Получил вчера с Али ANJ 11квт. Провел сегодня полдня, устанавливая его вместо Aхpert VM IV 6 квт. Первые впечатления. Великоват и тяжеловат (15 кг ).
Внизу отсек, для подключения подводки, можно сказать огромный. Болтов для подключения аккумуляторов 4. Можно одновременно подключать 2 батареи.
Корпус сделан очень хорошо из стали 1.3 мм с покраской. Жесткий, не прогибается. Не привычное меню. Уже привык к Aхpert VM IV, а теперь придется переучиваться. Первое включение от аккумулятора. Потребление 1, 7 А. Вентиляторы работают тихо (3 штуки). От сети еще не включал. Заканчиваю перемонтаж подводки. Жду солнца, проверить работу 2х МППТ входов. В настройках пока не все понятно. Помог сын. Удаленно установил через WiFi настройки. Из основных режимов в F1 п.1 остались SUB, SBU и SUF ( продажа в сеть).
 

Вкладення

  • IMG_20241114_103114.jpg
    IMG_20241114_103114.jpg
    247,6 Кб · Перегляди: 8
Таймери в нього є? Бо у 4кВт ANJ нема :(
До речі, я розібрався з таймерами в Axpert. Тепер працюють передбачувано. Подробиці у тій темі.
 
Получил вчера с Али ANJ 11квт. Провел сегодня полдня, устанавливая его вместо Aхpert VM IV 6 квт. Первые впечатления. Великоват и тяжеловат (15 кг ).
Внизу отсек, для подключения подводки, можно сказать огромный. Болтов для подключения аккумуляторов 4. Можно одновременно подключать 2 батареи.
Корпус сделан очень хорошо из стали 1.3 мм с покраской. Жесткий, не прогибается. Не привычное меню. Уже привык к Aхpert VM IV, а теперь придется переучиваться. Первое включение от аккумулятора. Потребление 1, 7 А. Вентиляторы работают тихо (3 штуки). От сети еще не включал. Заканчиваю перемонтаж подводки. Жду солнца, проверить работу 2х МППТ входов. В настройках пока не все понятно. Помог сын. Удаленно установил через WiFi настройки. Из основных режимов в F1 п.1 остались SUB, SBU и SUF ( продажа в сеть).
ну то зробіть вже пару фото будь ласка
 
Останнє редагування:
Таймери в нього є? Бо у 4кВт ANJ нема :(
До речі, я розібрався з таймерами в Axpert. Тепер працюють передбачувано. Подробиці у тій темі.
Все есть. Я выше писал, что в 23-00 нормально переключился на сеть, а сегодня утром , в 7-00 на солнце, которого нет. Вот инструкция. https://cdn-files.myshopline.com/fi...0/ANJ-HHS-8-5KW-11KW-48V-WIFI-User-Manual.pdf[/URL]. Уже столкнулся с явлением. От аккумулятора можно установить выходное напряжение 220 В., но при сохранении, все равно потом изменяется на 230. Правда и на титульной странице инструкции написано 230В. Это можно пережить. Кстати крепление инвертора выполнено в виде выступающих ушей, а не сплошной полоски металла, что позволило оставить крепеж для Aхpert VM IV 6 квт между ними.
 
Останнє редагування:
Дійсно меню в нього геть інше. А в 4кіловатника ANJ воно звичне, в перших 20-30 пунктах приблизно таке саме, як і в Axpert.
А от сети не хочет, только 230 и 240.
Як від мережі взагалі можна встановити AC вихідну напругу? Він же через байпас передаватиме те що є. В режимі підмісу правда мабуть зможе трохи її підняти...
 
Дійсно меню в нього геть інше. А в 4кіловатника ANJ воно звичне, в перших 20-30 пунктах приблизно таке саме, як і в Axpert.

Як від мережі взагалі можна встановити AC вихідну напругу? Він же через байпас передаватиме те що є. В режимі підмісу правда мабуть зможе трохи її підняти...
[/QU Согласен, он транзитом сеть передает. Что на входе, то и на выходе. А от батарей выставляю напряжение 220В, а инвертор все равно устанавливает 230В.
Сегодня чуть чуть было солнышко. По двум входам МППТ нормально складывает напряжение. У меня один комплект солнечных панелей на 85В, а второй на 310В.
 
