Хочу поделиться успешной реализацией проекта оснащения лифтовой системой бесперебойного питания.
1. Вводные
1) 14-этажный подъезд дома в Киеве на 66 квартир. Первые 3 этажа - нежилые.
2) ОСББ есть, но воспользоваться им нельзя, так как оно "липовое" (фиктивное) и создано застройщиком путём подделки подписей общего собрания для отжатия подвалов дома под свои нужды. Поэтому ни на какие компенсации от государства рассчитывать не приходилось. Всё делалось путём пожертвований жильцов подъезда.
3) 2 лифта Otis 1-го поколения (без рекуперации) - пассажирский и грузовой - на техническом 15-м этаже. Лифты оснащены немецкими контроллерами с частотным управлением и энергетически неэффективными лебёдками "Eldin" москальского производства с КПД 40% и мощностями на валу 8.5кВт (пассажирский) и 15кВт (грузовой).
![IMG_20260206_093152_075[1].jpg IMG_20260206_093152_075[1].jpg](https://greenpowertalk.tech/data/attachments/12/12093-0c00cc0daac7b0e1d21650d5ffca05bb.jpg)
![IMG_20260206_004500_280[1].jpg IMG_20260206_004500_280[1].jpg](https://greenpowertalk.tech/data/attachments/12/12091-181148b797b6e931eacbc9cceb7f40b1.jpg)
На основании этой информации можно вычислить электрическую мощность электродвигателей лебёдок - 21.25кВт и 37.5кВт - и соответственно подобрать мощность инвертора.
Для одновременного питания обоих лифтов необходим 3-фазный инвертор мощностью минимум 58.75кВт, а лучше больше, чтобы был запас.
Но 3-фазные инверторы мощностью 50+ кВт стоят совершенно лютых денег даже в Китае, не говоря уже про наших украинских перекупов. Речь о $3000 и выше, поэтому было принято решение о покупке инвертора, способного запитать в данный момент времени только один лифт с возможностью выбора.
2. Инвертор
Поскольку "духовным отцом" проекта был я сам, то мною был выбран бренд PowMr, о котором у меня за годы личного использования сложились очень приятные впечатления. Дею я не хотел принципиально, поскольку за ту же мощность пришлось бы платить х2-х3, что не влазило в примерный бюджет.
Модель - высоковольный PowMr SOLXPOW X3-20K на 20 киловатт мощности, что вполне достаточно для поддержки пассажирского лифта.
Так как лифты управляются частотниками, то у них нет резкого скачка потребляемой мощности и этот пик длится доли секунды, и потом при дальнейшем движении потребляемая мощность сильно падает. К тому же инвертор без проблем позволяет кратковременное превышение своего номинала на +10%, что хватает для старта лифта.
Но конечно же мощности этой модели не хватит на грузовой лифт.
Инвертор покупался прямо на сайте через корзину и оплачивался картой украинского банка.
3. Батарея
Поскольку инвертор должен "высосать" из батареи 20 кВт электрической мощности, то можно прикинуть, какой будет идти ток в проводах батареи. Для низковольтной батареи 48В ток будет 20000Вт / 48В = 417А !!!
Провода для такой силы тока должны быть сечением с мою щиколотку - 150 кв. мм
Само собой, необходимо использовать только высоковольтную систему! Благодаря высокому напряжению высоковольтной системы в ней будет сравнительно низкая сила тока, и провода огромного сечения не нужны. P (мощность) = I (сила тока) x U (напряжение). Для одной и той же мощности Р чем выше напряжение, тем ниже сила тока. Чем ниже сила тока, тем меньше необходимое сечение кабеля.
И тут очень важным становится параметр инвертора - "максимальный ток разряда/заряда батареи"! Высоковольтные инверторы не обладают высокими значениями этого параметра, и это определяет, какого минимального напряжения должна быть ваша батарея, чтобы вытянуть из неё необходимую мощность! Для выбранной модели инвертора максимальный ток разряда/заряда батареи - 40А. Кстати, аналогичный параметр у батареи должен быть не меньше чем параметр у инвертора!
20000Вт / 40А = 500В. Впрочем, мною было принято решение первоначально собрать модульную батарею на 400В "на пробу" с возможностью дальнейшего добавления модулей и повышения суммарного напряжения.
Батарея покупалась прямо у производителя на Алибабе. Собрана она из 8-ми модулей ELEBOX-HV на 51.2В каждый + отдельный модуль управления.
Итоговое номинальное напряжение сборки - 410В. Максимальный ток разряда/заряда - 50А, что больше чем у инвертора.
