Питання по інвертору Anern FGI-S5000

У меня тупо мппт стартует от 150w до 150 от PV эти цифры висят так ни куда , по калибровке вы все 3 канала откалибровали или как?
мій - важче стартує на PGB ніж на PBG різниця старту до калібровки була ~1000lx(рівень освітлення), можливо це все мої марення... )
 
мій - важче стартує на PGB ніж на PBG різниця старту до калібровки була ~1000lx(рівень освітлення), можливо це все мої марення... )
После калибровки есть изменения? Я заметил что если выработка до 150w то инвертор начинает достать мизерные токи на заряд, если ниже 150w то на нагрузку толчками , я не знаю как у остальных работает система сравнить не с кем, разве процес заряда не должен стартовать от изначальной вырабатывающей мощности от PV, а не ждать 150w , если нагрузки нет то тупо вот так будет висеть эти 130w не на зарядку и не куда , если быть точнее заряд начинает кидать от 140w
 
После калибровки есть изменения? Я заметил что если выработка до 150w то инвертор начинает достать мизерные токи на заряд, если ниже 150w то на нагрузку толчками , я не знаю как у остальных работает система сравнить не с кем, разве процес заряда не должен стартовать от изначальной вырабатывающей мощности от PV, а не ждать 150w , если нагрузки нет то тупо вот так будет висеть эти 130w не на зарядку и не куда , если быть точнее заряд начинает кидать от 140w
стабільніше працює на "низах", краще стартує
 
У меня тупо мппт стартует от 150w до 150 от PV эти цифры висят так ни куда , по калибровке вы все 3 канала откалибровали или как?
Про які 3 канали мова? Калібрував тільки потужність поля один раз. Напругу не чіпав, до 6в показує прога, мультиметр 0.2в. Сьогодні панелі видавали під 70 в близько 21.00, раніше був 0 в такий час. Відключив - 0.2 на мультиметрі.
 

Вкладення

  • Screenshot_2026-11-17-09-56-40-963_com.nky.shuoxd.jpg
    Screenshot_2026-11-17-09-56-40-963_com.nky.shuoxd.jpg
    26 Кб · Перегляди: 8
Про які 3 канали мова? Калібрував тільки потужність поля один раз. Напругу не чіпав, до 6в показує прога, мультиметр 0.2в. Сьогодні панелі видавали під 70 в близько 21.00, раніше був 0 в такий час. Відключив - 0.2 на мультиметрі.
3 канала я имел ввиду солнце,нагрузка ,батарея. Ну у мня по нагрузке нет проблем показывает одинаково с ват метром цифровым, в режиме байпаса тоже четко показывает , если нагрузка от АКБ берется например если дом берет 200w от АКБ, то от АКБ показывает 300w берет,
У меня большая погрешность от панелей , ватах показывает четко у меня 3 панеля стоит 550, под нагрузку 1700 панели дают при солнце 1700 ну только нюанс из этих 1700 1400 на дом и остальные из АКБ добираются, почти 300ват где то пропали, я даже не представляю себе сколько я потеряю, если я поставлю еще 5 панелей , если у меня из 1700кВт 300w потерия из 4400 наверное будет потерия 1кВт , ну будем надеяться что калибровка ) заказал уже штучки собрать модуль ) , я прошивал инвертор то что были траблы на 140w по зарядке , после прошивки ни чего не поменялось, инвертор стал быстрее включатся только, и в приложение появились дополнительные функции по датчикам, и функции по зеленому тарифу
 

Вкладення

  • IMG_20261117_221521.jpg
    IMG_20261117_221521.jpg
    44,2 Кб · Перегляди: 14
  • IMG_20261117_221618.jpg
    IMG_20261117_221618.jpg
    52 Кб · Перегляди: 14
Який чудовий інвертор, взагалі без втрат працює :)

Нещодавно з таким зіштовхнулись, коли підключали Solax 8кВт до Вампіра. Він теж в себе на екрані красиво малює баланс - скільки прийшло, стільки і до споживачів пішло. А коли стали з регістрів вичитувати, то з'ясувалось, що він на холостому ході на себе жере під 200Вт!
А звідки бере інфу інвертор яку виводить на екран, або застосунки моніторингу? З тих самих регістрів.
ЯКщо є бажання подивитися що споживає інвертор на власні потреби - відключіть мережу, відключіть навантаження, відключіть панелі. Дивіться що віддає АКБ , саме в застосунку, або з регістрів bms.
Наш анерн на власні потреби бере 45 - 50 вт.
Дивитися на потоки енергії під час активного використання, особливо при роботі з mppt, це більше для загального розуміння що куди і скільки. Бо перетік дуже швидко змінюється від умов генерації та споживання .
 
