Самостоятельная инспекция СЭС на базе инвертора Huawei 33KTL-A

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Инвертор Huawei 33KTL-A (думаю, как и новая модель, М3) имеет интересные встроенные возможности по диагностике как самого инвертора, так и солнечных панелей.
Пока не встречал, что б кто то про это писал.
Я тестировал эту возможность удалённо, с помощью NetEco, но недавно был на своих станциях, и протестировал с помощью Bluetooth адаптера.

Эта процедура занимает до 2-х минут, но может показать основные проблемы, которые есть на Вашей солнечной электростанции.

Функция называется Inspection, доступна пользователю Advanced User.
Запускать проверку надо в солнечный день, когда тени на панелях отсутствуют, примерно с 11-30 до 13-30.
Эта функция описана в документации и является рекомендуемой к ежегодному запуску.

Полное видео, что и как посмотреть

Укр версия

Немного теории, о трактовании диаграмм
ну и пдфк-а

Логи завантажуємо сюди
 

Вкладення

  • Guide to Interpreting I-V Curves.pdf
    800,7 Кб · Перегляди: 61
Останнє редагування:

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
По результатам проверки будет сформирован ZIP файл, с таким отчётом.
Version number,"V100"
Last test time,"2021-04-01 12:23:17"
testing time,"2021-04-23 13:16:52"
Machine ESN,"ХХХ"
Device name,"ХХХ"
Inverter models,"SUN2000"
Inverter rated capacity,"30kW"
Insulation minimum impedance DSP (MΩ),"1.065","[0.100,20.000]","Normal"
The minimum time of occurrence,"2021-04-02 06:59:49"
The maximum value of the parasitic capacitance(uF),"NA","[0.00,10.00]",""
The maximum time of occurrence,"NA"
Minimum parasitic capacitance(uF),"NA",">0.00",""
The minimum time of occurrence,"NA"
Grid phase voltage maximum(V),"278.5","≤552.00","Normal"
Voltage grid phase maximum time occurs,"2021-04-06 14:34:27"
The minimum phase voltage grid(V),"47.7","≥384.00","Abnormal"
Grid phase voltage minimum time of occurrenc,"2021-04-11 13:10:44"
Max grid frequency(Hz),"50.1","<50.50","Normal"
Grid frequency maximum time occurrence,"2021-04-03 06:48:16"
Minimum grid frequency(Hz),"49.86",">49.50","Normal"
Grid frequency minimum time of occurrence,"2021-04-08 15:09:04"
The maximum value of the voltage harmonics(%),"NA","≤10%",""
The maximum voltage harmonic value occurrence time,"NA"
Power line voltage maximum(V),"481.1"
Power line voltage maximum time occurrence,"2021-04-06 14:00:24"
The minimum voltage grid line(V),"49.3"
Power line voltage minimum time of occurrence,"2021-04-11 13:10:44"
Inverter output,"There are three-phase four-wire line N"
The inverter current grid standard code,"EN50438-CZ"
Number of strings,"8"
Positive bus capacitance value(uF),"2064"
Negative bus capacitance value(uF),"2060"
State bus capacitor,"Healthy"
Total generating capacity(kWh),"137606.54"
Fan operation time(hour),"0.0"
Inverter cumulative and network uptime(hour),"14006.8"
Inverter cumulative downtime(hour),"253.7"
Inverter cumulative standby time(hour),"587.0"
Grid accumulated downtime(hour),"168.7"
Cumulative command off time(hour),"0.0"
Cumulative DC power-up time(hour),"14593.8"
Power operation time limit(hour),"0.6"
Power DC resistance(Ω),"NA"
Power AC impedance(Ω),"NA"
Current error during the scan(A),"0.2"
,"Article1A","Article2A","Article3A","Article4A","Article5A","Article6A","Article7A","Article8A","Article9A","Article10A","Article11A","Article12A","Article13A","Article14A","Article15A","Article16A","Article17A","Article18A","Article19A","Article20A","Article21A","Article22A","Article23A","Article24A","Article25A","Article26A","Article27A","Article28A","Article29A","Article30A","Article31A","Article32A","Article33A","Article34A","Article35A","Article36A","Article37A","Article38A","Article39A","Article40A","Article41A","Article42A","Article43A","Article44A","Article45A","Article46A","Article47A","Article48A","Article49A","Article50A","Article51A","Article52A","Article53A","Article54A","Article55A","Article56A","Article57A","Article58A","Article59A","Article60A","Article61A","Article62A","Article63A","Article64A"
String1Voltage(V),"751.7","744.2","736.7","729.1","721.6","714.1","706.6","699.1","691.6","684.0","676.5","669.0","661.5","654.0","646.5","638.9","635.2","631.4","627.7","623.9","620.2","616.4","612.6","608.9","605.1","601.4","597.6","593.8","590.1","586.3","582.6","578.8","575.1","571.3","567.5","563.8","553.8","543.7","533.7","523.7","513.7","503.6","493.6","483.6","473.6","463.5","453.5","443.5","433.5","423.5","413.4","381.6","349.8","318.0","286.2","254.4","222.6","190.8","159.0","127.2","95.4","63.6","31.8","0.0"
