Инвертор Goodwee GW20KN-DT Отключается по высокому напряжению.

Dizzelit

Tier3
Реєстрування
22 Кві 2021
Дописи
5
Бали
1
Всем привет, имеется инвертор Goodwee GW20KN-DT, и выделенную линию, с момента монтажа системы высокое напряжение на двух фазах, вопрос с РЭСом урегулировать не выходит , переключали уже кучу раз, перекос то по 1-й то по 2-й фазе не выходит победить, напряжение постоянно висит выше 255В
На даном инверторе ограничение стоит на 253в, далее он уходит в защиту, можно ли его перестроить хотябы на 260-265в?
Такая же проблема с Huawei на 30 кВт, но там есть настройка выставил 265 и забыл о проблеме.
Как быть тут ?
График выглядит печально.
 

Вкладення

  • Screenshot_3.jpg
    Screenshot_3.jpg
    18,6 Кб · Перегляди: 17

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.055
Бали
113
Что говорит продавец инвертора?
 

Dizzelit

Tier3
Реєстрування
22 Кві 2021
Дописи
5
Бали
1
у продавца должна быть на руках программка для доступа к настройками инвертора, через USB, тудой можно изменять напряжения.

требуйте.
набрал, сначала сказали что да, такой софт есть, потом перезвонили, сказали смените регион на China HV, собственно вопрос, где прочесть про региональный стандарт China HV, и безопасно ли это
 

Dalet

Tier0
Реєстрування
13 Січ 2019
Дописи
2.055
Бали
113
, потом перезвонили, сказали смените регион на China HV, собственно вопрос, где прочесть про региональный стандарт China HV, и безопасно ли это
любое нарушение региональных норм не безопасно, вопрос в том для кого???

Инвертор, если у него это можно установить то значит ему норм, а Вам и соседям.... Тут сами решайте.
 

Dizzelit

Tier3
Реєстрування
22 Кві 2021
Дописи
5
Бали
1
любое нарушение региональных норм не безопасно, вопрос в том для кого???

Инвертор, если у него это можно установить то значит ему норм, а Вам и соседям.... Тут сами решайте.
соседей нет, линия отдельная до подстанции, замеряли у людей подключенных к этой подстанции, там напряжение на 10-15 в ниже, тоесть 235-240
 
Реєстрування
12 Січ 2021
Дописи
27
Бали
13
Сонячні панелі
Trina
Інвертор
GoodWe, Huawei и SMA
Попробуйте сменить регион Индия, там у них допускается напряжение более 265-270В
 
Угорі