Доброго времени суток,

Вычитал что MC4 коннкетора на станциях которым 3-5 лет начинают окисляться, и резиновые уплотнительные кольца не помогают, влага все равно проникает. Как решение смазка для контактов Presto Kontakt Spray или Медная паста или CX-80 SMAR ELECTRIX, Liqui Moly Electronic-Spray и т.д.

Кто-то практикует? Сталкивался с оксиленными контактами и как следствие нагревом?
 
Останнє редагування:
Где? Впервые слышу. Отчёты по статистике проблем с панелями смотрел.
 
О, це ж знатний гівнороб, любитель сонячних батарей та інверторів з аліекспресу)
Він собі ще й хату спалив)
Я не бачив у жодній настанові, що конектори потрібно змащувати.
Але точно потрібно:
1. Розміщувати їх у місцях, куди не потрапляє вода, не залишати на поверхнях, куди може затекти вода.
2. Місцях, що добре вентилюються, якщо вода потрапила, то вона виражається випарується.
3. Використовувати сонячний(!) кабель підходящого діаметру.
4. Щільно закручувати гайки конекторів.
5. Використовувати конектори належної якості!
6. Використовувати конектори одного типу.
7. Контролювати якість опресування та приєднання конекторів.
 
О, це ж знатний гівнороб, любитель сонячних батарей та інверторів з аліекспресу)
Він собі ще й хату спалив)
Я не бачив у жодній настанові, що конектори потрібно змащувати.
Але точно потрібно:
1. Розміщувати їх у місцях, куди не потрапляє вода, не залишати на поверхнях, куди може затекти вода.
2. Місцях, що добре вентилюються, якщо вода потрапила, то вона виражається випарується.
3. Використовувати сонячний(!) кабель підходящого діаметру.
4. Щільно закручувати гайки конекторів.
5. Використовувати конектори належної якості!
6. Використовувати конектори одного типу.
7. Контролювати якість опресування та приєднання конекторів.

Спасибо за пояснения, у меня сразу возникло сомнение когда он посоветовал смазывать литолом, так как литол повышает сопротивление в месте контакта.
 
Хлипкие по конструктиву и НЕнадёжные по подключению от производителя к проводнику как для мощных систем из-за чего как минимум теряется часть выработки панелями.

резиновые уплотнительные кольца не помогают, влага все равно проникает
Проникает в основном из-за того что НЕправильный монтаж разъёмов, подделка.

Как решение смазка для контактов
Скорей всего такое решение из-за того что некоторые продавцы приписывают смазке СВЕРХ свойства.

По умолчанию ПОЖАРООПАСНЫ!

Кто-то практикует?
Практикую, это увеличивает срок службы контактных соединений сделанных с соблюдение техпроцэсса. Есть даже соответствующие Технические Условия. Практикуют ещё как минимум некоторые электрики распределительных и бытовых сетей и некоторые производители автомобилей.

Сталкивался с оксиленными контактами и как следствие нагревом?
Часто сталкиваюсь. НЕсоблюдение техпроцэсса монтажа контактных соединений чаще всего является причиной АВАРИЙ связанных с электричеством.

литол повышает сопротивление в месте контакта
Не повышает, и не снижает как некоторые смазки, в крайнем случае допустимо применять.
 
Останнє редагування:
Хлипкие по конструктиву и НЕнадёжные по подключению от производителя к проводнику как для мощных систем из-за чего как минимум теряется часть выработки панелями.
Дозвольте поцікавитись, я куди саме втрачається? Я чув щось про закон збереження енергії. І прошу не зловживати червоним. Є болд, цього достатньо.
 
Ну літол можна нанести на конектор, але не де з´єднання, а там, де силіконовий чи резиновий ущільнювач - від води він може спасти. Ще ізоленту мотаю там де ущільнювач, щоб він плотно на провід надівався. А коли собі роблю, то ще й пропаюю з´єднання провода з коннектором - це хоч трохи, але підвищить надійність, бо обтиснене з´єднання я можу руками витягнути
 
Ну літол можна нанести на конектор, але не де з´єднання, а там, де силіконовий чи резиновий ущільнювач - від води він може спасти. Ще ізоленту мотаю там де ущільнювач, щоб він плотно на провід надівався. А коли собі роблю, то ще й пропаюю з´єднання провода з коннектором - це хоч трохи, але підвищить надійність, бо обтиснене з´єднання я можу руками витягнути
Якщо клема злазить після обтискання - це означає, що діаметр проводу що обтискається не відповідає діаметру клеми (по різним причинам), або не правильна фільєра використана.
Це "лікується" додаванням волосин в клему, набиваючи її таким чином, щоб заповнити пустоти настільки наскільки вам це вдасться, а після того вже обтискати, і бажано не в одному місці а двічі з відступом.
Якщо все правильно зроблено - то все тримається відповідно.
 
В процесі пайки від температури може злізти напилення( лудження) з усієї металевої частини МС4, в результаті, думаю, пришвидшене окислення.
 
Проходив через це, коли монтував свою СЕС. Вважав, що пайка надійніша, зіпсув два МС4 ( один оригінальний хуавеївський, другий куплений окремо) потім купив кримпер та обжав.
 