога незаконна !!!
Тепер трошки логіки.... Якщо доступ до управління РН необмежений...будь хто може налаштувати прилад в межах 150-280В (в різних виробників може відрізнятись)....Якщо реле працює в режимі 150-280В..... Навіщо ВОНО взагалі потрібне....
Ще...✌ приладом контролю якості ЕЕ являється також вольтметр. Виробники пропонують в такому ж корпусі як і реле напруги (на дін-рейку)....напругу контролює АЛЕ не обмежує...:)

но у меня немного не такое ,у меня ограничитель мощности который росчитан на ограничение киловаты мощности!
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
но у меня немного не такое ,у меня ограничитель мощности который росчитан на ограничение киловаты мощности!
Так и Облэнерго другое. Как бы у них это пожелание, у вашего другое.
Самое печально в комментариях.
НКРЕКП сказало , что это не к ним, а держенергонагляд сказал раз хотят, значит хотят.
То есть, вам с этим жить.
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
,у меня ограничитель мощности
почитал чуть про именно ваше.
Да, это ограничитель мощности + всё что есть в реле напряжения в посте.
Ну и вишенка -
Диапазон рабочих температур С: -35 - +55
В том щитке гарантированно выше будет.
 

Игорь-к

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
4 Бер 2021
Дописи
944
Бали
93
Сонячні панелі
Ulica, Astroneregy
Інвертор
KTL33-A
НКРЕКП сказало , что это не к ним,

Это как бы косвенно к ним, потому что теперь имея ограничение напряжения, этот же человек начнет писать аргументированные жалобы на постоянные отключения,при этом указывая что он не превышал мощности своего подключения. Таким образом НКРЕКП будет обязано штрафовать облэнерго за низкое качество сети. Поэтому это все же к ним, но через один шаг.
 

Weasel

Tier1
Реєстрування
19 Січ 2021
Дописи
99
Бали
33
Сонячні панелі
Risen
Інвертор
Solis
а не важко вам буде якось зробити фото як має бути той СПІ обжатий, в яку гільзу і т.д.
Через півтора роки після запуску сес оплавився ввід в автомат ввідний. Працівники РЕСу, звична справа, не загільзували СІП і алюміній розтікся. Контакт погіршився і почав перегріватися. В результаті одна з фаз перестала подаватися.

Я зробив як в цій статті описано. Спосіб с ГАМ(гільза алюмінієво-мідна). Обома способами на двох різних станціях: 1. з опресуванням проводу з обох сторін(зробив перехід алюміній-мідь і потім завів мідний провід з наконечником в автомат). 2. опресував алюміній та завів мідний кінець одразу в автомат. Попередньо підготувавши гільзи. Стиснув мідну сторону лещатами та відшліфував напилком(напильником). На алиекспресі бачив вже готові варіанти гільз(з стиснітим мідним кінцем для вводу в автомат), але не було часу чекати доставку.
 
Угорі