Без BMS і CAN напряму до Інвертора - Батарея 16s 314 Ah

50А звісно . Комірка з 100% SOC почне швидко приймати кулясту форму. Комірка з 10% SOC буде нормально заряджатися
чому в експерименті тамта заряджена 80% комірка не приймає кулясту форму?
 
чому в експерименті тамта заряджена 80% комірка не приймає кулясту форму?
Тому що 80% та маленький струм. В експерименті струм продовжить падіння. По закінченні 24 годин заряджання комірки будуть з великим дисбалансом SOC
 
Останнє редагування:
тобто не побачили. Дельта зменшилась з 0.08 до 0.05. І це лише за 8 годин з 24.
В далі вона може збільшитись, це нічого не говорить про SOC бо SOC це відношення максимальної емності комірки до тої що вона має і напруга не є показником SOC особливо для LiFe4, про SOC ми будемо розмірковувати коли заміряємо скільки зайшло в кожну комірку, нажаль нема новин по експеременту
 
яка буде ситуація якшо перша комірка 10%, а друга 100%, обмеження зарядки 50А, який струм буде .
близько 0А. якісь міліампериякщо напруга не надто висока. бо інакше струм буде більше а потужність піде в нагрів та руйнаці/ комірки зі значенням 100% soc
 
Останнє редагування:
близько 0А. якісь міліампери
Ні:)
Буде
(Ucharger-Ubattery)/(IRbattery+IRcharger)
Де Ubattery це сума напруг всіх комірок.
Тобто умовно якщо одна 3.6V а інші 3V для 4s збірки це 12.6. Струм буде +- такий самий як якби це було по 3.15 на кожній(похибка чисто на опір комірки який залежить від заряду).
Ну а коли заряджену розірве - можливо і будуть міліампери:)
P.S.:
IR це внутрішній опір а не I*R:)
 
Останнє редагування:
близько 0А. якісь міліампери
не факт, дивлячись яку напругу прикласти може бути и 50
(умовно візьмемо 2 комірки 10% 3 В 100% 3.65 В загальний опір 3 міліОма - при напрузі 6.8 маємо 50А)
 
не факт, дивлячись яку напругу прикласти може бути и 50
(умовно візьмемо 2 комірки 10% 3 В 100% 3.65 В загальний опір 3 міліОма - при напрузі 6.8 маємо 50А)
так звісно залежить вид напруги
 
оце ж тут срач розвівся) ну шо ж, вихідні вийшли трохи з іншими планами ніж початково, тому ставлю тільки зараз продовження
 
оце ж тут срач розвівся) ну шо ж, вихідні вийшли трохи з іншими планами ніж початково, тому ставлю тільки зараз продовження
добрий день, якшо можна, поміряйте безпосередньо по мультиметром вольтажі крайніх комірок?
 
Минуло майже 2 години. за них зарядка показує що заряджено 6А*год. Загалом вже 50А*год виходить
чесно кажучи не бачу сенсу так "заряджати" далі, бо навіть якщо струм буде триматись 2,6А всі 14 годин що залишились до доби - то всі комірки точно не зарядяться. але сьогодні ще дотримаю до максимуму що по часу виходитиме.
завтра ж буду ставити на зарядку кожну окремо
 

Вкладення

  • photo_2025-01-20_13-52-40.jpg
    photo_2025-01-20_13-52-40.jpg
    114,2 Кб · Перегляди: 10
  • photo_2025-01-20_13-52-47.jpg
    photo_2025-01-20_13-52-47.jpg
    139,3 Кб · Перегляди: 8
  • photo_2025-01-20_13-52-50.jpg
    photo_2025-01-20_13-52-50.jpg
    148,3 Кб · Перегляди: 7
  • photo_2025-01-20_13-52-53.jpg
    photo_2025-01-20_13-52-53.jpg
    146,6 Кб · Перегляди: 7
  • photo_2025-01-20_13-52-58.jpg
    photo_2025-01-20_13-52-58.jpg
    143,5 Кб · Перегляди: 8
  • photo_2025-01-20_13-53-00.jpg
    photo_2025-01-20_13-53-00.jpg
    137,5 Кб · Перегляди: 10
  • photo_2025-01-20_13-53-04.jpg
    photo_2025-01-20_13-53-04.jpg
    68,2 Кб · Перегляди: 10
Далі струм буде зменшуватися по мірі зарядки комірки з найбільшим SOC. Зарядка буде поступово розтягуватися в часі і десь практично буде тягнутися на струмі 1 А. За 24 години батарея не зарядиться до 100% усіх комірок
Приблизно так і отримали. На комірках 2 ,4 однакові напруги, але вони мають дуже різний SOC.
Вони між собою не збалансовані
 
Давайте поважати Ома. Бо він тут і близько не проходив.
:) Балансування законом Кровла.
:)
"Будь яку збірку з 16 послідовно з'єднаних комірок LFP можна збалансувати на стадії абсорбції постійною напругою , величина якої отримана емпіричним шляхом та залежить від доступного часу на зарядку в такій залежності:

54.4 - 2:10 absorbtion (t)
54.3 - 3:40
54.2 - 5:10
54.1 - 6:40 ?
54.0 - 9:00
"

Якщо закон Кровла не працює, то у Вас погані комірки :)
Закон Кровла не працює;)
 
чи тоді скинется те що зайшло в перший раз?
так, скинеться, але це не настільки важливо, бо зафіксовано ітак є скільки попередній раз зарядило
просто чогось захотів включити в 2 канал)
 
Минуло майже 2 години. за них зарядка показує що заряджено 6А*год. Загалом вже 50А*год виходить
чесно кажучи не бачу сенсу так "заряджати" далі, бо навіть якщо струм буде триматись 2,6А всі 14 годин що залишились до доби - то всі комірки точно не зарядяться. але сьогодні ще дотримаю до максимуму що по часу виходитиме.
завтра ж буду ставити на зарядку кожну окремо
першу комірку шо 3,364 якшо можна поміряйте на клемі знизу шо виходять безпосередньо з комірки, а не через гайку, щоб напругу уточнити.

Сенс переривати експеримент?
Якшо треба я на завтра можу дати напругу, для дозаряду на 100%, просто завтра зранку поставите і дозярядимо до 100% за 8 годин завтрашніх. Доведемо шо не лише збалансували, а й зарядили на 100%. Умови такі ж лишаються, як тільки
3.5В - $500;
 
Останнє редагування:
першу комірку шо 3,364 якшо можна поміряйте на клемі знизу шо виходять безпосередньо з комірки, а не через гайку, щоб напругу уточнити.