String1Electric current(A),"0.0","0.429","0.848","1.167","1.484","1.809","1.975","2.142","2.327","2.461","2.568","2.664","2.743","2.8","2.85","2.891","2.909","2.923","2.937","2.951","2.965","2.977","2.983","2.99","2.997","3.004","3.01","3.015","3.019","3.022","3.026","3.031","3.036","3.039","3.041","3.043","3.053","3.057","3.063","3.065","3.068","3.067","3.07","3.074","3.075","3.078","3.078","3.08","3.079","3.083","3.082","3.087","3.089","3.091","3.096","3.098","3.1","3.099","3.105","3.099","3.103","3.116","3.116","3.126"
String3Voltage(V),"751.8","744.3","736.8","729.2","721.7","714.2","706.7","699.2","691.7","684.1","676.6","669.1","661.6","654.1","646.5","639.0","635.3","631.5","627.8","624.0","620.2","616.5","612.7","609.0","605.2","601.4","597.7","593.9","590.2","586.4","582.6","578.9","575.1","571.4","567.6","563.8","553.8","543.8","533.8","523.8","513.7","503.7","493.7","483.7","473.6","463.6","453.6","443.6","433.5","423.5","413.5","381.7","349.9","318.1","286.3","254.5","222.6","190.8","159.0","127.2","95.4","63.6","31.8","0.0"
String3Electric current(A),"0.0","0.452","0.863","1.199","1.493","1.768","2.004","2.196","2.335","2.46","2.57","2.659","2.731","2.79","2.837","2.878","2.897","2.911","2.925","2.937","2.949","2.96","2.969","2.978","2.985","2.992","2.998","3.003","3.008","3.014","3.019","3.024","3.029","3.032","3.034","3.035","3.041","3.044","3.049","3.05","3.051","3.054","3.055","3.058","3.06","3.058","3.061","3.065","3.065","3.067","3.066","3.07","3.07","3.076","3.073","3.079","3.087","3.081","3.088","3.085","3.084","3.099","3.092","3.1"
String5Voltage(V),"752.7","745.2","737.6","730.1","722.6","715.1","707.5","700.0","692.5","685.0","677.4","669.9","662.4","654.8","647.3","639.8","636.0","632.3","628.5","624.7","621.0","617.2","613.5","609.7","605.9","602.2","598.4","594.6","590.9","587.1","583.3","579.6","575.8","572.1","568.3","564.5","554.5","544.5","534.4","524.4","514.3","504.3","494.3","484.2","474.2","464.2","454.1","444.1","434.1","424.0","414.0","382.1","350.3","318.4","286.6","254.8","222.9","191.1","159.2","127.4","95.5","63.7","31.8","0.0"
String5Electric current(A),"0.0","0.461","0.878","1.219","1.514","1.789","2.025","2.216","2.353","2.477","2.586","2.675","2.749","2.809","2.856","2.895","2.913","2.927","2.941","2.953","2.966","2.976","2.985","2.994","3.001","3.008","3.015","3.02","3.025","3.03","3.034","3.038","3.041","3.044","3.046","3.048","3.057","3.064","3.067","3.07","3.07","3.071","3.074","3.075","3.077","3.078","3.079","3.08","3.081","3.083","3.084","3.088","3.09","3.092","3.095","3.103","3.106","3.108","3.112","3.11","3.111","3.13","3.124","3.133"
String7Voltage(V),"821.3","813.1","804.9","796.7","788.4","780.2","772.0","763.8","755.6","747.4","739.2","731.0","722.7","714.5","706.3","698.1","694.0","689.9","685.8","681.7","677.6","673.5","669.4","665.3","661.1","657.0","652.9","648.8","644.7","640.6","636.5","632.4","628.3","624.2","620.1","616.0","605.0","594.1","583.1","572.2","561.2","550.3","539.3","528.4","517.4","506.5","495.5","484.6","473.6","462.7","451.7","417.0","382.2","347.5","312.7","278.0","243.2","208.5","173.7","139.0","104.2","69.5","34.7","0.0"
String7Electric current(A),"0.0","0.226","0.437","0.623","0.775","0.898","1.01","1.103","1.178","1.24","1.293","1.337","1.374","1.401","1.423","1.443","1.452","1.461","1.47","1.476","1.482","1.488","1.492","1.497","1.502","1.506","1.509","1.511","1.513","1.515","1.517","1.519","1.521","1.522","1.522","1.522","1.528","1.532","1.535","1.538","1.537","1.534","1.534","1.536","1.539","1.542","1.542","1.542","1.541","1.541","1.542","1.544","1.543","1.546","1.548","1.546","1.55","1.554","1.554","1.557","1.558","1.563","1.557","1.56"
,"Fill factor","Total generating capacity(kWh)","State flag","Curve valid flag"
String1,"0.79","44307.68","String effective","effective"
String2,"--","58.91","String open","effective"
String3,"0.79","44163.95","String effective","effective"
String4,"--","63.97","String open","effective"
String5,"0.79","44378.5","String effective","effective"
String6,"--","39.5","String open","effective"
String7,"0.79","6655.24","Invalid string","effective"
String8,"--","15.88","String open","effective"
 

