Закончил постройку станции 44квт risen 545 инвертор solis 30k-5g. 7.02.22 был подключен модем и дана отмашка на пуск станции, все прошло штатно, походив вокруг перепроверил соединения, подключил мониторинг и убедившись что все ок выпил кофе и поехал домой. 08.02 мониторинг работает, 09 тоже до конца дня, а вот 10 с утра нет, подумал об отключении света... в обед нет конекта, позвонил соседу свет есть инвертор не в аварийке генерация идет.. В пятницу добрался до инвертора обнаружил лёгкий нагрев автоматов по линии 380 СИП тоже был еле теплый - автоматы под замену поставлю расширенные.. устройство мониторинга wi fi не работает (нет конекта через точку доступа)
Вопрос 1 это гарантийный случай или нет?
Продолжил обследование линии от СЭС к счетчику на опоре в месте ввода в дом где соединяется СИП СЭС и СИП от счетчика обнаружил вибрацию по всем трём фазам на СИП-ах кабель не греется а лёгкая (почти незаметная ,как будто трансформатор гудит ) вибрация присутствует .
ВОПРОС 2 кто сталкивался с такой проблемой ?