FAQ Инвертор HUAWEI SUN2000-33KTL-A

Інвертор видає помилку 16 (сигнал 301) тобто висока вхідна напруга мережі.
Підняли до 276, але коли добре сонце то всеодно видає помилку 1-3 рази в день. Як наслідок інвертор перегружажться. Це все втрати в генерації.

Тех умови зробили просто - від будинку до стовпа кабель хоча просив щоб кинули до трансформатора окремо. Тепер і я мучаюсь і їх мучаю.

РЕМ ходив щось міряв і нічого поки не робить. Коли приходять ввечері то все ок.
скаргами їх засипав без толку поки.

1.Підкажіть до якого рівня можна безпечно піднімати межу відключення
2.в чому причина такої напруги?
3. Що робити з РЕМ
 

Вкладення

  • FD7E94B7-6CD1-460D-9263-D43F3C97CAD2.jpeg
    FD7E94B7-6CD1-460D-9263-D43F3C97CAD2.jpeg
    3,4 Mб · Перегляди: 21
1.Підкажіть до якого рівня можна безпечно піднімати межу відключення
до 253В


2.в чому причина такої напруги?
опір лінії


3. Що робити з РЕМ
хєрячити що є сили письмовими зверненнями.


А тепер що робити з інверторм - від'єднати НУЛЬ, перевести налаштування в схему роботи 3L/PE
І може навіть допомогти
 
до 253В



опір лінії



хєрячити що є сили письмовими зверненнями.


А тепер що робити з інверторм - від'єднати НУЛЬ, перевести налаштування в схему роботи 3L/PE
І може навіть допомогти
РЕМ міряє і каже що все ОК.
Розказували що на іншій СЕС з такою ж проблемою приїхали і заявили що то проблема з СЕС бо коли відключають її то напруга не росте ‍♂️ Ніби СЕС сама генерує високу напругу і це не їх проблема
 
Розказували що на іншій СЕС з такою ж проблемою приїхали і заявили що то проблема з СЕС бо коли відключають її то напруга не росте ‍♂️ Ніби СЕС сама генерує високу напругу і це не їх проблема
ну правильно кажуть, що СЭС підвищує напругу, так і є. Але є одне але, закон Ома. Коли струм лінії низький, то СЄС достатньо пару вольт щоб качнути всю потужність, а коли опір великий то і 100В буде замало.

РЕМ міряє і каже що все ОК.
нехай не каже, а пише. А Ви у відповідь свої скріни з інвертора.
 
Всім так кажуть, але брешуть. Причина в неякісній лінії. На жаль тільки скарги і тільки в письмовому вигляді. Недавно вже давав шаблон.
Скажіть, будь ласка, в якій темі шаблон скарги.
 
Скажіть, будь ласка, в якій темі шаблон скарги.
 
Подскажите, какой лучше купить свисток под KTL33A для работы с iPhone (как понимаю блутуз).
 
Подскажите, какой лучше купить свисток под KTL33A для работы с iPhone (как понимаю блутуз).
У меня тоже iOS, работа с wife, приложение fusion solar, я сегодня звонил в правильне споживання, сказали сделают видео работы через 2-3 недели. У меня не получилось настроить. Если получиться, напишите.
 
У меня тоже iOS, работа с wife, приложение fusion solar, я сегодня звонил в правильне споживання, сказали сделают видео работы через 2-3 недели. У меня не получилось настроить. Если получиться, напишите.
Не сказали как подключиться, потому что не они мои инсталлятор.
 
какой лучше купить свисток под KTL33A для работы с iPhone
Я за шнурок, у меня скорее всего 4 свистка уже накрылось, оставлял включенными. Долго не разбирался, может и можно было из как то вылечить.
 
На жаль, не маю iPhone, щоб перевірити.
Але скачати застосунок можна за посиланням:

Але мені довелось стати інсталятором а потім зробити себе власником )
Історію з NetEco чи логгера можна якось перетягнути?
Ну і мені здається, що вона трохи підгальмовує, можливо через те, що в мене 1000 логер
 
Добрый день! Приобрёл у своего инсталятора адаптер белого цвета, adapter 2000-b. Он работает по блютуз каналу! С айфоном дружит и андроидом! Программа также sun2000.
 
Стосовно MPPT multi-peak scanning.
Що менший інтервал сканування, то ефективніша боротьба з затіненням - частіше сканування, тому що MPPT швидше знайде глобальну ТМП (точку максимальної потужності). Використання функції не має вплинути на термін експлуатації інвертору, але при надто малому інтервалі, інвертор частіше перериватиметься на сканування, тому може бути незначний вплив на генерацію. Тому є сенс використати якесь проміжне значення, наприклад, 10 хвилин.
Спробуйте поекспериментувати з інтервалом при настанні затінення.
Налаштував сканування через кожних 5хв.
Два рази в різні дні, в сонячну пору, візуально безхмарну та без затінення
спостерігав за роботою інвертора протягом ±10хв
(тобто за період спостереження точно мав би проходити процес сканування)
Так от, - відхилень по генерації під час спостереження я не помітив...
То можна припустити, що таке часте сканування (кожних 5хв) суттєвого негативного впливу на генерацію не має..?
 