Вкладення

  • sun_inspect_rec.csv
    10,7 Кб · Перегляди: 28
Останнє редагування:

andy

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
21 Кві 2021
Дописи
530
Бали
63
Сонячні панелі
JA SOLAR
Інвертор
SUN2000 33KTL-A
ну график лучше построить.
Будет нагляднее.
Например на питоне
Figure_1.png
ff - fill factor. Рекомендуемо >0.8
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A

andy

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
21 Кві 2021
Дописи
530
Бали
63
Сонячні панелі
JA SOLAR
Інвертор
SUN2000 33KTL-A
код в процессе. Сейчас в связи с тем, что в М3 теперь все логи только в закодированном виде,
приходится переделывать. В планах - веб сервис. Для своих.
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
код в процессе. Сейчас в связи с тем, что в М3 теперь все логи только в закодированном виде,
приходится переделывать. В планах - веб сервис. Для своих.
Понял, вопрос снят.
Упоминалось, что частникам может дадут доступ к IV curve на М3
 

andy

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
21 Кві 2021
Дописи
530
Бали
63
Сонячні панелі
JA SOLAR
Інвертор
SUN2000 33KTL-A

Олександр_А

Huawei Ukraine
Реєстрування
13 Тра 2020
Дописи
171
Бали
63
Результати інспекції для M3 зберігаються так само в *.CSV.
Відмінність розумної діагностики від звичайної інспекції полягає в тому, що діагностика надає звіт з проблемними стрингами та методами діагностики і вирішення.
 

Вкладення

  • Screenshot_20210625_213035_com.rarlab.rar.jpg
    Screenshot_20210625_213035_com.rarlab.rar.jpg
    217 Кб · Перегляди: 51

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Раз программа нам не поможет, то будем рулить тем, что имеем. Эксель в помощь
Раскручиваем архив, иначе не пойдет.
Импортируем с разделителями запятая, отматываем вниз до стрингов и помечаем формат как тестовый для всех полей (через зажатый Shift), иначе получим искажение данных
После этого меняем все точки на запятые
Выделяем нужный стринг и жмакаем "вставить график". У меня работает почему то по разному. Часть логов строит по нему, часть по "точечная диаграмма с отрезками".
apfail.jpg
apok.jpg

на первом видно проблемы в первом стринге, но это просто затенение, т.к. следующие логи этого не подтвердили.
 
Останнє редагування:

Fugas

Tier2
Реєстрування
4 Вер 2019
Дописи
70
Бали
18
Сонячні панелі
JA Solar, Risen
Інвертор
SUN2000-33KTL-A
Импортируем с разделителями запятая, отматываем вниз до стрингов и помечаем формат как тестовый для всех полей (через зажатый Shift), иначе получим искажение данных
После этого меняем все точки на запятые
Выделяем нужный стринг и жмакаем "вставить график". У меня работает почему то по разному. Часть логов строит по нему, часть по "точечная диаграмма с отрезками".
Спробував зробити графік, але щось не виходить по вашій інструкції. Можна покроково розписати, напр.: виділити те і те - вставити те і те, замінити те і те ?
 

