Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Нотатка: This feature may not be available in some browsers.
Це не ті пункти. Мова про Bulk та Float Voltage. В багатьох інверторах це 26 та 27 пункти.якщо це пункти на інверторі 12 та 13 - в мене 47В і 54В
Вопрос был про наличие коммуникации между батареей и инвертором, или у вас "USER BAT" и ручные настройки зарядки в инвертореАвтоматично заряжается ... Не розумію питання
А ну то есть у вас ручные настройки и коммуникации нет.26 - 56,4В
27 - 54В
29 - 44В
У вас розбалансування комірок! Підтяніть флот до 3,47 на комірку і залиште систему на 2...3 доби без качель серйозних (не допускайте розряджання нижче 50В) і все у вас вирівняється.даа, все добре, але 5 днів до цього було все інакше ..............
все почалося того, що неділю була пасмурна погода і дощі
а вранці ...бойлер, чайник, насос (все включалось по черзі) і я подумав що недозаряд!
а всі вих сонце, але уже не 100%
26 - 56,4Вне допускайте розряджання нижче 50В
Я не знаю який у вас інвертор і які пункти за що відповідають, але в вашому випадку треба міняти не все одразу, бо ви ряду не дасте в рівнях напруг. Змініть лише флот на вказану вище, і балк встановіть трохи вище від флот. А по зниженні напруги на аккумуляторі просто переведіть ввід на комунальну мережу. Хай відбалансується аккумулятор а потім вже будете хімичити з напругами переходу мережа-інвертор-сонце.26 - 56,4В
27 - 54В
29 - 44В
29 пункт поставити 50В ? так? чи 12 пункт?
Такфлот 3,47В х 16 = 55,52В
балк 56В (56,4В)
переход на 220В - 50В
так?