Перегруз инвертора солнечными панелями

пока не ввели пдв, думаю доставить панелей.
Есть 3 стринга, 120 265 панелей. Инвертор Хуавей 33. Сколько стоит ставить панелей?
40 квт или больше?
У кого то есть опыт установки больше 40 квт? Насколько это оправдано?
 
Huawei KTL-33A
да, именно так, 3 трекера по 2 стринга. Жалею, что поставил по 20 панелей в стринг. Перебдел. Но теперь хочу компенсировать.
 
Huawei KTL-33A
да, именно так, 3 трекера по 2 стринга. Жалею, что поставил по 20 панелей в стринг. Перебдел. Но теперь хочу компенсировать.
ну если 1 трекер свободен то можно добавить 40-46 панелек
 
В мене для прикладу 2 данфоса тлх 15 кВт 3 Mpp по 800v,панелей поставив 275х33=9075w полікристал на південь в липні мав видачу 11.3квт на 2 трекера це 0.65квт перегруз чи так дитячі забави?
Питання на скільки можна перегрузити такі інвертори? Виходить 1.3квт це вже був перегруз то чи вартує ще добавляти батареї на ці поля?
Хочу доставляти ще вільних 20квт по інверторах на схід-захід 10*,але скільки набрати кВт тоді по панелях?
 
На данный момент на рынке много 30 Квт станций, которые по солнечному полю (мощности панелей) имеют тоже ровно 30Квт. Это ошибочное решение, т.к. в режиме номинальной мощности панели находятся почти никогда, не говоря про внутренние потери инвертора.

Поэтому, на своем опыте и после консультаций с другими пользователями, пришел к выводу, что лучше всего ставить 36-39 Квт "по солнцу". Тогда летом у вас будет прекрасная картина.

В свое время я это не учел, и очень жалею..
Колегі роз’ясніть мені в чому причина такого навішування батарей?
Бо я маю дві думкі 1-це неякісні панелі тому на 100% ніколи не видадуть? А якщо видадуть чим гасити інвертор?
2-Хуавей бронебійний інвертор чи без розмірний?
 
Колегі роз’ясніть мені в чому причина такого навішування батарей?
Бо я маю дві думкі 1-це неякісні панелі тому на 100% ніколи не видадуть? А якщо видадуть чим гасити інвертор?
2-Хуавей бронебійний інвертор чи без розмірний?

Електричними властивостями обладнання.

А путає Вас те що Ви називаєте перегрузом те, що на самому ділі таким не є.

До поки ви не перевищили напругу і струм по MPPT, то не є фактичним перегрузом.

Соняшна панель майже ніколи не дасть рівно свої 100%, і не важливо хто її робив
 
Електричними властивостями обладнання.

А путає Вас те що Ви називаєте перегрузом те, що на самому ділі таким не є.

До поки ви не перевищили напругу і струм по MPPT, то не є фактичним перегрузом.

Соняшна панель майже ніколи не дасть рівно свої 100%, і не важливо хто її робив[/
Якби я поставив на 30квт потужності інвертора біля 40квт батарей тоді літом в мене моглаб бути видача 45квт год на 30квт інвертора?
Керуюся даними що у 9075квт панелей була видача 11.3квт час!
Тоді що булоб з обладнанням?
 
Якби я поставив на 30квт потужності інвертора біля 40квт батарей тоді літом в мене моглаб бути видача 45квт год на 30квт інвертора?
Керуюся даними що у 9075квт панелей була видача 11.3квт час!
Тоді що булоб з обладнанням?
нічого б не було, до поки ви не вийшли за межі параметрів MPPT по струму та напрузі. Інвертор обмежить генерацію на рівні своєї максимальної потужності зі сторони АС
 
нічого б не було, до поки ви не вийшли за межі параметрів MPPT по струму та напрузі. Інвертор обмежить генерацію на рівні своєї максимальної потужності зі сторони АС
Зрозуміло дуже вам вдячний за допомогу!!!
 
сподобалось? я багато чого знаю, але не все задарма
 
Хах гарний підхід! У всякому випадку краще чим просто умнічати!
Що маєте по панелях? Полікристал цікавить! Цікавить на 30квт по інверторах! По панелях запропонуйте кількість максимальну на мої інвертори :)!
у розміщенні Схід-Захід!
Пропонуйте!
 
не смешите. Разберитесь в вопросе и пригласите специалиста для приведения в надлежащий порядок узла учета.

для информации, не зависимо от перегруза инвертора, более номинальной мощности он в сеть не способен отдать, так что дело не в перегрузе
Так в конце концов какая оптимальная мощность панелей для 30 квт инвертора?
 
Рахуйте по вольтах під ваш інвертор!
Я зараз під свої нарахував 36квт по панелях! Інвертори 2 Данфоса по 15квт та 800v на один стрінг (поле)
Їх є по 3 на кожен інвертор!
 
Під хуавей тут є готові обрахунки!
 
Так в конце концов какая оптимальная мощность панелей для 30 квт инвертора?
а от нет универсальной цифры.
Есть универсальное правило - не превышай ток и напругу поля. И быть как будет, точнее на сколько денег хватит.
 