Інвертори Luxpower Tek - налаштування, відгуки, ділимось досвідом

Новий сонячний інвертор, тихий, від Люксповер, 6,5 кВт на 48 вольт. Огляд.
 
Як підеднати по CAN шине аккумулятор Deye SE-G5,1Pro-B з Luxpower sna 6000 все роблю по інструкции аккумулятор бачить напругу відсоток а емність не баче.
 
Дякую за відгук. Але, на жаль, по цих моделях інверторів немає нормальних розжовувань і пояснень. Так, бігають по верхах, щось показують, але коли доходить до реальних налаштувань — починаються проблеми.
Одне тільки те, що ти повинен купити повний доступ до налаштувань свого власного інвертора, чого варте! КУПИТИ доступ до свого інвертора, бро! ‍♂️ Де ви ще таке бачили? Хто ще так робить?
Я продав свій LuxPower після двох тижнів безуспішних спроб з ним подружитися. На заміну купив DEYE 6 кВт та батареї DEYE на 15 кВт·год.
І різниця відчувається одразу. Один тільки інтерфейс українською мовою чого вартий! Усі налаштування, усі функції, меню та підменю, графіки роботи — усе це доступно безпосередньо на екрані інвертора.
І головне — для нормальної роботи не потрібні жодні підключення до Інтернету. Усе необхідне для налаштування та контролю є безпосередньо в самому інверторі.
Після LuxPower я нарешті зрозумів, яким має бути нормальний інвертор для користувача.
у люкса нова лінійка SNA Pro i Gen інвертори мають екрани як веб інтерфейс де з морди все зручно налаштовується, локально можна через смартфон підключитися напряму до інвертора до любого і отримати повний доступ до всих налаштувань без акааунта взагалі.
А те що ви умом не зрозуміли люкса то це не значить що він поганий, в своїй цінові категорії він найкращий, особливо в порівнянні з деєю, яких зараз навалом на ремонті доречі, якщо здохне люкс його швидко зроблять, а дею доведеться місяць другий почекать.
Знімок екрана 2026-09-11 212312.jpg
 
Шановне панство, ніхто не підкаже по сумісності SNA Pro з Biom BALFP-512314-V2 ?
Не хотілось би отримати
Deye SE-G5,1Pro-B з Luxpower sna 6000 все роблю по інструкции аккумулятор бачить напругу відсоток а емність не баче
 
Підкажить будь-ласка, маю Luxpower Geta 3.6 кВт, вхідний і вихідний нулі не дзвоняться. Чи можна їх об'єднати ? Інвертор далеко від щитка, і прокладених кабелів не вистачає, щоб зробити окремі 0.
 
Назад
Угорі