У меня тупо мппт стартует от 150w до 150 от PV эти цифры висят так ни куда , по калибровке вы все 3 канала откалибровали или как?
Після калібровки, замір струма токовими кліщами співпадає з точністю до 0.1 ампера з тим що показує інвертор.
 
я прошивал инвертор то что были траблы на 140w по зарядке , после прошивки ни чего не поменялось, инвертор стал быстрее включатся только, и в приложение появились дополнительные функции по датчикам, и функции по зеленому тарифу
Прошивка ніяк не вплине на похибку датчиків. Бо там як були нулі в регістрах калібровки так і залишилися.

Підкажіть як перепрошивали.
В мене версія прошивки інвертора 1.0
Ніяк не можу подружити генератор та інвертор. Один дріт від інвертора заземлив, активне навантаження (лампочку) повісив, напругу інвертор бачить, частоту синхронізує, помилок та попереджень немає, а навантаження та заряд не підключає. В описах регістрів є 4 які стосуються роботи інвертора з генератором. Може в моїй версії того ще не реалізували
 
Останнє редагування:
Прошивка ніяк не вплине на похибку датчиків. Бо там як були нулі в регістрах калібровки так і залишилися.

Підкажіть як перепрошивали.
В мене версія прошивки інвертора 1.0
Ніяк не можу подружити генератор та інвертор. Один дріт від інвертора заземлив, активне навантаження (лампочку) повісив, напругу інвертор бачить, частоту синхронізує, помилок та попереджень немає, а навантаження та заряд не підключає. В описах регістрів є 4 які стосуються роботи інвертора з генератором. Може в моїй версії того ще не реалізували
Якщо ви дивитесь на екрані, ти версія прошивки екрану. ВерсІю прошивки інвертора через додаток.
Який струм заряду встановлено при підключенні до генератора? Генератор звичайний не інверторний?
 
Якщо ви дивитесь на екрані, ти версія прошивки екрану. ВерсІю прошивки інвертора через додаток.
Який струм заряду встановлено при підключенні до генератора? Генератор звичайний не інверторний?
Виставляю 10 ампре.
Але до заряду діло не доходить. Інвертор тільки бачить мережу, але не підключає.
Інвертор звичайний. 3.5 кв
 
Виставляю 10 ампре.
Але до заряду діло не доходить. Інвертор тільки бачить мережу, але не підключає.
Інвертор звичайний. 3.5 кв
Паралельно інвертору підключали якесь навантаження на ±500Вт ?
 
Вітаю! Підкажіть будь-ласка, придбали Anern FGI-S6500 та АКБ до нього Anern Npro 51.2 v 100Ah 5kwt. Сонячних панелей не маємо, встановили на стіну, все підʼєднали за інструкцією, все працює чудово. Ток зарядки поставили 20А, за 4 год без світла витрачаємо 12% АКБ і коли дають світло він за 0,5 год відновлює soc до 100%. АКБ зараз заряджений але вентилятори і далі працюють. А коли мережа зникне, він перейде на АКБ, якщо навантаження до 200вт, то як цвіркуни на увесь коридорі, додали потужності - наприклад ТВ увімкнули, 300+вт то цвіркуни майже зникають і він тихіше працює. Дають мережу - починає заряджатися, то вентилятори починають сильніше працювати, повітря доволі тепле починає йти і після завершення зарядки, оберти падають і температура вирівнюється, повітря холодне вже йде. При наявності мережі жодних «цвіркунів» не має. В середині чутно роботу транзисторів/резисторів. В магазині сказали, і по цій темі і відеооглядам бачу, що він має вмикати вентилятори періодично а у нас вони працюють 24/7. Це ж не нормально? Підкажіть хто знає - чи є це проблемою.
В магазині сьогодні знову уточнювали - кажуть якщо температура 25-30 градусів у приміщенні то вентилятори будуть працювати, але в приміщенні 19 градусів, а біля самого інвертора 24.
Завчасно дякую за допомогу!
 
Прошивка ніяк не вплине на похибку датчиків. Бо там як були нулі в регістрах калібровки так і залишилися.

