- Реєстрування
- 26 Лип 2024
- Дописи
- 161
- Бали
- 28
- Сонячні панелі
- JaSolar
- Інвертор
- Deye
Версія 3.3.0 програми dSolar
підтримує створення власних карт доступу до регістрів modbus
різнотипного обладнання через кабелі rs485/rs232 -> USB.
Теоретично, описавши карту регістрів, ви отримаєте можливість моніторингу
будь-якого обладнання в реальному часі з секундним інтервалом.
Всі ваші дані зберігаються безпосередньо на вашому обладнанні.
Ніяких сторонніх дощових хмар.
Навчальне відео по створенню карт:
Документація по modbus map: http://doro.poltava.ua/dsolar/index.html#Modbus map
Сайт програми dSolar: http://doro.poltava.ua/dsolar
Іх можна завантажити в програму через clipboard - виділив, скопірував та вставив.
підтримує створення власних карт доступу до регістрів modbus
різнотипного обладнання через кабелі rs485/rs232 -> USB.
Теоретично, описавши карту регістрів, ви отримаєте можливість моніторингу
будь-якого обладнання в реальному часі з секундним інтервалом.
Всі ваші дані зберігаються безпосередньо на вашому обладнанні.
Ніяких сторонніх дощових хмар.
Навчальне відео по створенню карт:
Сайт програми dSolar: http://doro.poltava.ua/dsolar
Epever IP5000 Inverter:
{{115200 N 8 1} {0 1 1 0}} {{} {{BAT_U 12552 {} {} 0.01 {} {} 0x04} {BAT_I 12553 {} {} 0.01 {} {} 0x04} {BAT_P 12554 12555 {} 0.01 {} {} 0x04}} {{LOAD_L1_U 12556 {} {} 0.01 {} {} 0x04} {LOAD_L1_I 12557 {} {} 0.01 {} {} 0x04} {LOAD_L1_P 12558 12559 {} 0.01 {} {} 0x04} {AC_Temp 12561 {} {} 0.01 {} {} 0x04}} {}} {{} {{{read_input_registers 12552 8} {BAT_U_L BAT_I_L BAT_P_L BAT_P_H LOAD_L1_U_L LOAD_L1_I_L LOAD_L1_P_L LOAD_L1_P_H}} {{read_input_registers 12561 1} AC_Temp_L}}}
Victron MPPT RS 450/100 via Cerbo modbus-tcp
{{9600 N 8 1 502} {1 1 0 0}} {{{PV1_U 3700 {} {} 0.01 {} {} 0x03} {PV1_I {} {} {} {} {$PV1_U !=0 ? $PV1_P / $PV1_U : 0} {} 0x03} {PV1_P 3724 {} {} {} {} {} 0x03} {PV2_U 3701 {} {} 0.01 {} {} 0x03} {PV2_I {} {} {} {} {$PV2_U !=0 ? $PV2_P / $PV2_U : 0} {} 0x03} {PV2_P 3725 {} {} {} {} {} 0x03}} {{BAT_U 771 {} {} 0.01 {} {} 0x03} {BAT_I 772 {} {} 0.1 {} {} 0x03} {BAT_Temp 773 {} {} 0.1 {} {} 0x03}} {} {}} {{{{read_registers 771 3} {BAT_U_L BAT_I_L BAT_Temp_L}} {{read_registers 3700 2} {PV1_U_L PV2_U_L}} {{read_registers 3724 2} {PV1_P_L PV2_P_L}}} {}}
{{115200 N 8 1} {0 1 1 0}} {{} {{BAT_U 12552 {} {} 0.01 {} {} 0x04} {BAT_I 12553 {} {} 0.01 {} {} 0x04} {BAT_P 12554 12555 {} 0.01 {} {} 0x04}} {{LOAD_L1_U 12556 {} {} 0.01 {} {} 0x04} {LOAD_L1_I 12557 {} {} 0.01 {} {} 0x04} {LOAD_L1_P 12558 12559 {} 0.01 {} {} 0x04} {AC_Temp 12561 {} {} 0.01 {} {} 0x04}} {}} {{} {{{read_input_registers 12552 8} {BAT_U_L BAT_I_L BAT_P_L BAT_P_H LOAD_L1_U_L LOAD_L1_I_L LOAD_L1_P_L LOAD_L1_P_H}} {{read_input_registers 12561 1} AC_Temp_L}}}
Victron MPPT RS 450/100 via Cerbo modbus-tcp
{{9600 N 8 1 502} {1 1 0 0}} {{{PV1_U 3700 {} {} 0.01 {} {} 0x03} {PV1_I {} {} {} {} {$PV1_U !=0 ? $PV1_P / $PV1_U : 0} {} 0x03} {PV1_P 3724 {} {} {} {} {} 0x03} {PV2_U 3701 {} {} 0.01 {} {} 0x03} {PV2_I {} {} {} {} {$PV2_U !=0 ? $PV2_P / $PV2_U : 0} {} 0x03} {PV2_P 3725 {} {} {} {} {} 0x03}} {{BAT_U 771 {} {} 0.01 {} {} 0x03} {BAT_I 772 {} {} 0.1 {} {} 0x03} {BAT_Temp 773 {} {} 0.1 {} {} 0x03}} {} {}} {{{{read_registers 771 3} {BAT_U_L BAT_I_L BAT_Temp_L}} {{read_registers 3700 2} {PV1_U_L PV2_U_L}} {{read_registers 3724 2} {PV1_P_L PV2_P_L}}} {}}
Останнє редагування: