Влияние наличия СЭС в округе на напряжение в сети

Игорь-к

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
4 Бер 2021
Дописи
975
Бали
93
Сонячні панелі
Ulica, Astroneregy
Інвертор
KTL33-A
Сегодняшнее наблюдение. Солнечный день, генерация СЭС 20+ кВт, при этом в сети напряжение 225 Вольт. Как так? Оказалось причина весьма тривиальна, все 5-ть соседских СЭС завалены снегом. То есть, не будь рядом других СЭС, само по себе подключение как понимаю вполне позволяет прокачивать 30 кВт находясь в диапазоне до 242 вольт. Но наличие множества СЭС, в том числе и на соседних ТП, наверно через 10 кВ сеть поднимает напряжение всем.

IMG_2053.jpg
 
Вот на пасху, если солнечный день, очень показателен обратный результат.
 
Сегодняшнее наблюдение. Солнечный день, генерация СЭС 20+ кВт, при этом в сети напряжение 225 Вольт. Как так? Оказалось причина весьма тривиальна, все 5-ть соседских СЭС завалены снегом. То есть, не будь рядом других СЭС, само по себе подключение как понимаю вполне позволяет прокачивать 30 кВт находясь в диапазоне до 242 вольт. Но наличие множества СЭС, в том числе и на соседних ТП, наверно через 10 кВ сеть поднимает напряжение всем.

Переглянути вкладення 2403
Главное - СЭС не может подымать напряжение в сети, все сетевые СЭС согласовывают генерируемую величину напряжения и частоту с установившимся напряжением и частотой сети. Сеть ведущая, а все СЭС ведомые. Все сетевые СЭС оказывают только косвенное и не всегда положительное влияние на напряжение в сети, т.к. каждая ТП имеет номинальную (пропускную) входную мощность по высокой стороне и выходные подключённые ЛЭП 0,4кВ с изменяющимися нагрузками в течение дня и недели, а также подключёнными СЭС, которые разгружают ЛЭП 0,4кВ в зависимости от изменяющейся генерации. К сожалению ОСР нагрузки днем существенно падают, а генерация имеется только днём. Все ЛЭП 0,4 кВ были спроектированы обычно в 70-80 годы под нагрузки домов до 5 кВт и поэтому сечения проводов на многих участках остаётся малое для текущего возросшего потребления. Проблема поддержания изменения напряжение 230В+/-10% с учётом подключения приватных СЭС требует снижения потеть в ЛЭП 0,4кВ, а для этого необходимо в большинстве случаев увеличивать сечение провода более 70%. Потери в ЛЭП 0,4кВт утром и вечером снижают напряжение сети, а при падении потребления днём падения напряжения уменьшаются, что приводит к повышению напряжения в сети, а там в ЛЭП 0,4кВ с подключёнными сетевыми приватными СЭС происходит дополнительное разгружение сети с уменьшением падений напряжений и дополнительного роста напряжения в сети. Т.е. приватные СЭС для старых ЛЭП 0,4кВ являются реальной проблемой для ОСР, кроме этого, если генерация превышает потребление на ТП 10/0,4 кВт, тогда м.б. возможны перетоки мощности через ТП по высокой стороне.
 
Останнє редагування:
... кроме этого, если генерация превышает потребление на ТП 10/0,4 кВт, тогда м.б. возможны перетоки мощности через ТП по высокой стороне.
меня всегда интересовал вопрос, происходит ли экспорт эл-ва из сети 0,4 кВ через трансформатор в высшую сеть (10 кВ). особенно, когда слышал о "батареях" СЭС в нежилых селах.
интересно, при каких параметрах сети 0,4 начнется переток в сеть 10кВ
 
меня всегда интересовал вопрос, происходит ли экспорт эл-ва из сети 0,4 кВ через трансформатор в высшую сеть (10 кВ).
Конечно происходит. Иначе бы ничего не работало. Емкость которую может прокачивать 10 кВ ветка около 1 Гигавата мощности, все ТП туда её сбрасывают, поэтому в общем-то растет напряжение и в 10 кВ сети если в нас. пункте много 30-к СЭС на небольшой площади. А если растет напряжение в 10 кВ сети, то что бы туда закачать мощность при той же настройке трансформатора на подстанции, нужно поднимать напряжение в 0,4 кВ сетях. Так и случается.

Вот у нас сегодня все станции в округе были завалены снегом, в том числе и моя, в сети 208 вольт....
 
меня всегда интересовал вопрос, происходит ли экспорт эл-ва из сети 0,4 кВ через трансформатор в высшую сеть (10 кВ). особенно, когда слышал о "батареях" СЭС в нежилых селах.
интересно, при каких параметрах сети 0,4 начнется переток в сеть 10кВ
если общая мощность генерации СЭС подключённой к ТП больше общего потребления.
 
Назад
Угорі