Питання по інвертору Anern FGI-S5000

chess так у Вас нормальний графік, робочі температури , взагалі не бачу проблем.
трішки засмутила реакція по температурі на навантаження 50Вт. 5-6С відносно 0-вого(якщо дати навантаження 2кВт 40А, в 40 раз), хоча якщо припустити те, що кулера зав’язані не лінійно на датчику температури, то все ок
 

Вкладення

  • graf.jpg
    graf.jpg
    46,4 Кб · Перегляди: 5
Доброго вечора , хто стикався з такою проблемою : під час роботи від акумулятора інвертор сам вимикає навантаження на 3-4 сек і потім вмикає , акб працює , помилок не пише , сам не вимикається , що може бути ?
Може допоможе #685 в самому кінці. Також відключення комунікації теж допоможе.
 
Та де ж нормальний, якщо "вирубається"?
мабуть, вийшло непорозуміння: запитують, чи вирішить питання нарощення батареї 5кВт +, я відповів те, що FGI-S6500 + 5кВт батарея працює нормально, в темі на яку дав посилання на свої скріни де навантаження ~1,7кВт і не вирубає, я так розумію це вже другий випадок на форумі. Не зрозуміло, які налаштування бат. в автора запитання, мої - ось так:
 

Вкладення

  • IMG_20261023_153328.jpg
    IMG_20261023_153328.jpg
    32,9 Кб · Перегляди: 15
Додав у Посібнику користувача в налаштуваннях два пункти N 87, 88
 

Вкладення

  • Посібник користувача_інвертор ANERN FGI-S5000.zip
    7,9 Mб · Перегляди: 21
Підкажіть, які програми підходить для моніторингу з телефону до інвертора?
Бо Аесс зовсім не подобається.
 
Останнє редагування:
для моніторингу інвертора Anern FGI-S5000 24V передбачено виключно AEC Cloud app.
Якщо вказаний додаток зовсім не подобається, то цікавіше це зробити мабуть через Home Assistance.
А що вам потрібно побачити у такого роду додатку, адже всі основні параметри роботи доступні. Підкажіть, що вас найбільше турбує
 
Останнє редагування:
Підкажіть, які програми підходить для моніторингу з телефону до інвертора?
Бо Аесс зовсім не подобається.
Дивлячись які бажання та що хочете отримати від моніторингу.

Якщо дивитися, налаштовувати + статистика + різні правила якто вкл викл чогось по роскладу і т.д. то https://homegridmonitor.com/ . Але підтримка Anern поки тільки в фазі тестування. Нічого кращого з моніторингу інверторів, для тих у кого немає розумного будинку я не зустрічав. З мінусів вона платна

Якщо завдання позбутися залежності від китайських серверів, наявності інтернету, китайського контролю над вашим інвертором і мати можливість моніторити та налаштовувати інвертор + "лікувати" дитячі хвороби то ICAura: локальна, безкоштовна система моніторингу та керування інверторами

Ну і третій варіант. Підключення до розумного будинку. Там майже любе, нащо вистачить фантазії
 
Останнє редагування:
для моніторингу інвертора Anern FGI-S5000 24V передбачено виключно AEC Cloud app.
Якщо вказаний додаток зовсім не подобається, то цікавіше це зробити мабуть через Home Assistance.
А що вам потрібно побачити у такого роду додатку, адже всі основні параметри роботи доступні. Підкажіть, що вас найбільше турбує
Додаток перезавантажується через через декілька хвилин.

Дивлячись які бажання та що хочете отримати від моніторингу.

Якщо дивитися, налаштовувати + статистика + різні правила якто вкл викл чогось по роскладу і т.д. то https://homegridmonitor.com/ . Але підтримка Anern поки тільки в фазі тестування. Нічого кращого з моніторингу інверторів, для тих у кого немає розумного будинку я не зустрічав. З мінусів вона платна

Якщо завдання позбутися залежності від китайських серверів, наявності інтернету, китайського контролю над вашим інвертором і мати можливість моніторити та налаштовувати інвертор + "лікувати" дитячі хвороби то ICAura: локальна, безкоштовна система моніторингу та керування інверторами

Ну і третій варіант. Підключення до розумного будику. Там майже любе, нащо вистачить фантазії
Дякую!
 
Зробив для ICAura патч по напрузі датчика PV
Screenshot_2026-10-25-11-31-44-637_com.android.chrome.jpgScreenshot_2026-10-25-11-37-19-100_com.android.chrome.png
Перевірка 2/3 то в мене руками втомилася тримати перемичку :)
Тепер по PV входу порядок.
 
Всім доброго дня , провів експеремент як говорили , відключив БМС звʼязок , і ця проблема пройшла перестало вимикати навантаження , але з мінусів тепер не показую в додатку правильний заряд акумулятора .
 
провів експеремент як говорили , відключив БМС звʼязок , і ця проблема пройшла перестало вимикати навантаження
99% акб замалі, як і писав. або ліміт інвертора по низькій напрузі спрацьовує - ці ж акб 15S.
 
Всім доброго дня , провів експеремент як говорили , відключив БМС звʼязок , і ця проблема пройшла перестало вимикати навантаження , але з мінусів тепер не показую в додатку правильний заряд акумулятор
Змініть CAN -> RS485.
Або якщо хочеться CAN, зробіть патчкорд, в якому обіжміть лише 4-5 з обох боків.
 
