Сетевой инвертор, AВВ(Аврора) 10 кВт

Итальянский -нет, не учил.
Инструкция на всех языках ЕС в т.ч. и на Английском, зачем Вы читаете итальянскую? ))
На сайте АББ есть вся документация. Рус./Укр. там нет точно.

В подальшому з інвертором можуть бути нюанси. Наприклад відсутня можливість отримати сервісний код, для змін налаштування. Це може бути потрібно для розширення меж відключення по змінній напрузі. Плюс інвертор мабуть древній, оскільки це Aurora, з відсутньою гарантією...
Эта модель до сих пор производится и продается, доступна на сайте производителя, теперь уже под брендом Fimer. Сервисный код можно получить заранее, на всякий случай, он-же не меняется. Я переписывался с поддержкой завода в европе, вполне отвечают. Инвертор реально очень качественно сделан и из дорогих комплектующих. Если достался задешево - отличный вариант и точно лучше всяких китайских Must/Axioma и подобной ерунды.
 
в коробке нет, бушный из италии, и настройка языка у него италийский...
В меню можно же выбрать язык, не так много там пунктов. Стандартный пароль на обычные (не сервисные) настройка четыре нуля.
 
Если достался задешево - отличный вариант и точно лучше всяких китайских Must/Axioma и подобной ерунды.
спасибо на добром слове , мне он тоже понравился внешне, особенно вес. Еле на стену забросил....
 
Кратко о "достижениях" в смене языка интерфейса :
1. Страну и язык можно изменять в настройках в течении 24 часов после первого включения. Затем эта функция блокируется. (так написано в инструкции).
2. Для сброса страны , надо войти в сервисное меню , где по инструкции есть функция Reset Country S.
3. Для получения сервисного пароля надо регистрироваться на сайте : "A special access password is required, which may be obtained from the website https://registration.solar.fimer.com." и передать данные инвертора. Сделал , тут же получил пароль , который действует 15 дней. Так написано.
4. После выбора СЕРВИС ввожу полученный пароль и попадаю в меню сервиса. Пока все нормально.
5. В сервисном меню есть всего один пункт "Amorf. enable" в котором есть возможность "Разрешить " и "Запретить" . Если разрешить- загорается красный светодиодо и генерация прекращается. Какая - то ошибка на диспл. на итальянском. Если "Запретить" - работа восстанавливается.
Все. Других пунктов в сервисном меню нет. Внутренняя батарейка исправна. Что я делаю не так?
То knighty. Могли бы Вы попробовать войти в сервис на своем инверторе и детально описать ?
 

Вкладення

  • IMG_20210415_151044[1].jpg
    IMG_20210415_151044[1].jpg
    1,3 Mб · Перегляди: 7
  • IMG_20210415_151034[1].jpg
    IMG_20210415_151034[1].jpg
    1,2 Mб · Перегляди: 7
Кратко о "достижениях" в смене языка интерфейса :
1. Страну и язык можно изменять в настройках в течении 24 часов после первого включения. Затем эта функция блокируется. (так написано в инструкции).
2. Для сброса страны , надо войти в сервисное меню , где по инструкции есть функция Reset Country S.
3. Для получения сервисного пароля надо регистрироваться на сайте : "A special access password is required, which may be obtained from the website https://registration.solar.fimer.com." и передать данные инвертора. Сделал , тут же получил пароль , который действует 15 дней. Так написано.
4. После выбора СЕРВИС ввожу полученный пароль и попадаю в меню сервиса. Пока все нормально.
5. В сервисном меню есть всего один пункт "Amorf. enable" в котором есть возможность "Разрешить " и "Запретить" . Если разрешить- загорается красный светодиодо и генерация прекращается. Какая - то ошибка на диспл. на итальянском. Если "Запретить" - работа восстанавливается.
Все. Других пунктов в сервисном меню нет. Внутренняя батарейка исправна. Что я делаю не так?
То knighty. Могли бы Вы попробовать войти в сервис на своем инверторе и детально описать ?
Только на выходных, утром еду на работу еще темно, приезжаю уже темно и инвертор выключен ((
Мне пароль прислали без срока действия, он же в инверторе зашит и как-то завязан на серийный номер. Ссылку не вспомню, давно делал. Там форма была куда нужно было вводить данные с наклейки и какую-то цифру, которую видно только в обычном меню в прокрутке.