Останнє редагування:
Дійсно меню в нього геть інше. А в 4кіловатника ANJ воно звичне, в перших 20-30 пунктах приблизно таке саме, як і в Axpert.

Як від мережі взагалі можна встановити AC вихідну напругу? Він же через байпас передаватиме те що є. В режимі підмісу правда мабуть зможе трохи її підняти...
А у него видно програмно прописано для дисплея- на входе показывает 225В , явно измеряет напряжение, а на выходе просто пишет 230В, не измеряя, понимая что на входе, то и на выходе.
 
Дійсно меню в нього геть інше. А в 4кіловатника ANJ воно звичне, в перших 20-30 пунктах приблизно таке саме, як і в Axpert.

Як від мережі взагалі можна встановити AC вихідну напругу? Він же через байпас передаватиме те що є. В режимі підмісу правда мабуть зможе трохи її підняти...
Да это я не так написал. Уже исправил.
 
Напишу может кому поможет.
Установил инвертор Easun ISolar-SMG-II-11KW-48V-WiFi, с батареей Easun Power 51,2V 200AH, несмотря на то что это один производитель не удалось их с первого раза подключить по протоколу RS485.
Сначала выбрал на инверторе протокол "Li4" как стандартный протокол обмена данных, но не заработало, потом перебрал другие типы протоколов, но инвертор постоянно выдавал ошибку "46".
После решил обратиться в поддержку Easun, получил ответ в виде инструкции настройки другого типа инвертора(не этого) с комментариями, что попробуйте так. Основной протокол обмена "PYLON", на инверторе это F2-01-Li2. Сигнальный Кабель опресован по инструукции: батарея 1 и 2 жилы, инвертор 3 и 5 жилы соответственно, остальные жилы не опресовывал. На батареи также выставил протокол "PYLON", после этого связь появилась, ошибки ушли и инвертор стал выдавать значок "Li", типа все работает....
Но фактическая эксплуатация с сигнальным кабелем приводила к тому что инвертор вне зависимости от режима, сети и нагрузки разряжал батарею током в 1,2 A до минимального напряжения и отключал нагрузку и не заражал батарею. В общем опять проблема.
Обратился в поддержку и получил рекомендацию перейти в режим "USE" для настройки батареи и не использовать коммуникационный кабель, тут я и "удивился" качеству продукта компании под одним брендом.
Но я решил попробовать переопресовать сигнальный кабель, сделали мне еще один "стандартный" кабель для RS485 и один где дополнительно опресовали на прямую 6-7-8 жилы.
В итоге со стандартным кабелем ошибок нет, но батарея разряжается в ноль малым током и не запускается.
Но когда я использовал кабель с обжатыми стандартными жилами, плюс напрямую обжатыми 6-7-8 то все заработало, инвертор не выдает ошибок, BMS батареи видит инвертор и всё заряжается и разряжается.
Т.к. я не специалист по этим вопросам, а любитель то не понимаю причины данной ошибки. Но работает все пока без проблем.
Плюсы - это то что Support Easan отвечает на все письма и пытается помочь.
Минусы - это должен быть единый продукт под брендом Easan работающий как часы, но это не так.

Еще в процессе эксплуатации заметил, что при наличие сети(солнца уже нет, панели не работают, вечер или ночь), в режиме SUB, мой инвертор может на пару минут отключится от сети с характерным "щелчком" и соответствующей индикацией и опять включится без какой либо причины, что это может быть не выяснял. Но меня это не беспокоит. На Support Easun не писал.
Если кто-то знает что это и как убрать, напишите, спасибо.