Олександр_А

Huawei Ukraine
Реєстрування
13 Тра 2020
Дописи
171
Бали
63
Спробував зробити графік, але щось не виходить по вашій інструкції. Можна покроково розписати, напр.: виділити те і те - вставити те і те, замінити те і те ?
Це залежить від налаштувань офісу.
Я, наприклад, просто будую графік про значеннях.
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A

Sats

Tier2
Реєстрування
4 Січ 2021
Дописи
89
Бали
18
Сонячні панелі
Risen 280, lipton 410
Інвертор
Huawei 33ktl-a
Вчора зробив на своїх двух інспекцію, архіви сформовані та завантажені. Однак з екселем не дружу. Може хто б поміг за пиво? Архіви надам.
 

Fugas

Tier2
Реєстрування
4 Вер 2019
Дописи
70
Бали
18
Сонячні панелі
JA Solar, Risen
Інвертор
SUN2000-33KTL-A
наваял, надеюсь, так будет понятнее
Проблема була в тому, що відкривав в старому екселі. Спробував через таблиці гугла, помудохався, але графіки побудував. Тільки не знайшов можливості звести все в один графік.
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Вчора зробив на своїх двух інспекцію, архіви сформовані та завантажені. Однак з екселем не дружу. Може хто б поміг за пиво? Архіви надам.
Можете надіслати мені, гляну, а далі визначимось )
 
  • Like
Реакції: Sats

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A

andy

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
21 Кві 2021
Дописи
530
Бали
63
Сонячні панелі
JA SOLAR
Інвертор
SUN2000 33KTL-A
зараз вже закінчую тестування сервісу побудови графіків.
Всіх бажаючих прошу відправляти мені файли інспекції
прямо в архівах.
Там є принципово 2 типа -
1 -формується з телефону
2 - з SmartLogger або FusionSolar
Цікавлять всі типи. Чим більше - тим краще буде тест
Хотілося б в ідеалі з різних моделей інверторів. М1 М2 М3

можна на пошту
1020328@i.ua
Але в темі або в ПМ бажано написати, що дані відправлено.

Всім хто надішле - обовязково відправлю графіки. чи можу в темі викласти.
 
Останнє редагування:

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Знаходимо пошкоджену панель самостійно та без великих експертів і витрат.

Все що нам буде потрібно - це 2 (в особливо тяжких випадках 3) куски сонячного кабеля, з набитими конекторами, та інвертор, який вміє будувати ВАХ (IV Curve) стрінга.
Довжина кабелів залежить від розташування панелей та їх розбиття на стрінги.
На жаль, це стосується лише наземних СЕС. Для дахових в теорії можливо, але скоріше лише в теорії.
УВАГА! Роботи проводяться із високою напругою. Дотримання правил електробезпеки обов’язкове!
Тестування панелей, за допомогою зняття ВАХ характеристик залишається самим точним методом, для визначення проблем з панелями.
Після знаходження проблемного стрінгу нам необхідно визначити конкретну панель або панелі, які мають проблеми.

Підготовка
Потрібно вимкнути інвертор по змінному струму
2. Розірвати коло постійного струму DC вимикачами
3. Від’єднуєм всі інші стрінги від інвертора, тимчасово та опціонально.

Тепер, займемось пошуком поганої панелі(ей) методом ділення.

Для старту інвертору, стрінг має мати напругу 250В. Але для запуску побудови ВАХ кривої, я думаю вистачить і меншої к-ті панелей (навіть одної? після практичних експериментів скоректую). Якщо не вистачає - можно поділити стрінг на 2, максимум 3, для досягнення необхідного рівня напруги.
Тобто, якщо стрінг на 18 панелей, які видають 600В, то ділимо його на 2 частини, які гарантовано дають більше 300В, та знімаємо ВАХ кожного _нового_ стрінга.
Можу описати подальшу математику дій, але вона цілком прозора.

Якщо проблемна панель лише одна, то максимум за 5-ть ітерацій її можна знайти.
Підказка - проблемні панелі доповнюємо до необхідної напруги гарантовано робочими, це чиста математика перебору, якщо їх дійсно треба доповнювати, для зняття ВАХ.

Перевірку необхідно проводити при сталому освітленні. Сонячних безхмарнмх днів попереду ще багато.
Буду радий вислухати зауваження та пропозиції.
 
Угорі