Питання по інвертору Anern FGI-S5000

Робота інвертора як безперебійника.

і так аналізую схему 1 , коли живлення навантаження здійснюється від електромережі через інвертор.
1. Мережі немає. Інвертор працює від акумулятора , розрядив його напр. на 50%.
Далі подається електромережа. спрацьовує реле контролю заряду (далі, реле) і подає живлення на котушку контактора. Контактор замикає силові контакти R1R2 і розмикає R3R4.
У цьому випадку, зарядка акумулятора і живлення навантаження здійснюється через R1R2.
2. Мережа є , акумулятор зарядився до 100%, реле розмикає контакти катушки контактора, R1R1 розмикаються, R3R4 замикаються,
зарядка акума припиняється, а живлення навантаження здійснюється через R3R4.

Якщо щось не так , прошу писати відразу.
 
контактори в схемі 1 (робота безперебійника в байпасі) та схемах 2, 3 (роботи безперебійника з АВР) відрізняються , а
саме: 1 - контактор NO NC (комутує лише фазу)
2 - контактор NO NO (комутує фазу і нуль)
 
В схемі 1 немає різниці по R1R2 тече струм чи по R3R4. Це рівнозначно тому якби подати фазу після zubr проводом напряму до інвертора.
Резюме: схема 1 не виконує заявлений функціонал .
 
Останнє редагування:
В схемі 1 немає різниці по R1R2 тече струм чи по R3R4.
ні,
- якщо реле заряду при потребі заряджати акум замикає оперативне коло живлення катушки А1А1 контактора , при цьому силові контакти R1R2 замикаються, а R3R4 - розмикаються. - фаза з мережі до інвертора проходить лише через силові контакти R1R2
Зарядка відбувається.
- якщо немає потреби заряджати акум, тоді реле заряду розимикає оперативне коло живлення катушки А1А1 контактора, при цьому силові контакти R1R2 розмикаються, а R3R4 - замикаються. - фаза з мережі до інвертора проходить лише через силові контакти R3R4
Зарядка не відбуваєьбся.
 
Останнє редагування:
.
щоб подавати фазу на інвертор з мережі потрібно мати дві пари силових контактів, одна R1R2 - відповідає за процес зарядки акума і живлення навантаження
інша пара R3R4 - лише за живлення навантаження
 
якщо є бажання хамити, а не аналізувати, то прошу це робити вдома
 
Провів аналіз і кажу - схема 1 повна єресь.
Нерозуміння автором роботи контактора.
А це ази електротехніки
 
Це ствердження - повна маячня
1 - контактор NO NC у схемі 1 (увімкенення - вимкнення лише фази)
NO NO у схемі 2 (увімкенення - вимкнення і фази і нуля)
Подивіться уважно
NO - нормально відкриті контакти,
NC - нормально закриті контакти
 
1NO - одна група normally open нормально розімкнуті
1NC - одна група normally closed нормально замкнуті

А що там комунтується немає значення
у схемі 1 до NO R1 - підключена фаза до NС R3 - підключена фаза
 

Вкладення

  • 1_схема керування зарядом акумулятора.png
    1_схема керування зарядом акумулятора.png
    103,5 Кб · Перегляди: 5
В схемі 1 контактор не може вимкнути фазу в принципі , взагалі, ніяк .....(за винятком перехідного короткочасного моменту і то не факт).
Як це ще можна розжувати.
Фаза не розривається (за винятком див. вище) , вона проходить постійно то через одну контактну групу, то через другу
 
Останнє редагування:
у схемі 2,3 до NO R1 - підключена фаза до NO R3 - підключений нуль
 

Вкладення

  • 2_схема керування зарядом акумулятора_Реле ZUBR+АВР TOMZN+контактор.png
    2_схема керування зарядом акумулятора_Реле ZUBR+АВР TOMZN+контактор.png
    76,1 Кб · Перегляди: 4
  • 3_схема керування зарядом акумулятора_Реле ZUBR+АВР TOMZN+1п контактор+реле затримки часу.png
    3_схема керування зарядом акумулятора_Реле ZUBR+АВР TOMZN+1п контактор+реле затримки часу.png
    98,1 Кб · Перегляди: 4
В схемі 1 контактор не може вимкнути фазу (за винятком перехідного короткочасного моменту і то не факт) в принципі.
а він її не вимикає. Тільки коли акум зарядится до 100% , тоді спрацює реле і катушка контактора перведе силові контакти в положення коли (R1R2) є розімкнуті, а R3R4 замкнуті (NC)
 
якщо б напругу вимкнув, то припиниться живлення по байпасу
 
Далі немає сенсу вести з Вами дискусію.
Ви навіть не визнали помилки і намагаєтеся розмазувати в інші сторони і завуальовувати
 