Питання по інвертору Anern FGI-S5000

Це ясно. В мене зараз srne. Він тримає флоат стільки скільки потрібно, не "гойдає" батарею туди - сюди. Виставив 26,4 чи 26.8 і таке і тримається. Не заряджає до балк 28, чи яке там виставити. Балк тільки по параметру recharge recovery point вмикається.
так тут також якщо ви виставляєте float напр. 26,8 , то він далі не буде заряджати, а так і тримає, і навіть про це на екрані інвертора видно і в мобільній аплікації AEC.
Можливо, тут і говорили про різні речі, так і виникли непорозуміння.
Я ось вствновив, bulk 28,2V float 28,1V і коли увімкнути інвертор в роботу з навантаженням і в результаті понизиться напруга акума до 26В і далі увімкнути мережу і зняти навантаження з інвертора, то інвертор зарядить акум до 28,1 В, тобто до float. Я це неодноразово зауважував.
Також, все залежить ще і від акума, типу, підключення , БМС і т.д. і є різні варіанти налаштувань, можна встановити вимкнення заряду після float, як було описано вище yurets12
.
 