Питання по інвертору Anern FGI-S5000

Так. Вже теж про це думав. Але треба зупиняти СЕС. Щоб подивитись напругу на акб в спокої.
І там мабуть краще робити по двум точкам. В спокої і під навантаженням.
Ось обєкти з таблиці коригування
240x0018Battery voltage0.1V
0155​
250x0019Battery current0.1A
0157​
260x001ABattery power1W
/​
Я смотрел и мультиком откалибровоным мерял, три анерна и все на +0.1, в следствии этого, бмс раньше стопает по кану заряд и без завышения на jk бмс на +01 вольта. В моем случае нет старта флоатинга, долго обьяснять, но хотелось бы эту шляпу откалибровать.
 
На перший погляд працює . :)

Що може:

Зчитування всіх станів
Зміна налаштувань.
Пряме читання/запис регістрів
Як допрацюєте прошивку то не моглиб поділитися, хотілось би поковиряти та подумати що туди можно ще приліпити, а також дати собі доступ не з локальної мережі з можливістю логіна та пароля. А то мій ХА в даний час помер ніяк не розберусь чи з разбері біда чи ссд. А так в даний час можу перепрошити свій логер який прошивав під ХА .
 
Я смотрел и мультиком откалибровоным мерял, три анерна и все на +0.1, в следствии этого, бмс раньше стопает по кану заряд и без завышения на jk бмс на +01 вольта. В моем случае нет старта флоатинга, долго обьяснять, но хотелось бы эту шляпу откалибровать.
у меня бмс показывает на +0.1 больше чем на экране инвертора, тестером еще не мерял, мысля была в бмс изменения сделать но я думаю не в нем проблема и так же акб не переходит в флоат, на аненджи переходила, хотя в самой бмс этой функции нет.
 
у меня бмс показывает на +0.1 больше чем на экране инвертора, тестером еще не мерял, мысля была в бмс изменения сделать но я думаю не в нем проблема и так же акб не переходит в флоат, на аненджи переходила, хотя в самой бмс этой функции нет.
У меня еще одна из первых прошивок jk v19, где пункт настроек RFV еще был и его там можно задать скажем 3.39..., и там свой алгоритм этого дела; понимаю, что по факту это всё фигня для lifepo и его выпилили сейчас но...
При связке по CAN-шине инвертор заряжает в моем случае до значения RCV, да да именно до него, которое выставлено в BMS и отключает заряд и пока BMS не увидит это значение, не будет таймера и SOC не будет сброшен до 100% (будет показывать 99%), тем самым не запустит следующий таймер и не будет команды на запуск RFV.
Всё из-за погрешности показаний инвертора в +0.1 вольта от напряжения на BMS батареи (по мультиметру в BMS значение верное, на инверторе — на + 0.1 больше): пока общее напряжение на BMS на +0.1 не поднимешь, нифига эта мулька не работает (это всё касается только CAN)!
Вот и собственно встал вопрос: как на этой железяке откалибровать напряжение, чтобы показывал как есть, а не завышал.
P.S. это всё и так отлично работает, но если будет возможно, то это будет отлично.
 
Останнє редагування:
Назад
Угорі