Встречка (которой нет) палит инвертор

Danila

Tier3
Реєстрування
16 Лют 2023
Дописи
10
Бали
3
Добрый день!
Может быть кто-то может объяснить не понятную историю с инвертором.
Есть инвертор (не солнечный) со стандартным подключением (вход 220 в, подключены АКБ и нагрузка подключена к выходу), который горит по непонятным причинам. Мастера говорят, что горит по причине встречки. Надо отменить, что нагрузка активная т.е. несколько холодильников и другие потребители.
Как собственно горит?
По наблюдения, горит в момент переключения с аккумуляторов на город. Уже было несколько таких случаев. Гарантированно горит, когда инвертор переключился на аккумуляторы, а вход был подключён к фазе А, а пока фаза А отсутсвовала в ручном режиме переключили на фазу Б т.к. фаза А была сильно просажена. Когда появлялось напряжение на фазе Б инвертор сгорал.
В поисках причины такого безобразия, предположение такое. Могут ли холодильники давать абратку в тот момент, когда происходит переключения с аккумуляторов на город т.е. холодильники обесточены но по иннерции крутятся. Крутящийся мотор является генератором и когда внутри инвертора происходит коммутация на город на выходе инвертора имеется потенциал от моторов, что приводит к выгоранию выхода по причине встречных напряжений.
Что профи электрики по этому поводу могут сказать, порекомендовать?
 

sanyas15

Tier1
Реєстрування
14 Кві 2021
Дописи
275
Бали
28
Сонячні панелі
AS-6P30-280W
Інвертор
Axioma-BFP 8000
Есть инвертор (не солнечный) со стандартным подключением
Що саме за інвертор? Яке це у Вашому понятті "стандартне підключення"? Чи є у інвертора вхід 220В чи акумулятори заряджаються від окремого джерела? Інвертор включений послідовно між мережею та навантаженням? Чи просто вихід інвертора підключено в розетку домашньої мережі?
холодильники обесточены но по иннерции крутятся.
Це ж яку інертність мають мотори!!!!!!! :)
 

Danila

Tier3
Реєстрування
16 Лют 2023
Дописи
10
Бали
3
Инвертор Fort FX 903-A
У инвертора есть вход 220 и инвертор заряжает аккумы.
Подключение - сеть инвертор - нагрузка.
 

sanyas15

Tier1
Реєстрування
14 Кві 2021
Дописи
275
Бали
28
Сонячні панелі
AS-6P30-280W
Інвертор
Axioma-BFP 8000
Насос, роутер і нижні по схемі розетки точно ніяк не підключені до зовнішньої мережі ???
Це окрема виділена лінія тільки від інвертора?
 

Сержіо

Tier1
Реєстрування
8 Гру 2021
Дописи
150
Бали
28
Инвертор Fort FX 903-A
У инвертора есть вход 220 и инвертор заряжает аккумы.
Подключение - сеть инвертор - нагрузка.
Где в схеме аккумуляторы? Как они заряжаются, только от инвертора? Или есть внешнее зарядное? Если есть, то где оно на схеме?
 

subarucom

Tier1
Реєстрування
8 Бер 2021
Дописи
232
Бали
43
Сонячні панелі
Trina Solar 545
Інвертор
Solis-30K-5g
В инструкции к источникам бесперебойного питания Volt Polska указан на запрет на установку автоматов между ибп и нагрузкой во избежания выхода из строя из-за обратного напряжения.
Написал,а потом увидел что ибп другой)
 
Останнє редагування:

