Трохи поковирявся з регістрами, для PH18-5248 (думаю, для інших PH/PV те ж саме) відповідність регістрів modbus і параметрів налаштувань в інверторі наступні:
20132 - Parametr11 Maximux charging current
20125 - Parametr13 Maximum utility charger current
10104 - Parametr17 Bulk charging voltage
10103 - Parametr18 Floating charging voltage
20127 - Parametr19 Low DC cut-off voltage
20118 - Parametr20 Battery stop discharging voltage when grid is available
20119 - Parametr21 Battery stop charging voltage when grid is available
Для початку можна їх додати в конфіг esphome як read параметри по типу
Перевірити правильність відповідностей, а потім додавати їх як параметри налаштувань через lambda/write_lambda
20132 - Parametr11 Maximux charging current
20125 - Parametr13 Maximum utility charger current
10104 - Parametr17 Bulk charging voltage
10103 - Parametr18 Floating charging voltage
20127 - Parametr19 Low DC cut-off voltage
20118 - Parametr20 Battery stop discharging voltage when grid is available
20119 - Parametr21 Battery stop charging voltage when grid is available
Для початку можна їх додати в конфіг esphome як read параметри по типу
Код:
- platform: modbus_controller
id: batt_bulk_voltage
name: "10104 Bulk charging voltage"
unit_of_measurement: "V"
address: 10104
filters:
multiply: 0.1
register_type: holding
value_type: U_WORD
accuracy_decimals: 1