Вес батареи в упаковке получился 425кг.
После согласования параметров сборки менеджер выставил мне счёт на платформе Алибаба. Есть куча способов оплаты картой, включая GooglePay, PayPal и т.д. Доставка батареи осуществлялась бесплатно на МОЙ АДРЕС В КИТАЕ! Адрес был предоставлен нашей украинской компанией SmartTrek.
Дальше батарея поехала в Одессу морем с ценой доставки $1 за 1кг веса, а из Одессы адресная доставка в Киев почтовой компанией ещё за $100.
4. Монтаж
Поскольку бюджет был ограничен, весь монтаж я делал сам бесплатно
На ОЛХ был удачно куплен за $100 большой серверный шкаф со стеклянной дверцей. Штатно он оснащён системой принудительной вентиляции с настраиваемым термодатчиком.
![IMG_20260302_225823_805[1].jpg IMG_20260302_225823_805[1].jpg](https://greenpowertalk.tech/data/attachments/12/12092-20091c7bc401463c0588ada6e1ab5312.jpg)
Шкаф довольно тяжёлый и габаритный, поэтому пришлось его сначала разобрать, потом поднять по частям в лифтовую и там собрать.
Пока инвертор и батарея были в пути, было достаточно времени продумать схему подключения и выполнить кабельный монтаж.
Первоначально щит электропитания лифтов выглядел вот так.
![IMG_20260305_092543_270[1].jpg IMG_20260305_092543_270[1].jpg](https://greenpowertalk.tech/data/attachments/12/12094-487cd85c1654860ff964f120df00669e.jpg)
Два трёхфазных городских ввода вверху. Ниже логика резервирования без приоритетного ввода, построенная на реле. И в самом низу автоматы потребителей - 2 лифта, освещение, розетки.
![IMG_20260323_205959_487[1].jpg IMG_20260323_205959_487[1].jpg](https://greenpowertalk.tech/data/attachments/12/12095-6ea07f54580724758d6d12e71007b347.jpg)
Само собой, щит необходимо было переделать! Сейчас он выглядит так:
![IMG_20260701_125209_156[1].jpg IMG_20260701_125209_156[1].jpg](https://greenpowertalk.tech/data/attachments/12/12097-02d8dca7456a5761359389db90393073.jpg)
Вывод фаз из релейной "логики" выполнен на 3 жёлтые колодки. Обычные лифтовые автоматы заменены на 4-полюсные переключатели I-0-II, где вход "I" - город, а вход "II" - инвертор. Эти переключатели коммутируют 3 фазы + ноль. Выходы из этих переключателей идут на соответствующие лифтовые контроллеры.
От фазных колодок через 100-амперный вводной автомат "Инвертор" в шкаф инвертора идёт кабель 5х10 - 3 фазы, N, PE - где фазы и N заходят на"входную" клеммную колодку и далее в дублирующий автомат, а PE в свою отдельую колодку заземления.
![IMG_20260701_125500_843[1].jpg IMG_20260701_125500_843[1].jpg](https://greenpowertalk.tech/data/attachments/12/12099-9314bc955c8f1b6f1636b03e4b70db5f.jpg)
Модульными индикаторами реализована сигнализация наличия напряжения по трём фазам на входе и выходе инвертора.
![IMG_20260701_125519_432[1].jpg IMG_20260701_125519_432[1].jpg](https://greenpowertalk.tech/data/attachments/12/12100-53eda75858569af37cc4ef603ceece41.jpg)
Из вводного автомата 3 фазы подаются на вход инвертора. Туда же подаются N и PE. Из инвертора на отдельную "выходную" клеммную колодку возвравщаются 3 фазы и N.
Да, N рвётся в инверторе. Это более правильное решение. Можно было бы сделать так называемый "сквозной" или "общий ноль", но саппорт PowMr отсоветовал так делать.
Далее из "выходной" колодки фазы подаются на переключатель I-0-II, отвечающий за выбор лифта - пассажирский/грузовой - с соответствующей индикацией. Да, мощности инвертора не хватит на грузовой лифт, но это как-бы задел на будущее. Отдельным УЗО запитан блок розеток.
![IMG_20260701_125527_241[1].jpg IMG_20260701_125527_241[1].jpg](https://greenpowertalk.tech/data/attachments/12/12101-8a55f17743d9974d06f0fb22f0c68d9f.jpg)
От переключателя "Выбора лифта" в шкаф электропитания лифтов возвращаются два кабеля 4х10 - 3 фазы и N инвертора. Каждый из этих кабелей приходит в ввод "II" соответствующего лифтового переключателя.
