Запобіжник для акумуляторів

але і пере нехтувати не варто, бо що за надто то може вилізти боком. про то що інвертори люблять горіти коли відвалюється АКБ під навантаженням я писав
Так дійсно, дякую що нагадали. Забув це вказати в пості вище.

Ще важливо - при виборі враховувати і характеристики інвертора. До прикладу - максимальну потужність інвертора (з запасом, тому що у інверторів ще є короткочасне макс. допустиме перевищення потужості), тобто можливий максимальний струм через запобіжник.
Як вище зазначив пан Роман, щоб не допустити таких "неочікуваних" спрацювань при влеких навантаженнях.
 
Ще важливо - при виборі враховувати і характеристики інвертора. До прикладу - максимальну потужність інвертора (з запасом, тому що у інверторів ще є короткочасне макс. допустиме перевищення потужості), тобто можливий максимальний струм через запобіжник.
Як вище зазначив пан Роман, щоб не допустити таких "неочікуваних" спрацювань при влеких навантаженнях.
мало того, забули про БМС. та зараза теж палить інвертори, коли вирубається. Таке вже попадалося. Я звісно не маю 100% підтвердження, але і у співпадіння не вірю. БМС не налаштована була, балансир вимкнутий, ячейки розбіглися, і постійно відключалася при зарядці на верхах, там був просто гвалт - інвертор кричав що акб відвалюється, і от воно там і згоріло.
 
мало того, забули про БМС. та зараза теж палить інвертори, коли вирубається. Таке вже попадалося. Я звісно не маю 100% підтвердження, але і у співпадіння не вірю. БМС не налаштована була, балансир вимкнутий, ячейки розбіглися, і постійно відключалася при зарядці на верхах, там був просто гвалт - інвертор кричав що акб відвалюється, і от воно там і згоріло.
як із цим боротися?
Можете детальніше розповісти про це?
 
як із цим боротися?
Можете детальніше розповісти про це?
Налаштувати БМС (вімкнути балансир і поставити розумні значення порогів), щоб звести до мінімуму можливість відключення батареї БМСкою.
Ще додатково - додати батарей, теж як на мене зменшує ризик, бо "випадіння" одної не так сильно вплине на інвертор. Та і буде система витриваліше до можливого "перенавантаження".
 
так, ну ок, думав нічого не писати, але мабуть варто.

По перше - коли щось хочеться, треба спочатку зрозуміти нашо. Нашо запобіжник - що він там зробить - яка ціль. Для того щоб дати відповіді треба почати розумітися в на основах. А основа такова - де може коротнути? Ну коротне в АКБ, то інвертор ніколи не дасть струму більше ніж струм ЗУ максимальний, а той струм ніколи не буде більше ніж запобіжник, ну не згоре запобіжник від того, тому толку для захисту акб від інвертор ніякого. Розвертаємось - коротке в інверторі - о, це так, це часто бува - але в інвертор вже є запобіжник - ну то нащо ще. А ось нащо - коли клеми крутити будете в інверторі і коротнете то щоб спрацював. А часто крутити буде? А знаєте що крутити по мануалу треба без напруги? В общому знов толку мало. Да і ще момент, ще ніколи запобіжник нікого не спасав від поломки. Він спасає від продовження (горіння)

А от що насправді треба - оперативна комутація DC. Засіб екстреного вимкнення - вимикач, розєднювач.... От ця штука набагато потрібніша там ніж запобіжники, бо інколи треба відімкнути АКБ, а для того ж запобіжника вже треба ключ шукати.

А от далі треба правильно підібрати той вимикач. Бо є ще момент, поганий як при використанні запобіжника так і вимикача - відключення АКБ при роботі під наватаженням (заряд/розояд) - горять інвертори від того.
Пане Далет, чи правильно я зрозумів, що автомат Suntree DCMCCB SM8-250HPV 2P 1000V 250A треба ставити між інвертором та батареєю?
І він має бути з більшим значенням струму ніж вхідна сила струму з мережі на інвертор?
 
Останнє редагування:
автомат Suntree DCMCCB SM8-250HPV 2P 1000V 250A треба ставити між інвертором та батареєю?
І він має бути з більшим значенням струму ніж вхідна сила струму з мережі на інвертор?
1. так
2. вибір струму автомата між акб і інвертором ніяким чином не прив'язаний до струму з мережі 220 на інвертор.
 
Доречі що до запобіжників, оказуєть вони не тіки по струму і напрузі поділяються а ще й по типу AC/DC і класифікації того що вони захищають, що сильно відрізняє по струму і часу спрацювання два запобіжника з однаковим номінальним струмом але різних за класифікацією.Запобіжники класифікація.png
 
Останнє редагування:
Назад
Угорі