Проблема з floating в Anenji.

powerproject

Tier3
Реєстрування
19 Вер 2026
Дописи
2
Бали
1
Інвертор
Anenji 4200
Дивна робота п.32 Bulk charging time на Anenji: 5–10 хв працює, >10 хв - ні

Інвертор Anenji 4200, звичайна JK BMS без зв'язку з інвертором, режим батареї - USE. При п.32 (Bulk charging time) = 5–10 хв усе працює логічно: після досягнення п.26 (Bulk charging voltage), наприклад 27.8–28.2 В, інвертор утримує цю напругу, а струм поступово падає. Після завершення таймера діод chg починає горіти постійно, інвертор перестає тримати п.26, бере з батареї близько 7 Вт, напруга поступово знижується до п.27 (Floating charging voltage) 26.8 В, після чого починається нормальний Float. У Float на BMS видно короткі коливання приблизно ±5 Вт.

Проблема з'являється, якщо виставити п.32 більше 10 хв, наприклад 15 хв. Інвертор так само доходить до п.26 і струм падає практично до нуля, після чого на BMS з'являються ті самі короткі коливання ±5 Вт, як у Float. Але напруга при цьому не знижується до п.27 - інвертор продовжує тримати напругу п.26, наприклад 27.8 В. Тобто за поведінкою струму режим схожий на Float, але цільова напруга чомусь лишається Bulk voltage. Чекати можна довго - до п.27 він сам не переходить. Діод chg починає продовжує мигати.

Виходить: 5–10 хв - таймер відпрацьовує і перехід у Float нормальний; 15 хв і більше - напруга зависає на п.26. Хтось стикався з таким? Це схоже на баг прошивки чи в п.32 є якась додаткова логіка?
 

Вкладення

  • Screenshot_20260919_163216.png
    Screenshot_20260919_163216.png
    41,3 Кб · Перегляди: 1
  • Screenshot_20260919_163640.png
    Screenshot_20260919_163640.png
    53,9 Кб · Перегляди: 1
Останнє редагування:
Справа в тому, що інвертор стоїть на дачі у родичів похилого віку, вони самі його не вмикатимуть і не перемикатимуть автомат резерву, а їздити перемикати можливості немає.
Є необхідність, щоб інвертор працював постійно. Але світло може не зникати тиждень-два-три. Відповідно лишається тільки варіант тижнями тримати комірки на напрузі заряду 3.5? Бо думаю 10 хв Bulk charging time не вистачить на балансування при глибоких циклах.
 
3.5 вольта не так і страшно...
Або зменшити balk до 27.4 - 27.6 вольта - це взагалі супер режим , раз у місяць/два заряджати до 56.8 щоб відбалансувалося та й все.
В бмс повинен старт балансування бути від 3.4 - 3.42 вольта
 
Думаю краще знаходитись основний час у режимі float для ресурсу АКБ. JKBMS з активним балансиром, можна зменшити start balance до 3.30V і забити на цю проблему. Подивитись з часом як себе покаже батарея.
У мене старий некст павер 4.2кВт, котрий переходить у float при струмі заряду менше 10А, взагалі ніяких витримок bulk не має. За 13 місяців такої роботи вибігу по елементам немає.
 