 
Останнє редагування:
Напишу может кому поможет.
Установил инвертор Easun iSolar-SMSG-11КВТ, с батареей Easun Power 51,2V 200AH, несмотря на то что это один производитель не удалось их с первого раза подключить по протоколу RS485.
Сначала выбрал на инверторе протокол "Li4" как стандартный протокол обмена данных, но не заработало, потом перебрал другие типы протоколов, но инвертор постоянно выдавал ошибку "46".
После решил обратиться в поддержку Easun, получил ответ в виде инструкции настройки другого типа инвертора(не этого) с комментариями, что попробуйте так. Основной протокол обмена "PYLON", на инверторе это F2-01-Li2. Сигнальный Кабель опресован по инструукции: батарея 1 и 2 жилы, инвертор 3 и 5 жилы соответственно, остальные жилы не опресовывал. На батареи также выставил протокол "PYLON", после этого связь появилась, ошибки ушли и инвертор стал выдавать значок "Li", типа все работает....
Но фактическая эксплуатация с сигнальным кабелем приводила к тому что инвертор вне зависимости от режима, сети и нагрузки разряжал батарею током в 1,2 A до минимального напряжения и отключал нагрузку и не заражал батарею. В общем опять проблема.
Обратился в поддержку и получил рекомендацию перейти в режим "USE" для настройки батареи и не использовать коммуникационный кабель, тут я и "удивился" качеству продукта компании под одним брендом.
Но я решил попробовать переопресовать сигнальный кабель, сделали мне еще один "стандартный" кабель для RS485 и один где дополнительно опресовали на прямую 6-7-8 жилы.
В итоге со стандартным кабелем ошибок нет, но батарея разряжается в ноль малым током и не запускается.
Но когда я использовал кабель с обжатыми стандартными жилами, плюс напрямую обжатыми 6-7-8 то все заработало, инвертор не выдает ошибок, BMS батареи видит инвертор и всё заряжается и разряжается.
Т.к. я не специалист по этим вопросам, а любитель то не понимаю причины данной ошибки. Но работает все пока без проблем.
Плюсы - это то что Support Easan отвечает на все письма и пытается помочь.
Минусы - это должен быть единый продукт под брендом Easan работающий как часы, но это не так.

Еще в процессе эксплуатации заметил, что при наличие сети(солнца уже нет, панели не работают, вечер или ночь), в режиме SUB, мой инвертор может на пару минут отключится от сети с характерным "щелчком" и соответствующей индикацией и опять включится без какой либо причины, что это может быть не выяснял. Но меня это не беспокоит. На Support Easun не писал.
Если кто-то знает что это и как убрать, напишите, спасибо.

Сделай фото того кабеля, который ты обжал и все хорошо.
 

Вкладення

  • SMW connection ris.pdf
    213,3 Кб · Перегляди: 25
ДЕЛЮСЬ ОПЫТОМ. Инвертор ANJ 11k. Инвертор запрограммирован с 7-00 и до 23-00 отключатся от сети, а с 23-00 и до 7-00 работать от сети. Возникла необходимость подзарядить от сети АКБ днем, когда инвертор отключен от сети и отсутствует заряд от солнца, по причине отсутствия такового. Нащупал режим: Выключить инвертор (выключателем, который внизу), отключить подачу сети на инвертор и потом опять включить. Начинается заряд. Если нужно отключить заряд, для этого необходимо включить выключатель. Инвертор установится в первоначальный режим.
Дом, необходимо, переключить в обход инвертора.
А тимчасово поміняти пріоритети не простіше?
 
Останнє редагування:
Это больше времени занимает. А тут щелкнул туда, сюда и готово. И можно быстро вернуться назад.
Коли ми вимикаємо-вмикаємо живлення, то там на деякі елементи йде певний стрес. Бо тоді по повному циклу починається нова накачка високовольтної шини вузлом софт старта. Наче воно там і має бути зроблено з запасом. Але після того, як в мене погорів саме той вузол я краще в себе буду клацати пріоритетами :)
 
Сбрасывать приоритет? а потом опять выставлять время, а оно не сохранялось в первые сутки и т.д.( Это на моем AXPERTE). Выключив инвертор, автоматом отключается нагрузка. После этого инвертор долго думает и через пару минут включает режим зарядки.
Так, на Axpert таймери скидуються якщо вручну переключити режим. Треба потім виставляти заново. Це незручність. Але далі все нормально запам'ятовується. Вже розібрались, він працює по таймслотах і треба щоб вони не перекривались. Я вже писав про це в тій темі.
А от як працює таймер в цьому ANJ 11кВт я щось не зрозумів з інструкції. Я там побачив взагалі тільки один таймер "for salve
output source priority". А вже побачив, що є і другий "forsalve charger source priority".
Розкажіть як вони працюють. Так само як на Axpert? І чи скидаються якщо перемкнути режими вручну?
 
