Input ungrounded - означає що жоден полюс сонячних батарей не заземлений. На сьогодні не може бути інакше, але більшість інверторів - безтрансформаторні, тому не можна заземлювати ані плюс, ані мінус панелей.Input Ungrounded without TF
Without TF - приєднано до мережі розподілу (приватна СЕС або СЕС на підприємстві).
With TF - приєднано до мережі через трансформатор (комерційна СЕС, коли до трансформатора не приєднані споживачі).
Стосовно MPPT multi-peak scanning.
Що менший інтервал сканування, то ефективніша боротьба з затіненням - частіше сканування, тому що MPPT швидше знайде глобальну ТМП (точку максимальної потужності). Використання функції не має вплинути на термін експлуатації інвертору, але при надто малому інтервалі, інвертор частіше перериватиметься на сканування, тому може бути незначний вплив на генерацію. Тому є сенс використати якесь проміжне значення, наприклад, 10 хвилин.
Спробуйте поекспериментувати з інтервалом при настанні затінення.