Ток максимальной мощности, величина которого учитывается и при настройке аппарата защитного отключения на случай КЗ.
Имеете ввиду аппарата, который стоит между стрингом и инвертором? Существует какой-то особый способ выбора этого аппарата и расчета тока КЗ? Мы обычно применяем модульные автоматы постоянного тока на 16А, при подключении одного стринга, а номинальное напряжение автомата уже подбираем исходя из напряжения стринга.
 

andy

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
21 Кві 2021
Дописи
550
Бали
63
Сонячні панелі
JA SOLAR
Інвертор
SUN2000 33KTL-A
Имеете ввиду аппарата, который стоит между стрингом и инвертором? Существует какой-то особый способ выбора этого аппарата и расчета тока КЗ? Мы обычно применяем модульные автоматы постоянного тока на 16А, при подключении одного стринга, а номинальное напряжение автомата уже подбираем исходя из напряжения стринга.
нашо там взагалі автомати. Розрядники, клемники, ну роз'єднувач.
 

Alexeyy

Tier3
Реєстрування
18 Січ 2024
Дописи
4
Бали
1
нашо там взагалі автомати. Розрядники, клемники, ну роз'єднувач.
Так в мануалах на инверторы рекомендуется ставить автомат постоянного тока между стрингом и входом mppt, или предохранитель.
 

andy

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
21 Кві 2021
Дописи
550
Бали
63
Сонячні панелі
JA SOLAR
Інвертор
SUN2000 33KTL-A