Доброго дня всім!


Маю радість ……… запустив на дачі сонячні панелі
Leapton Solar LP182x182-M-60-NH-480W, Mono
5 шт на схід, 5 на захід
Інвертор 2Е ВМ-5К48 5000ВА/5000Вт, 48В,Hi-voltage MPPT, V2 (2E-VM-5K48V2)
Акумуляторна батарея 2E LFP48100 48V/100Ah 19″ LCD 16S

Від мережі 220 В відключився, режим SBU

Все добре, все працює

З великих навантажень це:
  • Ел.чайник 1,5 кВт
  • кип'ятильник в душ 1 кВт
  • Насос для поливу 1,1 кВт

Через неділю експлуатації включав насос в розетку – вибило все (на інверторі немає вих напруги, на аккумі горить ALARM)

Виключив аккуму, пауза, включаю і все заробило.

Потім стало повторятись частіше і тільки на насосі, чайник і кип'ятильник працюють і не вибивають!


Розетки підключені через автомати і УЗО

Вчора включив насос через Розумну розетку, щоб включати кнопкою, все нормально (з мобілки включаю і виключаю)

Вранці все одно вибило

Прохання, підкажіть будь ласка, як вилікувати цю проблему!


Дякую!
 
Доброго дня всім!


Маю радість ……… запустив на дачі сонячні панелі
Leapton Solar LP182x182-M-60-NH-480W, Mono
5 шт на схід, 5 на захід
Інвертор 2Е ВМ-5К48 5000ВА/5000Вт, 48В,Hi-voltage MPPT, V2 (2E-VM-5K48V2)
Акумуляторна батарея 2E LFP48100 48V/100Ah 19″ LCD 16S

Від мережі 220 В відключився, режим SBU

Все добре, все працює

З великих навантажень це:
  • Ел.чайник 1,5 кВт
  • кип'ятильник в душ 1 кВт
  • Насос для поливу 1,1 кВт

Через неділю експлуатації включав насос в розетку – вибило все (на інверторі немає вих напруги, на аккумі горить ALARM)

Виключив аккуму, пауза, включаю і все заробило.

Потім стало повторятись частіше і тільки на насосі, чайник і кип'ятильник працюють і не вибивають!


Розетки підключені через автомати і УЗО

Вчора включив насос через Розумну розетку, щоб включати кнопкою, все нормально (з мобілки включаю і виключаю)

Вранці все одно вибило

Прохання, підкажіть будь ласка, як вилікувати цю проблему!


Дякую!
Пускові струми на насосі, для 1.1 це може бути и 15 А і більше по стороні 220 а з батареї це буде під 100 А, треба плавний пуск для насосу також перевірити на який максимальний струм налаштована bms в акумуляторі
 
Батарея у вас 100 Ач тобто максимальний струм 0.5С = 50А напевно на таку величину і налаштований захист в БМС, а пусковий струм насоса може досягати 100 (з батареї) , тож трнба шукати пристрій плавного пуску
 

Вкладення

  • BR-LFP-48100.pdf
    6,6 Mб · Перегляди: 2
добре! зрозумів!

дякую!
 