Підкажіть як перепрошивали.
В мене версія прошивки інвертора 1.0
Ніяк не можу подружити генератор та інвертор. Один дріт від інвертора заземлив, активне навантаження (лампочку) повісив, напругу інвертор бачить, частоту синхронізує, помилок та попереджень немає, а навантаження та заряд не підключає. В описах регістрів є 4 які стосуються роботи інвертора з генератором. Може в моїй версії того ще не реалізували
Версия прошивки можно посмотреть только в софте , первая партия инверторов шла конвейера 1.0.26 , потом уже с 1.0.27. И последняя версия, 1.0.28 допилили они по зелёному тарифу пару разделов , и сенсорные датчики добавили , файл прошивки врядле кто даст вам, я покупал на олх , писал продавцу чтоб обращался где покупал по поводу обновления, и в это время я общался с китайцем на али , продает разные модели фирмы ECGSOLAX , он мне по удаленке сделал все , по поводу инвертора у вас он какой ? Обычный или инверторный ? С инверторным не должно проблем, скорее обычный , тогда в настройках в пункте Output prioritet MKS , в пункте Running mode выбери GEN
 
Спробуй більше, фен на першій швидкості, включи в генератор.
Ну у тя обычный двух фазный , у мен конечно инверторный генератор, ну ты сперва пробуй как я сказал , если не поможет, то тебе одну фазу кинуть на землю на генераторе , ну Тоже такая себе процедура стремная )
 
Вітаю! Підкажіть будь-ласка, придбали Anern FGI-S6500 та АКБ до нього Anern Npro 51.2 v 100Ah 5kwt. Сонячних панелей не маємо, встановили на стіну, все підʼєднали за інструкцією, все працює чудово. Ток зарядки поставили 20А, за 4 год без світла витрачаємо 12% АКБ і коли дають світло він за 0,5 год відновлює soc до 100%. АКБ зараз заряджений але вентилятори і далі працюють. А коли мережа зникне, він перейде на АКБ, якщо навантаження до 200вт, то як цвіркуни на увесь коридорі, додали потужності - наприклад ТВ увімкнули, 300+вт то цвіркуни майже зникають і він тихіше працює. Дають мережу - починає заряджатися, то вентилятори починають сильніше працювати, повітря доволі тепле починає йти і після завершення зарядки, оберти падають і температура вирівнюється, повітря холодне вже йде. При наявності мережі жодних «цвіркунів» не має. В середині чутно роботу транзисторів/резисторів. В магазині сказали, і по цій темі і відеооглядам бачу, що він має вмикати вентилятори періодично а у нас вони працюють 24/7. Це ж не нормально? Підкажіть хто знає - чи є це проблемою.
В магазині сьогодні знову уточнювали - кажуть якщо температура 25-30 градусів у приміщенні то вентилятори будуть працювати, але в приміщенні 19 градусів, а біля самого інвертора 24.
Завчасно дякую за допомогу!
Вентеляторы будут работать постоянно, до 2кВт будет на холостых работать тихо, у вас 6к ну может там чуть по другому, вентеляторы при зарядке когда достигает к 100% то есть да моменты может чет сильнее крутится потом тише , хотя в конце там токи маленькие по зарядке , ну может так придумали инженерами
 
  • Like
Реакції: Fopt
Вітаю! Підкажіть будь-ласка, придбали Anern FGI-S6500 та АКБ до нього Anern Npro 51.2 v 100Ah 5kwt. Сонячних панелей не маємо, встановили на стіну, все підʼєднали за інструкцією, все працює чудово. Ток зарядки поставили 20А, за 4 год без світла витрачаємо 12% АКБ і коли дають світло він за 0,5 год відновлює soc до 100%. АКБ зараз заряджений але вентилятори і далі працюють. А коли мережа зникне, він перейде на АКБ, якщо навантаження до 200вт, то як цвіркуни на увесь коридорі, додали потужності - наприклад ТВ увімкнули, 300+вт то цвіркуни майже зникають і він тихіше працює. Дають мережу - починає заряджатися, то вентилятори починають сильніше працювати, повітря доволі тепле починає йти і після завершення зарядки, оберти падають і температура вирівнюється, повітря холодне вже йде. При наявності мережі жодних «цвіркунів» не має. В середині чутно роботу транзисторів/резисторів. В магазині сказали, і по цій темі і відеооглядам бачу, що він має вмикати вентилятори періодично а у нас вони працюють 24/7. Це ж не нормально? Підкажіть хто знає - чи є це проблемою.
В магазині сьогодні знову уточнювали - кажуть якщо температура 25-30 градусів у приміщенні то вентилятори будуть працювати, але в приміщенні 19 градусів, а біля самого інвертора 24.
Завчасно дякую за допомогу!
FGI-S5000 працює аналогічно. Вентилятори крутяться 24х7 на мінімальній швидкості, піднімають швидкість при нагріві (всередині 4 датчики, на різних компонентах), або коли струм заряду виставити більше 80А.
 