В итоге источник питания город/инвертор можно выбрать для каждого лифта отдельно. В шкафу инвертора реализован выбор, на какой конкретно лифт подать напряжение от инвертора. Запитывание через инвертор ОДНОВРЕМЕННО обоих лифтов исключено, ошибиться невозможно!
Прошло время, приехали инвертор и батарея. Если монтаж инвертора не вызвал особых проблем, кроме возни с кабелями, то подъём батареи был нетривиальной задачей! Всё-таки больше 400кг веса! В полу лифтовой есть люк, ведущий к лифтовой площадке последнего, 14-го этажа. На потолке смонтирован двутавр, но конечно же никакого подъёмника штатно нет. Пришлось купить электротельфер.
![IMG_20260523_213212_789[1].jpg IMG_20260523_213212_789[1].jpg](https://greenpowertalk.tech/data/attachments/12/12105-b2e07faf54a3b419d2497138fdcb270a.jpg)
Но даже с ним подъём батарейных модулей занял несколько часов.
![IMG_20260525_151352_801[1].jpg IMG_20260525_151352_801[1].jpg](https://greenpowertalk.tech/data/attachments/12/12107-247bec047f1e17c816e20be573a874ad.jpg)
Ещё пара дней ушла на неторопливый монтаж тяжёлых батарейных модулей в шкаф, подключение, настройку инвертора, проверку всего и вся. И вот итог!
![IMG_20260527_121338_832[1].jpg IMG_20260527_121338_832[1].jpg](https://greenpowertalk.tech/data/attachments/12/12108-648c6ca11694a3c49a4c39b1c8fbce94.jpg)
5. Выводы
1) Реализация подобного проекта силами энтузиастов - возможна!
В моём случае энтузиаст был всего один - я сам. И да, я не электрик %)
2) Проект обошёлся в $7700 с моим бесплатным монтажом и прочими сопутствующими работами, включая погрузочно-разгрузочные и закупку необходимого. Всё покупалось непосредственно у производителей инвертора и батарей и доставлялось самостоятельно. Экономия денег при этом очевидна!
3) Из 66-ти квартир деньги сдали 54 квартиры, что чуть меньше 82%. 12 квартир участвовать отказались.
4) Размер взноса был разный от $100 до $300 с квартиры. Само собой у меня был максимальный взнос, бо как всегда "инициатива имеет инициатора".
1. Вводные
1) 14-этажный подъезд дома в Киеве на 66 квартир. Первые 3 этажа - нежилые.
2) ОСББ есть, но воспользоваться им нельзя, так как оно "липовое" (фиктивное) и создано застройщиком путём подделки подписей общего собрания для отжатия подвалов дома под свои нужды. Поэтому ни на какие компенсации от государства рассчитывать не приходилось. Всё делалось путём пожертвований жильцов подъезда.
3) 2 лифта Otis 1-го поколения (без рекуперации) - пассажирский и грузовой - на техническом 15-м этаже. Лифты оснащены немецкими контроллерами с частотным управлением и энергетически неэффективными лебёдками "Eldin" москальского производства с КПД 40% и мощностями на валу 8.5кВт (пассажирский) и 15кВт (грузовой).
![IMG_20260206_093152_075[1].jpg IMG_20260206_093152_075[1].jpg](https://greenpowertalk.tech/data/attachments/12/12093-0c00cc0daac7b0e1d21650d5ffca05bb.jpg)
![IMG_20260206_004500_280[1].jpg IMG_20260206_004500_280[1].jpg](https://greenpowertalk.tech/data/attachments/12/12091-181148b797b6e931eacbc9cceb7f40b1.jpg)
На основании этой информации можно вычислить электрическую мощность электродвигателей лебёдок - 21.25кВт и 37.5кВт - и соответственно подобрать мощность инвертора.
Для одновременного питания обоих лифтов необходим 3-фазный инвертор мощностью минимум 58.75кВт, а лучше больше, чтобы был запас.
Но 3-фазные инверторы мощностью 50+ кВт стоят совершенно лютых денег даже в Китае, не говоря уже про наших украинских перекупов. Речь о $3000 и выше, поэтому было принято решение о покупке инвертора, способного запитать в данный момент времени только один лифт с возможностью выбора.
2. Инвертор
Поскольку "духовным отцом" проекта был я сам, то мною был выбран бренд PowMr, о котором у меня за годы личного использования сложились очень приятные впечатления. Дею я не хотел принципиально, поскольку за ту же мощность пришлось бы платить х2-х3, что не влазило в примерный бюджет.
