Полключення 3ф генератора до 3ф DEYA

Реєстрування
13 Жов 2026
Дописи
3
Бали
1
Сонячні панелі
JA solar
Інвертор
SUN Deye 30
Нужна услуга по подключению трехфазного генератора KS 15-1E 1/3 ATSR к трехфазному инвертору DEYA. Генератор может быть и трех- и однофазным. На сейчас инвертор не видит/не принимает трехфазной настройки генератора. Может быть однофазную настройку примет? Если есть такие умелости - прошу связаться 067-6913911
 

Вкладення

  • 0-02-05-df589fbd02be8a9d060f339ed8c3af620e5b1cf6c5895cae809fcd87ce67473d_75f8e988.jpg
    0-02-05-df589fbd02be8a9d060f339ed8c3af620e5b1cf6c5895cae809fcd87ce67473d_75f8e988.jpg
    79,7 Кб · Перегляди: 4
Вітаю. Тут змішалися два питання, тому коротко по суті.
1. Трифазний Deye, наскільки нам відомо, однофазний вхід не прийме (точно — в інструкції вашої моделі): йому потрібні всі три фази 400 В на вході, як і написали вище. Тому генератор треба використовувати саме в режимі 400 В.
2. У KS 15-1E 1/3 ATSR у режимі 400 В за паспортом 15,6 / 15 кВА (максимальна / номінальна) при cos φ 0,8, тобто близько 12 кВт активної потужності, струм до 22 А. Трифазний вихід — розетка 32 А 400 В. Перемикач на генераторі має стояти в положенні 400 В, а інвертор має живитися саме від цієї розетки, а не від розетки 63 А 230 В.
Що перевірити, якщо Deye не «бачить» генератор у трифазному режимі:
- Підключення: три фази, нуль і захисна земля. Інвертор міряє напругу фаза — нуль, тож нуль генератора має бути підключений.
- Куди заведено генератор: на GEN-порт чи на вхід мережі. Якщо на GEN, у налаштуваннях має бути вибрано, що порт працює як вхід генератора, і вказана його потужність. Ставте не більше номіналу, близько 12 кВт, краще із запасом: на кожну фазу припадає лише третина. Інакше заряд АКБ перевантажуватиме генератор.
- Частоту й напругу. Інвертор приймає вхід тільки в межах заданих допусків, а бензиновий генератор на малому навантаженні може тримати частоту трохи вище 50 Гц. Подивіться на екрані Deye, яку частоту й напругу по кожній фазі він бачить, і порівняйте з допусками в налаштуваннях або в інструкції.
- Код помилки на екрані в момент підключення. За ним уже видно, що саме не подобається інвертору. Якщо помилка стосується чергування фаз, допомагає поміняти місцями два фазні дроти — це робить електрик при повністю знеструмленій схемі.
Генератор до щита — тільки через перемикач або АВР і силами електрика, щоб генератор і мережа ніколи не з'єдналися. І працює він лише надворі.
 
Назад
Угорі