Останнє редагування:
Так, на Axpert таймери скидуються якщо вручну переключити режим. Треба потім виставляти заново. Це незручність. Але далі все нормально запам'ятовується. Вже розібрались, він працює по таймслотах і треба щоб вони не перекривались. Я вже писав про це в тій темі.
А от як працює таймер в цьому ANJ 11кВт я щось не зрозумів з інструкції. Я там побачив взагалі тільки один таймер "for salve
output source priority". А вже побачив, що є і другий "forsalve charger source priority".
Розкажіть як вони працюють. Так само як на Axpert? І чи скидаються якщо перемкнути режими вручну?
Меню F1. В п.1 устанавливаю основной режим SUB. В п.6 - дополнительный режим SBU. В п.7-10 устанавливаю время начала и окончания режима. Процесс пошел. Чтобы в случае необходимости зарядить от сети АКБ днем, когда сеть отключена, достаточно в п. 6 поставить OFF (выключение дополнительного режима). Время не сбрасывается ни в каком случае.
 
Напишу может кому поможет.
Установил инвертор Easun ISolar-SMG-II-11KW-48V-WiFi, с батареей Easun Power 51,2V 200AH, несмотря на то что это один производитель не удалось их с первого раза подключить по протоколу RS485.
Сначала выбрал на инверторе протокол "Li4" как стандартный протокол обмена данных, но не заработало, потом перебрал другие типы протоколов, но инвертор постоянно выдавал ошибку "46".
После решил обратиться в поддержку Easun, получил ответ в виде инструкции настройки другого типа инвертора(не этого) с комментариями, что попробуйте так. Основной протокол обмена "PYLON", на инверторе это F2-01-Li2. Сигнальный Кабель опресован по инструукции: батарея 1 и 2 жилы, инвертор 3 и 5 жилы соответственно, остальные жилы не опресовывал. На батареи также выставил протокол "PYLON", после этого связь появилась, ошибки ушли и инвертор стал выдавать значок "Li", типа все работает....
Но фактическая эксплуатация с сигнальным кабелем приводила к тому что инвертор вне зависимости от режима, сети и нагрузки разряжал батарею током в 1,2 A до минимального напряжения и отключал нагрузку и не заражал батарею. В общем опять проблема.
Обратился в поддержку и получил рекомендацию перейти в режим "USE" для настройки батареи и не использовать коммуникационный кабель, тут я и "удивился" качеству продукта компании под одним брендом.
Но я решил попробовать переопресовать сигнальный кабель, сделали мне еще один "стандартный" кабель для RS485 и один где дополнительно опресовали на прямую 6-7-8 жилы.
В итоге со стандартным кабелем ошибок нет, но батарея разряжается в ноль малым током и не запускается.
Но когда я использовал кабель с обжатыми стандартными жилами, плюс напрямую обжатыми 6-7-8 то все заработало, инвертор не выдает ошибок, BMS батареи видит инвертор и всё заряжается и разряжается.
Т.к. я не специалист по этим вопросам, а любитель то не понимаю причины данной ошибки. Но работает все пока без проблем.
Плюсы - это то что Support Easan отвечает на все письма и пытается помочь.
Минусы - это должен быть единый продукт под брендом Easan работающий как часы, но это не так.

Еще в процессе эксплуатации заметил, что при наличие сети(солнца уже нет, панели не работают, вечер или ночь), в режиме SUB, мой инвертор может на пару минут отключится от сети с характерным "щелчком" и соответствующей индикацией и опять включится без какой либо причины, что это может быть не выяснял. Но меня это не беспокоит. На Support Easun не писал.
Если кто-то знает что это и как убрать, напишите, спасибо.

Т.е. работаете от сети, она идет транзитом и есть прерывание? Или только щелчок? А высоковольтная вышка на экране связь разрывает при этом? На ANJ 11k такого не наблюдал. Попробую обратить на это внимание.
 