Модель - высоковольный PowMr SOLXPOW X3-20K на 20 киловатт мощности, что вполне достаточно для поддержки пассажирского лифта.
Так как лифты управляются частотниками, то у них нет резкого скачка потребляемой мощности и этот пик длится доли секунды, и потом при дальнейшем движении потребляемая мощность сильно падает. К тому же инвертор без проблем позволяет кратковременное превышение своего номинала на +10%, что хватает для старта лифта.
Но конечно же мощности этой модели не хватит на грузовой лифт.
Инвертор покупался прямо на сайте через корзину и оплачивался картой украинского банка.
3. Батарея
Поскольку инвертор должен "высосать" из батареи 20 кВт электрической мощности, то можно прикинуть, какой будет идти ток в проводах батареи. Для низковольтной батареи 48В ток будет 20000Вт / 48В = 417А !!!
Провода для такой силы тока должны быть сечением с мою щиколотку - 150 кв. мм
Само собой, необходимо использовать только высоковольтную систему! Благодаря высокому напряжению высоковольтной системы в ней будет сравнительно низкая сила тока, и провода огромного сечения не нужны. P (мощность) = I (сила тока) x U (напряжение). Для одной и той же мощности Р чем выше напряжение, тем ниже сила тока. Чем ниже сила тока, тем меньше необходимое сечение кабеля.
И тут очень важным становится параметр инвертора - "максимальный ток разряда/заряда батареи"! Высоковольтные инверторы не обладают высокими значениями этого параметра, и это определяет, какого минимального напряжения должна быть ваша батарея, чтобы вытянуть из неё необходимую мощность! Для выбранной модели инвертора максимальный ток разряда/заряда батареи - 40А. Кстати, аналогичный параметр у батареи должен быть не меньше чем параметр у инвертора!
20000Вт / 40А = 500В. Впрочем, мною было принято решение первоначально собрать модульную батарею на 400В "на пробу" с возможностью дальнейшего добавления модулей и повышения суммарного напряжения.
Батарея покупалась прямо у производителя на Алибабе. Собрана она из 8-ми модулей ELEBOX-HV на 51.2В каждый + отдельный модуль управления.
Итоговое номинальное напряжение сборки - 410В. Максимальный ток разряда/заряда - 50А, что больше чем у инвертора.
Вес батареи в упаковке получился 425кг.
После согласования параметров сборки менеджер выставил мне счёт на платформе Алибаба. Есть куча способов оплаты картой, включая GooglePay, PayPal и т.д. Доставка батареи осуществлялась бесплатно на МОЙ АДРЕС В КИТАЕ! Адрес был предоставлен нашей украинской компанией SmartTrek.
Дальше батарея поехала в Одессу морем с ценой доставки $1 за 1кг веса, а из Одессы адресная доставка в Киев почтовой компанией ещё за $100.
4. Монтаж
Поскольку бюджет был ограничен, весь монтаж я делал сам бесплатно
На ОЛХ был удачно куплен за $100 большой серверный шкаф со стеклянной дверцей. Штатно он оснащён системой принудительной вентиляции с настраиваемым термодатчиком.
![IMG_20260302_225823_805[1].jpg IMG_20260302_225823_805[1].jpg](https://greenpowertalk.tech/data/attachments/12/12092-20091c7bc401463c0588ada6e1ab5312.jpg)
Шкаф довольно тяжёлый и габаритный, поэтому пришлось его сначала разобрать, потом поднять по частям в лифтовую и там собрать.
Пока инвертор и батарея были в пути, было достаточно времени продумать схему подключения и выполнить кабельный монтаж.
Первоначально щит электропитания лифтов выглядел вот так.
![IMG_20260305_092543_270[1].jpg IMG_20260305_092543_270[1].jpg](https://greenpowertalk.tech/data/attachments/12/12094-487cd85c1654860ff964f120df00669e.jpg)
Два трёхфазных городских ввода вверху. Ниже логика резервирования без приоритетного ввода, построенная на реле. И в самом низу автоматы потребителей - 2 лифта, освещение, розетки.
![IMG_20260323_205959_487[1].jpg IMG_20260323_205959_487[1].jpg](https://greenpowertalk.tech/data/attachments/12/12095-6ea07f54580724758d6d12e71007b347.jpg)
Само собой, щит необходимо было переделать! Сейчас он выглядит так:
![IMG_20260701_125209_156[1].jpg IMG_20260701_125209_156[1].jpg](https://greenpowertalk.tech/data/attachments/12/12097-02d8dca7456a5761359389db90393073.jpg)
Вывод фаз из релейной "логики" выполнен на 3 жёлтые колодки. Обычные лифтовые автоматы заменены на 4-полюсные переключатели I-0-II, где вход "I" - город, а вход "II" - инвертор. Эти переключатели коммутируют 3 фазы + ноль. Выходы из этих переключателей идут на соответствующие лифтовые контроллеры.