Kitsune

Tier2
Реєстрування
10 Лис 2021
Дописи
73
Бали
18
Сонячні панелі
18×SOLA370w 38° 18×Risen410w 17°
Інвертор
2×Deye 5K
Добрый день!
Может быть кто-то может объяснить не понятную историю с инвертором.
Есть инвертор (не солнечный) со стандартным подключением (вход 220 в, подключены АКБ и нагрузка подключена к выходу), который горит по непонятным причинам. Мастера говорят, что горит по причине встречки. Надо отменить, что нагрузка активная т.е. несколько холодильников и другие потребители.
Как собственно горит?
По наблюдения, горит в момент переключения с аккумуляторов на город. Уже было несколько таких случаев. Гарантированно горит, когда инвертор переключился на аккумуляторы, а вход был подключён к фазе А, а пока фаза А отсутсвовала в ручном режиме переключили на фазу Б т.к. фаза А была сильно просажена. Когда появлялось напряжение на фазе Б инвертор сгорал.
В поисках причины такого безобразия, предположение такое. Могут ли холодильники давать абратку в тот момент, когда происходит переключения с аккумуляторов на город т.е. холодильники обесточены но по иннерции крутятся. Крутящийся мотор является генератором и когда внутри инвертора происходит коммутация на город на выходе инвертора имеется потенциал от моторов, что приводит к выгоранию выхода по причине встречных напряжений.
Что профи электрики по этому поводу могут сказать, порекомендовать?
спробуй перед перемиканням назад на мережу вимкнути автомат споживання, тоді подати фазу, почекати хвилинку дві та тоді дати навантаження.

Імхо це нюанси з індуктивністю навантаження та різницею фаз синусоїди - в інверторі синусоїда під те що було до вимкнення світла, а коли подаєш нову після увімкнення це 2 різні хвилі.

Сонячні інвертори після увімкнення мережі чекають так, щоб синусоїда мережі співпала з тою що вже є, і лише тоді перемикають, це займає десь 2-3 хв їм, а більш дешеві вимикають навантаження на хвилину-дві щоб гарантовано пропала стара синусоїда разом із усім струмом.
 
  • Like
Реакції: mib

sanyas15

Tier1
Реєстрування
14 Кві 2021
Дописи
275
Бали
28
Сонячні панелі
AS-6P30-280W
Інвертор
Axioma-BFP 8000
Сонячні інвертори після увімкнення мережі чекають ... це займає десь 2-3 хв
Хто Вам таке сказав? При появі зовнішньої мережі інвертор перемикається на неї через 3-5 секунд, а не хвилин.
в інверторі синусоїда під те що було до вимкнення світла, а коли подаєш нову після увімкнення це 2 різні хвилі.
В інвертора немає ефекту пам'яті, і йому все одно, яка синусоїда була до цього. Але, можливо, у автора інвертор унікальний...
 

Danila

Tier3
Реєстрування
16 Лют 2023
Дописи
10
Бали
3
Насос, роутер і нижні по схемі розетки точно ніяк не підключені до зовнішньої мережі ???
Це окрема виділена лінія тільки від інвертора?
В этом то и дело, что это отдельные линии
 

Danila

Tier3
Реєстрування
16 Лют 2023
Дописи
10
Бали
3
Где в схеме аккумуляторы? Как они заряжаются, только от инвертора? Или есть внешнее зарядное? Если есть, то где оно на схеме?
Аккумуляторы подключаются к инвертору и инвертор их заряжает. Других ЗУ нет
 

Danila

Tier3
Реєстрування
16 Лют 2023
Дописи
10
Бали
3
спробуй перед перемиканням назад на мережу вимкнути автомат споживання, тоді подати фазу, почекати хвилинку дві та тоді дати навантаження.

Імхо це нюанси з індуктивністю навантаження та різницею фаз синусоїди - в інверторі синусоїда під те що було до вимкнення світла, а коли подаєш нову після увімкнення це 2 різні хвилі.

Сонячні інвертори після увімкнення мережі чекають так, щоб синусоїда мережі співпала з тою що вже є, і лише тоді перемикають, це займає десь 2-3 хв їм, а більш дешеві вимикають навантаження на хвилину-дві щоб гарантовано пропала стара синусоїда разом із усім струмом.
Мы тоже думаем в эту сторону, но это же просто какой то трешь, чтобы схема не выдерживала всплески индуктивной нагрузки. Максимально возможное расхождение "синусоиды" это пол периода, а нагрузка от индуктивной нагрузки может быть куда мощнее чем пол периода. Что-то туту всё таки не чисто.
 
Угорі