При постройке солнечной станции, одно из главных мест, занимает правильное подключение солнечных панелей.
Схем подключения солнечных панелей есть несколько - последовательная, последовательно параллельная, параллельная (в домашних СЭС не используется).
Выбор правильной схемы подключения зависит как от панелей и инвертора, так и от их размещения.
Перед рассмотрением схем подключения, рассмотрим основные параметры солнечных панелей, которые нам понадобятся при расчете стринга и выборе метода подключения.
Voc – напряжение холостого хода солнечной панели (максимальное напряжение). Используется для расчета длины стринга (цепи) солнечных панелей. Зависит от инвертора.
Isc - ток короткого замыкания солнечной панели. Вход разных инверторов (конкретнее MPPT трекер), рассчитан на определенный ток. Его превышение грозит как минимум неэффективной работой системы, как максимум - потеря гарантии и сгоревший инвертор.
Vmp - стандартное напряжение работы панели, в точке максимальной мощности
Temperature Coefficient of Voc - насколько будет меняться напряжение, в зависимости от температуры окружающей среды. Поверьте, меняется очень сильно.
Давайте рассмотрим на примере панелей Ja Solar JAM60S20 - 380/MR

В качестве инвертора возьмем HUAWEI SUN2000 - 30KTL-M3, которые появятся в продаже вскоре после нового года.
Для правильного определения числа N (панелей в стринге), нам нужно знать следующий параметр инвертора - DC Maximum input voltage, который в данном случае, согласно документации, у нас равен 1100 В. Это максимальное напряжение, на которое рассчитан данный инвертор.
Казалось бы, простой расчет 1100 / 41.62 (Voc ) = 26,43 панели. Но это не верный расчет, мы не учли тепловой коэффициент (Temperature Coefficient of Voc), который в данном случае равен -0.272%/℃. И с его учетом, при минус 25 С, наши панели выдадут больше на 13,5 %, что составит 26 * 41,62*1,135 = 1228 В, и одним морозным ясным днем, наш инвертор сгорит, не исключено, что вместе с чем то еще.
Для этого делают поправку, на температурный коэффициент, и формула выглядит как
1100 / (41,62*1,135) = 23, 28 панели. Округлять нужно всегда вниз. Но это максимум, который может выдержать инвертор. Лучше взять на 1 панель меньше, итого 22.
Temperature Coefficient of Voc для каждой панели свой, нужно брать из документации.
Для упрощения расчетов уже есть онлайн калькуляторы, в том числе и от Хуавея
https://eu.smartdesign.huawei.com:31943/
Доступен после регистрации.
Итак, мы остановились на 22 панелях. Теперь посмотрим, что у нас вышло при +25 градусах (STC)
Voc стринга = 41,62 * 22 = 915,64 В
Vmp стринга = 34.77 * 22 = 764,94 В
I стринга = 11.47 А
Р стринга = 380 * 22 = 8360 Вт.
На данном инверторе есть 4 МРРТ трекера, на каждый из которых мы можем подключить по такому стрингу.
Р станции по постоянному току = 8360 * 4 = 33440 Вт.
Что вроде бы хорошо, но в реальности панели работают при не оптимальных углах, освещенности, температуре. Это довольно сильно ухудшает характеристики, и в реальности, мы будем иметь параметры близкие к NOCT
Voc стринга = 39,14 * 22 = 861 В
Vmp стринга = 32,72 * 22 = 719,84 В
I стринга = 9.30 А
Р стринга = 287 * 22 = 6314 Вт.
И почти всегда, Р станции по постоянному току = 6314 * 4 = 25256 Вт. инвертор у нас будет иметь недостаточно мощности на входе.
Для устранения этого явления, и увеличения эффективности работы станции, нужно увеличивать количество солнечных панелей. Для этого, часть стрингов строится параллельно.

Перед этим, нужно проверить, не превышаются ли следующие показатели инвертора
Maximum input current (per MPPT) , в нашем случае можно не более 26 А, у нас выходит 22,94, все ОК
Собственно вопрос, я посмотрел даташит Huawei 33KTL-M3, и там пишет, что больше 45 кВт по солнцу грузить нельзя. Ограничения по перегрузу в актуальной версии документации на Huawei 33KTL-M3 сняты.
Тогда у нас есть варианты:
Так же, возможны компромиссные конфигурации, в зависимости от затенения, ориентации по сторонам света и углам наклона панелей. Но это уникальные случаи, и каждый случай следует рассматривать отдельно.
Если нужно рассчитать для других панелей - спрашивайте, по возможности буду стараться отвечать.
Параметры солнечных панелей подробно
Схем подключения солнечных панелей есть несколько - последовательная, последовательно параллельная, параллельная (в домашних СЭС не используется).
Выбор правильной схемы подключения зависит как от панелей и инвертора, так и от их размещения.
Перед рассмотрением схем подключения, рассмотрим основные параметры солнечных панелей, которые нам понадобятся при расчете стринга и выборе метода подключения.
Voc – напряжение холостого хода солнечной панели (максимальное напряжение). Используется для расчета длины стринга (цепи) солнечных панелей. Зависит от инвертора.
Isc - ток короткого замыкания солнечной панели. Вход разных инверторов (конкретнее MPPT трекер), рассчитан на определенный ток. Его превышение грозит как минимум неэффективной работой системы, как максимум - потеря гарантии и сгоревший инвертор.
Vmp - стандартное напряжение работы панели, в точке максимальной мощности
Temperature Coefficient of Voc - насколько будет меняться напряжение, в зависимости от температуры окружающей среды. Поверьте, меняется очень сильно.
Давайте рассмотрим на примере панелей Ja Solar JAM60S20 - 380/MR

