Huawei SUN2000 аналіз лог файлів - треба тестери!

всі інші логи - переконвертуються в xlsx та json
xlsx - для людини
json - для ШІ
по логам є питання з неправильною датою - але можна аналізувати роботу і так поки.

Що можна для пересічного власника станції (який вміє підключатися до інвертора телефоном))))

Крок 1: alarmg_history — що зламалось
Завжди починайте з цього файлу. Містить лог всіх алармів та збоїв.
Крок 2: his_inv_rd — що відбувалось в момент збою
Після знаходження часу збою в alarmg_history — відкрийте his_inv_rd.
Крок 3: dsp_wave_data — осцилограми збою
Якщо збій серйозний — відкрийте осцилограми. Форми хвиль напруги та струму.
Крок 4: perfmg_data — скільки станція виробила
Перфоманс лог містить дані про вироблення енергії.

ну і плюс перевірка по серійнику і інспекція панелів.


Дуже хотілося би почути відгуки
 
Велике оновлення.

### Додано підтримку нових типів логів

Значно розширено можливості системи, тепер розшифровуються файли, які раніше ігнорувалися:

• Критичні та активні тривоги (alarmg_major, alarmg_active) — тепер доступна інформація про найважливіші аварії у системі ESS (накопичувачів енергії).
• Журнали батарей LUNA2000 (bmu_alarm_log) — додано підтримку діагностики акумуляторних блоків.
• Універсальна продуктивність (perfmg) — система навчилась розуміти будь-які варіації продуктивності: за годину, день, місяць, а також старі формати
SmartLogger (his_per_data).
• Альтернативні журнали інверторів (his_inv_data, his_fan_data) — додано підтримку робочих параметрів для великих промислових систем ESS.
• Новий формат інспекції панелей (sun_inspect_rec) — розгадано новий розширений формат діагностики IV-кривих, який відрізняється від класичного паспорта
панелі.
• Текстові та відлагоджувальні дані (text_log, sun_dbg_info) — система тепер автоматично сортує звичайні текстові звіти та розшифровує системний дебаг
інверторів.

### Виправлено помилки (Bug Fixes)

• Пропуски даних: Виправлено проблему в головному журналі (his_inv_rd), через яку губилися значні масиви даних (в деяких випадках пропадало до 90%
записів).
• Сумісність зі SmartLogger: Виправлено логіку розпізнавання пристроїв, через яку внутрішні комунікації (dsp_log) та осцилограми (dsp_wave_data) від
SmartLogger не читалися парсером.
• Зміщення колонок: Відремонтовано "поламані" зміщення стовпців у звітах dsp_log, через що деякі значення потрапляли не в ті клітинки.

### Покращено якість звітів (Зручність)

• Розшифровка кодів: Додано переклад багатьох числових кодів у текстовий формат (статуси, назви тривог тощо).
• Більше деталей: З налаштувань (cfg_file_ctrl) тепер витягується повний словник параметрів (раніше витягувалась лише частина), а напруга і струм тепер
мають правильний масштаб (поділені на 10 чи 100, щоб показувати реальні Вольти та Ампери).
• Нові показники: В осцилограмах (dsp_wave_data) додано розрахунок середніх значень та перекосу фаз, а в логах зв'язку (dsp_log) з'явилися показники опору
ізоляції та причини відключення від мережі.

Всі ці оновлення вже успішно пройшли масове тестування на базі з понад 450 реальних файлів.
 
Назад