Справедливости ради, оно все будет у Вас работать и без этих паролей, подключили панели и пошла генерация. Wi-Fi антенна у него торчит снизу?
 

Вкладення

  • ABB1.jpg
    ABB1.jpg
    52,9 Кб · Перегляди: 11
Останнє редагування:
14 МВт -це трішки більше року роботи, так що і без гарантії все повинно бути ОК
ну там не все так однозначно . Макс генерована потужність показує десь 3,6кВт, час роботи біля 15000 год. Рік виробництва 2013. Схоже він працював років 4-5 на панелях з потужністю до 4 кВт.
 
Справедливости ради, оно все будет у Вас работать и без этих паролей, подключили панели и пошла генерация. Wi-Fi антенна у него торчит снизу?
Да , оно работает, но:
1. Меню итальянское, правда я за 3 дня почти все слова изучил :)
2. Я не знаю , хорошо ли итальянские настройки сети будут работать с нашей сетью.
Антены нет, в перспективе попробую через РС485, но попозже.
Если сможете на выходных - буду благодарен.
по паролю :
Inverter model:S/N Inverter:Week / year of production:PasswordExpire date
PVI-10.0-OUTD-XXхх337210132ххх4822021-04-29
 
Да , оно работает, но:
1. Меню итальянское, правда я за 3 дня почти все слова изучил :)
2. Я не знаю , хорошо ли итальянские настройки сети будут работать с нашей сетью.
Антены нет, в перспективе попробую через РС485, но попозже.
Если сможете на выходных - буду благодарен.
по паролю :
Inverter model:S/N Inverter:Week / year of production:PasswordExpire date
PVI-10.0-OUTD-XXхх337210132ххх4822021-04-29
Для Украины официально нужно выставлять настройки для Германии, в Италии инсоляция больше. И разные диапазоны отлключения-включения при просадках напряжения. Но это не критично на самом деле все. На выходных попробую зайти у себя в сервисное меню и найти как пункт называется.

1618493593676.png
 
похоже , поменять не получится. Вот ответ поддержки "
The letters IT in the inverter product code mean it is an old type of inverter, which was manufactured for Italian market. The country could be changed only in the factory. Maybe you could change the language to English by the display menu ESC => IMPOSTAZZIONI => 0000 => LINGUA
The inverter was probably used to be connected to thin film (amorph) solar panels, it is possible it has a grounding kit installed (a flat resistor on the left side).
"
 
Було 2 версії 10-кВт інверторів ABB (Power One).
PVI-10.0 - безтрансформаторна.
PVI-10.0-I - з ізолюючим трансформатором.
1618516556864.png
У вас, може бути: PVI-10.0-I, але краще перевірте на шильдіку.
Ізолюючий трансформатор потрібен для того, щоб можна було заземляти полюс сонячних батарей. Деякі аморфні сонячні панелі потребують заземлення негативного полюсу. Що власне і пояснює, чому така мала генерація та потужність була історично - були приєднані стрінги з малими струмами, а відповідно і потужністю.
Італійський грід-код - це не смертельно, буде працювати так само нормально.
 
На маркуванні немає ні І , ні TL просто PVI-10,0-OUTD-FS-IT. Ось оце IT і не сподобалось підтримці , кажуть що це для Італії
 
та воно ніби й працює , просто хотілось би мати можливість залізти в сервісне меню. А воно чомусь не пускає.
Проверил, у меня сервис код был таки тоже временный и уже закончился период действия. В принципе там в том сервисном меню нечего делать, крайне специфические вещи, которые нужны 0,001% пользователей.
 
В результаті переписки з підтримкою, сформувалися висновки :
- Мову може поміняти тільки виробник
- Сервісне меню в цьому виконанні недоступне, точніше доступне, але в ньому є лише один пункт : "Amorf. enable", інші недоступні.
Маю надію , що більше вдасться отримати через РС485. Якщо звичайний конвертор RS485-USB дозволить до нього під'єднатись.
Хоч зрештою, інвертор працює , нарікань не маю.
 
Я в себе на Steca навпаки поставив ITALY 3, бо там більш широкий діапазон. Кому цікаво- таблиця з параметрами мережі в різних країнах:
 

Вкладення

  • StecaGrid_8000+10000+_table_of_countries (1).pdf
    72,7 Кб · Перегляди: 15
Дякую всім за допомогу і консультації!
 
Назад