Інвертори Luxpower Tek - налаштування, відгуки, ділимось досвідом

Доброго вечора. Скажіть хто конектив sna6000 з акб deye pro-c, 5.12. Не можу зарядити до 100%, заряджається до 99, і стоїть на місці, при цьому бере приблизно 0,5 кВт на зарядку. І в додатку, там де інформація про акб, кількість і ємність пише чомусь 0. Працює по протоколу 6 ( lux).
 
Доброго вечора. Скажіть хто конектив sna6000 з акб deye pro-c, 5.12. Не можу зарядити до 100%, заряджається до 99, і стоїть на місці, при цьому бере приблизно 0,5 кВт на зарядку. І в додатку, там де інформація про акб, кількість і ємність пише чомусь 0. Працює по протоколу 6 ( lux).
Доброго. В мене та сама історія,Люкс 6000 і батарея з БМС JK, просто включив режим Флоат в налаштуваннях БМС. І ще момент, подивіться яка напруга коли вже ото "завис" заряд на 99%, на самому інверторі і на батареї. В мене було те саме, на інв наприклад було 55.2 В а на БМС 55.17 В, і коли в налаштуваннях БМС добавив 0,04 В там де пункт каліброки вольтажа, після цього заряд припинявся, і не "кіпятив" годинами інвертор батарею.
 
Доброго. В мене та сама історія,Люкс 6000 і батарея з БМС JK, просто включив режим Флоат в налаштуваннях БМС. І ще момент, подивіться яка напруга коли вже ото "завис" заряд на 99%, на самому інверторі і на батареї. В мене було те саме, на інв наприклад було 55.2 В а на БМС 55.17 В, і коли в налаштуваннях БМС добавив 0,04 В там де пункт каліброки вольтажа, після цього заряд припинявся, і не "кіпятив" годинами інвертор батарею.
сумніваюсь що в deye pro-c там щось калібрується юзером, хібащо через підтримку, хоча можу помилятись.
 
Відповідь підтримки Luxpower:
SNA5000 з s/n до 5xxxxV0001 не підтримують для ГЕН-порта додаткових функцій. Тобто - тільки генератор.
 
Вітаю. Підкажіть, будь ласка, куди звертатись в техпідтримку Люкспавер? Ел. Адреса, месенддер чи якось ще?
 
Якщо купляли інвертор через атмосферу то сюди.
 

Вкладення

  • IMG_20260323_155930.jpg
    IMG_20260323_155930.jpg
    100,3 Кб · Перегляди: 8