Всем привет, имеется инвертор Goodwee GW20KN-DT, и выделенную линию, с момента монтажа системы высокое напряжение на двух фазах, вопрос с РЭСом урегулировать не выходит , переключали уже кучу раз, перекос то по 1-й то по 2-й фазе не выходит победить, напряжение постоянно висит выше 255В
На даном инверторе ограничение стоит на 253в, далее он уходит в защиту, можно ли его перестроить хотябы на 260-265в?
Такая же проблема с Huawei на 30 кВт, но там есть настройка выставил 265 и забыл о проблеме.
Как быть тут ?
График выглядит печально.
На даном инверторе ограничение стоит на 253в, далее он уходит в защиту, можно ли его перестроить хотябы на 260-265в?
Такая же проблема с Huawei на 30 кВт, но там есть настройка выставил 265 и забыл о проблеме.
Как быть тут ?
График выглядит печально.