Доброго вечора, перечитав тему і так і не зрозумів - як лікувати продувки, підкажіть будь ласка що робити, тема для мене досить нова. Батарею зібрав сам на 314 eve, а от бмс зі старих запасників (була куплена ще у 2023 та руки ніяк не доходили) версія ще 11.41 і з протоколів тільки jk... Так що підключитися до інвертора не варіант. Інвертор встановлено в квартирі в режимі дбж і він завиває як завірюха та ще і при вимиканні кнопки на корпусі він тільки перестає видавати напругу, в заряджатися і завивати ні... Тільки вимкнення відносно автомату... Такий собі дбж - саме і була ідея в тому що він чергував і авр перемикав між живленням та дітвора могла хоч їсти собі підігріти, в тут такі танці з бубном - не дуже є бажання щоб дітвора лазила в щітку і виконувала пускові операцій
 

Вкладення

  • 1000021254.jpg
    1000021254.jpg
    30,6 Кб · Перегляди: 11
Останнє редагування:
читали не до кінця все. Я описував як уникнути продувок в режимі безперебіника і коли немає комунікації між акумулятором та інвертором. Якщо не знайшли, пишіть безпосередньо
 
Доброго вечора, перечитав тему і так і не зрозумів - як лікувати продувки, підкажіть будь ласка що робити, тема для мене досить нова. Батарею зібрав сам на 314 eve, а от бмс зі старих запасників (була куплена ще у 2023 та руки ніяк не доходили) версія ще 11.41 і з протоколів тільки jk... Так що підключитися до інвертора не варіант. Інвертор встановлено в квартирі в режимі дбж і він завиває як завірюха та ще і при вимиканні кнопки на корпусі він тільки перестає видавати напругу, в заряджатися і завивати ні... Тільки вимкнення відносно автомату... Такий собі дбж - саме і була ідея в тому що він чергував і авр перемикав між живленням та дітвора могла хоч їсти собі підігріти, в тут такі танці з бубном - не дуже є бажання щоб дітвора лазила в щітку і виконувала пускові операцій
Якщо дуже коротко. Після повного заряду змінити float = 24.5 bulk = 24.6
Коли треба зарядити, Підняти до bulk=27.6 float 27.5
Руками то не зручно туди сюди його сіпати.
В мене то робить розумний будинок.

Зараз в процесі розробки патч під ICAura який буде то контролювати.

Стосовно підключення по CAN. То може й добре що його немає. Бо судячі з моїх експерементів і з того що пишуть люди як працює алгоритм заряду при підключенні по CAN
1. АКБ не заряджається на 100%. Напруга тільки доводиться до заданої, але це ще не повний заряд.
2. Комірки майже не балансуються

Ось тут викладав графіки як поводить себе напруга на зарядженому АКБ, заряд по напрузі, без підключення по CAN.
 
Останнє редагування:
Якщо дуже коротко. Після повного заряду змінити float = 24.5 bulk = 24.6
Коли треба зарядити, Підняти до bulk=27.6 float 27.5
Руками то не зручно туди сюди його сіпати.
В мене то робить розумний будинок.

Зараз в процесі розробки патч під ICAura який буде то контролювати
якщо немає розумного будинку, і щоб "руками туди сюди інвертор не сіпати" коли інвертор працює без комунікації з LiFePO4 АКБ як безперебійник, простіше зібрати схему з авр у якій (схемі) і передбачено механізми уникнення цих продувок та нагрівань інвертора.
При цьому робота нічим не буде відрізнятись від випадку акумулятора зі smart BMS і комунікацією.
У кожного є право на вибір.
 
Останнє редагування:
Підкажіть, які потрібно виставити напруги?
Обведене червоним вище 27.2 не ставиться ні з додатку, ні з інвертора

photo_2026-10-27_02-27-41.jpg

  • Точка пониженого напруження батареї: 23.8V
  • Точка пониженого напруження батареї: 23.1V
  • Відключення при низькому рівні SOC Настройка SOC: 20%
  • Точка постійного напруження: 27.2V
  • Точка плаваючого заряду: 27.1V
  • Точка напруження від батареї до мережі: 23.8V
  • Точка напруження при поверненні в режим батареї: 27.2V
  • Переключення на настройку SOC акумулятора: 90%
  • Переключення на настройку SOC від мережі: 50%
 
Якщо дуже коротко. Після повного заряду змінити float = 24.5 bulk = 24.6
Коли треба зарядити, Підняти до bulk=27.6 float 27.5
Руками то не зручно туди сюди його сіпати.
В мене то робить розумний будинок.

Зараз в процесі розробки патч під ICAura який буде то контролювати.

Стосовно підключення по CAN. То може й добре що його немає. Бо судячі з моїх експерементів і з того що пишуть люди як працює алгоритм заряду при підключенні по CAN
1. АКБ не заряджається на 100%. Напруга тільки доводиться до заданої, але це ще не повний заряд.
2. Комірки майже не балансуються

Ось тут викладав графіки як поводить себе напруга на зарядженому АКБ, заряд по напрузі, без підключення по CAN.
Дякую, платки для інтеграції ICAura вже їдуть - пару днів і підключу.
АВР вже встановлений і все чудово спрацьовує. Ще помітив, що інвертор періодично подає (показує на екрані) напругу 230 В на вводи АВР коли активний ввід від міської мережі.
 

Вкладення

  • IMG_20261022_185856.jpg
    IMG_20261022_185856.jpg
    126,2 Кб · Перегляди: 9
Назад
Угорі