От фазных колодок через 100-амперный вводной автомат "Инвертор" в шкаф инвертора идёт кабель 5х10 - 3 фазы, N, PE - где фазы и N заходят на"входную" клеммную колодку и далее в дублирующий автомат, а PE в свою отдельую колодку заземления.
![IMG_20260701_125500_843[1].jpg IMG_20260701_125500_843[1].jpg](https://greenpowertalk.tech/data/attachments/12/12099-9314bc955c8f1b6f1636b03e4b70db5f.jpg)
Модульными индикаторами реализована сигнализация наличия напряжения по трём фазам на входе и выходе инвертора.
![IMG_20260701_125519_432[1].jpg IMG_20260701_125519_432[1].jpg](https://greenpowertalk.tech/data/attachments/12/12100-53eda75858569af37cc4ef603ceece41.jpg)
Из вводного автомата 3 фазы подаются на вход инвертора. Туда же подаются N и PE. Из инвертора на отдельную "выходную" клеммную колодку возвравщаются 3 фазы и N.
Да, N рвётся в инверторе. Это более правильное решение. Можно было бы сделать так называемый "сквозной" или "общий ноль", но саппорт PowMr отсоветовал так делать.
Далее из "выходной" колодки фазы подаются на переключатель I-0-II, отвечающий за выбор лифта - пассажирский/грузовой - с соответствующей индикацией. Да, мощности инвертора не хватит на грузовой лифт, но это как-бы задел на будущее. Отдельным УЗО запитан блок розеток.
![IMG_20260701_125527_241[1].jpg IMG_20260701_125527_241[1].jpg](https://greenpowertalk.tech/data/attachments/12/12101-8a55f17743d9974d06f0fb22f0c68d9f.jpg)
От переключателя "Выбора лифта" в шкаф электропитания лифтов возвращаются два кабеля 4х10 - 3 фазы и N инвертора. Каждый из этих кабелей приходит в ввод "II" соответствующего лифтового переключателя.
В итоге источник питания город/инвертор можно выбрать для каждого лифта отдельно. В шкафу инвертора реализован выбор, на какой конкретно лифт подать напряжение от инвертора. Запитывание через инвертор ОДНОВРЕМЕННО обоих лифтов исключено, ошибиться невозможно!
Прошло время, приехали инвертор и батарея. Если монтаж инвертора не вызвал особых проблем, кроме возни с кабелями, то подъём батареи был нетривиальной задачей! Всё-таки больше 400кг веса! В полу лифтовой есть люк, ведущий к лифтовой площадке последнего, 14-го этажа. На потолке смонтирован двутавр, но конечно же никакого подъёмника штатно нет. Пришлось купить электротельфер.
![IMG_20260523_213212_789[1].jpg IMG_20260523_213212_789[1].jpg](https://greenpowertalk.tech/data/attachments/12/12105-b2e07faf54a3b419d2497138fdcb270a.jpg)
Но даже с ним подъём батарейных модулей занял несколько часов.
![IMG_20260525_151352_801[1].jpg IMG_20260525_151352_801[1].jpg](https://greenpowertalk.tech/data/attachments/12/12107-247bec047f1e17c816e20be573a874ad.jpg)
Ещё пара дней ушла на неторопливый монтаж тяжёлых батарейных модулей в шкаф, подключение, настройку инвертора, проверку всего и вся. И вот итог!
![IMG_20260527_121338_832[1].jpg IMG_20260527_121338_832[1].jpg](https://greenpowertalk.tech/data/attachments/12/12108-648c6ca11694a3c49a4c39b1c8fbce94.jpg)
5. Выводы
1) Реализация подобного проекта силами энтузиастов - возможна!
2) Проект обошёлся в $7700 с моим бесплатным монтажом и прочими сопутствующими работами, включая погрузочно-разгрузочные и закупку необходимого. Всё покупалось непосредственно у производителей инвертора и батарей и доставлялось самостоятельно. Экономия денег при этом очевидна!
3) Из 66-ти квартир деньги сдали 54 квартиры, что чуть меньше 82%. 12 квартир участвовать отказались.
4) Размер взноса был разный от $100 до $300 с квартиры. Само собой у меня был максимальный взнос, бо как всегда "инициатива имеет инициатора".
Останнє редагування: