Завищена напруга мережі

chip_21

Tier3
Реєстрування
18 Гру 2021
Дописи
7
Бали
1
Сонячні панелі
Solis
Інвертор
afore bnt030ktl
Доброго дня , маю такі покази напруги 225В/235/В255В.
Чи є така напруга перешкодою для коректної роботи інвертора ?
Чи потрібно звертатися в Обленерго для зниження напруги на трансформаторі ?
Інвертор afore bnt030ktl
 

chip_21

Tier3
Реєстрування
18 Гру 2021
Дописи
7
Бали
1
Сонячні панелі
Solis
Інвертор
afore bnt030ktl
В процесі
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A

chip_21

Tier3
Реєстрування
18 Гру 2021
Дописи
7
Бали
1
Сонячні панелі
Solis
Інвертор
afore bnt030ktl
До трансформатора 300 м , за підвищенння потужності заплатив. Тобто тепер питати з обленерго? Відразу виділену лінію вимагати? Це за їх кошти?
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Відразу виділену лінію вимагати?
Якщо у вас є сусіди, і вони користуються нормально електрикою, а не самі бабці з однією лампочкую - то загальна лінія це навіть добре. Але в порядок її привести варто.
Якщо нема сусідів споживачів - то бажано виділена. За ваші, ви ж платили за підвищення потужності.
 

chip_21

Tier3
Реєстрування
18 Гру 2021
Дописи
7
Бали
1
Сонячні панелі
Solis
Інвертор
afore bnt030ktl

Taras

Tier0
Реєстрування
23 Тра 2020
Дописи
381
Бали
63
Сонячні панелі
Ja solar
Інвертор
Huawei SUN2000-33KTL-A
До трансформатора 300 м , за підвищенння потужності заплатив. Тобто тепер питати з обленерго? Відразу виділену лінію вимагати? Це за їх кошти?
Вам видали ТУ та проєкт. Там все прописано, що хто має робити.
 

chip_21

Tier3
Реєстрування
18 Гру 2021
Дописи
7
Бали
1
Сонячні панелі
Solis
Інвертор
afore bnt030ktl
А взагалі яка напруга на фазі повинна бути. Я так розумію занижуються всі фази одночасно, тобто 200в/220в/235в це нормальний варіант в моєму випадку?
 

Игорь-к

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
4 Бер 2021
Дописи
944
Бали
93
Сонячні панелі
Ulica, Astroneregy
Інвертор
KTL33-A

diminuedo

Tier3
Реєстрування
25 Лис 2021
Дописи
3
Бали
3
Сонячні панелі
Risen rsm 40-8 395m
Інвертор
Solis 30k 5g
Актуально. Та сама проблема, працівники рему вже раз 10 приходили, то міряли напругу, то ще раз міряли.

Сьогодні приходили щось крутили в трансформаторі, перекидали споживачів на лінії, напруга трохи впала, проте "перекос" залишився. Просили підписати що все влаштовує, але відмовився.

По фазам зараз 220, 237, 250. Інвертор Solis 30к 5g, виділена лінія з 50м сіпом.
Як розумію, то не добре і нормально працювати не буде.

Стоїть 4.7 кВт панелей, пробував вмикати інвертора, максимум на 400вт потужності виходить і то тільки в піках, так 50-100вт.

Може це саме через цю напругу мережі?

Заяву вже написав, зареєстрував в цок, не знаю як їх вже мотивувати, станцію ще не ввели в експлуатацію.
 

andrei

Tier1
Реєстрування
23 Сер 2021
Дописи
197
Бали
43
Сонячні панелі
Trina
Актуально. Та сама проблема, працівники рему вже раз 10 приходили, то міряли напругу, то ще раз міряли.

Сьогодні приходили щось крутили в трансформаторі, перекидали споживачів на лінії, напруга трохи впала, проте "перекос" залишився. Просили підписати що все влаштовує, але відмовився.

По фазам зараз 220, 237, 250. Інвертор Solis 30к 5g, виділена лінія з 50м сіпом.
Як розумію, то не добре і нормально працювати не буде.

Стоїть 4.7 кВт панелей, пробував вмикати інвертора, максимум на 400вт потужності виходить і то тільки в піках, так 50-100вт.

Може це саме через цю напругу мережі?

Заяву вже написав, зареєстрував в цок, не знаю як їх вже мотивувати, станцію ще не ввели в експлуатацію.
У вас зимой, при такой смешной нагрузке 250 по фазе. И они просят подписать?)
 

Игорь-к

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
4 Бер 2021
Дописи
944
Бали
93
Сонячні панелі
Ulica, Astroneregy
Інвертор
KTL33-A
Які шляхи вирішення? До чого готуватися?
Если ситуация не поменяется и у Вас в декабре есть 250 на одной из фаз, летом, когда Ваша станция будет генерировать >20 кВт на одной из фаз вы увидите 260-265 Вольт , инвертор уйдет в защиту.

Но, возможно Вам под Ваше подключение модернизируют сеть или весной перенастроят трансформатор.
 

chip_21

Tier3
Реєстрування
18 Гру 2021
Дописи
7
Бали
1
Сонячні панелі
Solis
Інвертор
afore bnt030ktl
Дякую за відповідь
 

diminuedo

Tier3
Реєстрування
25 Лис 2021
Дописи
3
Бали
3
Сонячні панелі
Risen rsm 40-8 395m
Інвертор
Solis 30k 5g
А чи може через підвищену напругу або перекос фаз недобирати потужність?
Чи це зимою завжди так?
Панелі на даху, близько 40 градусів кут

Дивуюся, чому на 4.7 кВт панелей такі малі показники
 

Игорь-к

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
4 Бер 2021
Дописи
944
Бали
93
Сонячні панелі
Ulica, Astroneregy
Інвертор
KTL33-A
А чи може через підвищену напругу або перекос фаз недобирати потужність?
Чи це зимою завжди так?
Панелі на даху, близько 40 градусів кут

Дивуюся, чому на 4.7 кВт панелей такі малі показники
Если нет ошибок по инвертору связанных с качеством сети, то перекос фаз не может являться причиной недобора мощности. Просто при перекосе фаз инвертор будет в каждую из них давать разную мощность, и еще больше усиливать перекос.
 
Угорі