Інвертори Luxpower Tek - налаштування, відгуки, ділимось досвідом

Підскажіть чи потрібно ставити трансформатор струму який йде в комплекті luxpower sna6000?
Нужно, если между вводом (счетчиком) и инвертором есть нагрузка которая не бекапится. Иначе... не обязательно (на входе в инвертор есть внутренний датчик тока)
 
Доброго дня спільнота придбав собі ось такий набір бля блекауту LuxPower SNA PRO-EU 6500W 6kW + 1 АКБ Dyness DL5.0C Heating 5.1kW (51.2V/100Ah/5120Wh) поки що без панелей бо самі розумієте ціни кусаються . Я новачок в цьому ділі маю базові поняття з електрики. Підключив все згідно мануалу налаштував ві_фі. Але прошу вибачити мене за французьку с@ка я неяк неможу налаштувати ні зарядку ні перехід на UPS коли виникають міську мережу. А в нашому місті тільки за налаштування беруть 200$. Допоможіть будласка. Дякую
 
Доброго дня спільнота придбав собі ось такий набір бля блекауту LuxPower SNA PRO-EU 6500W 6kW + 1 АКБ Dyness DL5.0C Heating 5.1kW (51.2V/100Ah/5120Wh) поки що без панелей бо самі розумієте ціни кусаються . Я новачок в цьому ділі маю базові поняття з електрики. Підключив все згідно мануалу налаштував ві_фі. Але прошу вибачити мене за французьку с@ка я неяк неможу налаштувати ні зарядку ні перехід на UPS коли виникають міську мережу. А в нашому місті тільки за налаштування беруть 200$. Допоможіть будласка. Дякую
Вкладка Application сторінка 1/4 параметр AC Input Range - UPS, Вкладка Application сторінка 3/4 параметр Hybrid Mode ставьте галочку, вкладка Charge сторінка 2/4, параметр AC Chg Based On - According to Bat SOC, параметр AC Charge SOC - задаєте % з якого починається зарядка(наприклад 50%) і % до якого заряджатися (100%). Якщо батарея заряджена вище параметра початку зарядки то вона не буде заряджатися. І ще раджу після кожної зміни параметрів вимикати і вмикати інвертор
 
Доброго дня спільнота придбав собі ось такий набір бля блекауту LuxPower SNA PRO-EU 6500W 6kW + 1 АКБ Dyness DL5.0C Heating 5.1kW (51.2V/100Ah/5120Wh) поки що без панелей бо самі розумієте ціни кусаються . Я новачок в цьому ділі маю базові поняття з електрики. Підключив все згідно мануалу налаштував ві_фі. Але прошу вибачити мене за французьку с@ка я неяк неможу налаштувати ні зарядку ні перехід на UPS коли виникають міську мережу. А в нашому місті тільки за налаштування беруть 200$. Допоможіть будласка. Дякую
Коли я вперше зтикнувся з налаштуваннями інвертора, то як людина, котра багато років займається промисловою автоматизацією і розробляє інтерфейси оператора, я був у шоці. Меню інвертора 2026 року нагадує мені меню кнопкового телефона для бабусь, яким користується моя старенька мама.
 
Друзі, хтось налаштовував Smart Load в інверторі luxpower sna pro eu 6.5 k? Бо в мене ця функція не працює як треба, ну або я не розумію як вона повинна працювати. В мене навантаження Smart Load живиться напругою тільки при наявності мережі, а при відсутності мережевого живлення лінія Smart Load відключається, не залежно від заданих параметрів SOC батареї
 
Вкладка Application сторінка 1/4 параметр AC Input Range - UPS, Вкладка Application сторінка 3/4 параметр Hybrid Mode ставьте галочку, вкладка Charge сторінка 2/4, параметр AC Chg Based On - According to Bat SOC, параметр AC Charge SOC - задаєте % з якого починається зарядка(наприклад 50%) і % до якого заряджатися (100%). Якщо батарея заряджена вище параметра початку зарядки то вона не буде заряджатися. І ще раджу після кожної зміни параметрів вимикати і вмикати інвертор
цікаво, в мене такого пункту в налаштуваннях нема (Вкладка Application сторінка 3/4 параметр Hybrid Mode ставьте галочку)
ви оновляли прошивку ?
 
цікаво, в мене такого пункту в налаштуваннях нема (Вкладка Application сторінка 3/4 параметр Hybrid Mode ставьте галочку)
ви оновляли прошивку ?
Ні, не оновлював прошивку. В мена на всіх 3х інверторах такі налаштування присутні
 
Друзі, хтось налаштовував Smart Load в інверторі luxpower sna pro eu 6.5 k? Бо в мене ця функція не працює як треба, ну або я не розумію як вона повинна працювати. В мене навантаження Smart Load живиться напругою тільки при наявності мережі, а при відсутності мережевого живлення лінія Smart Load відключається, не залежно від заданих параметрів SOC батареї
у вас стоїть галочка в пункті )грід олвейс он) там її не має бути
якщо вона стоїть то буде вище описаний вами ефект,
при зникнені мережі смарт навантаження відмикається
 

Вкладення

  • 5323563967592474677.jpg
    5323563967592474677.jpg
    20,7 Кб · Перегляди: 1
Ні, не оновлював прошивку. В мена на всіх 3х інверторах такі налаштування присутні
я оновив відразу, в мене в цій вкладці Application всього три сторінки,
після оновлення доречі інвертор перестав підбирати постійно з акумулятора 50-100 ват
 
у вас стоїть галочка в пункті )грід олвейс он) там її не має бути
якщо вона стоїть то буде вище описаний вами ефект,
при зникнені мережі смарт навантаження відмикається
Я це перевіряв пів години тому. Теж була ідея что воно не працює через галочку грід олвейс он. Але при вимкнені цієї галочки Smart load вимикається, при тому що заряд батареї 93%, а в налаштуваннях стартове значення ввімкнення Smart Load - вище 85%, а вимкнення Smart Load - нище 75% SOC. Поки що єдина думка з цього приводу - просто глючна прошивка
 
Я це перевіряв пів години тому. Теж була ідея что воно не працює через галочку грід олвейс он. Але при вимкнені цієї галочки Smart load вимикається, при тому що заряд батареї 93%, а в налаштуваннях стартове значення ввімкнення Smart Load - вище 85%, а вимкнення Smart Load - нище 75% SOC. Поки що єдина думка з цього приводу - просто глючна прошивка
зараз сонця немає через це не вмикається, тільки перевіряв знижував відсоток вихід не вмикається
 
зараз сонця немає через це не вмикається, тільки перевіряв знижував відсоток вихід не вмикається
В мене немає панелей взагалі, в налаштуваннях стоїть 0 від панелей, тобто воно повинно на мою думку працювати по налаштуванням SOC батареї, але ніт...
 
В мене немає панелей взагалі, в налаштуваннях стоїть 0 від панелей, тобто воно повинно на мою думку працювати по налаштуванням SOC батареї, але ніт...
так в тому і суть смарт виходу, що він скидає надлишки сонця, якщо панелей немає то треба ставити галочку і використовувати цей вихід для роботи некритичного обладнання, при зникнені мережі щоб воно не висаджувало акумулятор вихід буде відмикатись
 
Назад
Угорі