В качестве инвертора возьмем HUAWEI SUN2000 - 30KTL-M3, которые появятся в продаже вскоре после нового года.
Для правильного определения числа N (панелей в стринге), нам нужно знать следующий параметр инвертора - DC Maximum input voltage, который в данном случае, согласно документации, у нас равен 1100 В. Это максимальное напряжение, на которое рассчитан данный инвертор.
Казалось бы, простой расчет 1100 / 41.62 (Voc ) = 26,43 панели. Но это не верный расчет, мы не учли тепловой коэффициент (Temperature Coefficient of Voc), который в данном случае равен -0.272%/℃. И с его учетом, при минус 25 С, наши панели выдадут больше на 13,5 %, что составит 26 * 41,62*1,135 = 1228 В, и одним морозным ясным днем, наш инвертор сгорит, не исключено, что вместе с чем то еще.
Для этого делают поправку, на температурный коэффициент, и формула выглядит как
1100 / (41,62*1,135) = 23, 28 панели. Округлять нужно всегда вниз. Но это максимум, который может выдержать инвертор. Лучше взять на 1 панель меньше, итого 22.
Temperature Coefficient of Voc для каждой панели свой, нужно брать из документации.
Для упрощения расчетов уже есть онлайн калькуляторы, в том числе и от Хуавея
https://eu.smartdesign.huawei.com:31943/
Доступен после регистрации.
Итак, мы остановились на 22 панелях. Теперь посмотрим, что у нас вышло при +25 градусах (STC)
Voc стринга = 41,62 * 22 = 915,64 В
Vmp стринга = 34.77 * 22 = 764,94 В
I стринга = 11.47 А
Р стринга = 380 * 22 = 8360 Вт.
На данном инверторе есть 4 МРРТ трекера, на каждый из которых мы можем подключить по такому стрингу.
Р станции по постоянному току = 8360 * 4 = 33440 Вт.
Что вроде бы хорошо, но в реальности панели работают при не оптимальных углах, освещенности, температуре. Это довольно сильно ухудшает характеристики, и в реальности, мы будем иметь параметры близкие к NOCT
Voc стринга = 39,14 * 22 = 861 В
Vmp стринга = 32,72 * 22 = 719,84 В
I стринга = 9.30 А
Р стринга = 287 * 22 = 6314 Вт.
И почти всегда, Р станции по постоянному току = 6314 * 4 = 25256 Вт. инвертор у нас будет иметь недостаточно мощности на входе.
Для устранения этого явления, и увеличения эффективности работы станции, нужно увеличивать количество солнечных панелей. Для этого, часть стрингов строится параллельно.

Перед этим, нужно проверить, не превышаются ли следующие показатели инвертора
Maximum input current (per MPPT) , в нашем случае можно не более 26 А, у нас выходит 22,94, все ОК
Собственно вопрос, я посмотрел даташит Huawei 33KTL-M3, и там пишет, что больше 45 кВт по солнцу грузить нельзя. Ограничения по перегрузу в актуальной версии документации на Huawei 33KTL-M3 сняты.
Тогда у нас есть варианты:
- Сделать 2 стринга в параллель, по 8360 *2 *2 = 33440 Вт, и оставшиеся 2 стринга сделать без параллели, 33440 + 8360 + 8360 = 50160 Вт, больше панелей Вам врядли нужно будет ставить
- Ограничиться 3 стрингами в параллель, но поставить меньше панелей в каждый стринг (21) 380*21*3*2 = 47880 Вт - думаю, максимально оптимальное решение, и еще один стринг останется свободным, в прочем, такое можно сделать и на конфигурации выше.
- Остановиться на 5-ти стрингах, 2 в параллель + 1, итого 8360*2*2 + 8360 = 41800 Вт., я бы назвал это рекомендуемым минимумом.
Так же, возможны компромиссные конфигурации, в зависимости от затенения, ориентации по сторонам света и углам наклона панелей. Но это уникальные случаи, и каждый случай следует рассматривать отдельно.
Если нужно рассчитать для других панелей - спрашивайте, по возможности буду стараться отвечать.
Параметры солнечных панелей подробно