- Реєстрування
- 7 Бер 2017
- Дописи
- 109
- Бали
- 28
Порада надана Олександром Альохіним, представником Huawei Україна, та заслуговує на окремий розгляд, у зв"язку з поширеністю проблеми.
Reason Id: 19
Alarm ID: 301
Помилки "Abnormal Grid Voltage" або "Некорректное значение напряжения электросети"
Все написане нижче не є панацеєю, але може допомогти скоротити втрати.
Перше, що слід зробити:
1) Перевірити переріз і довжину кабельної лінії від інвертора до щита розподілу/лічильника. Чим більше переріз (в розумних межах) і менша довжина тим краще. Якщо є проблеми з зависокою напругою, то по можливості, інвертор краще розмістити не біля модулів, а ближче до лічильника.
2) Перевірити напругу без навантаження, якщо вона зависока, то краще звернутись одразу до РЕМу.
3) Перевірити довжину та переріз кабелів до трансформаторної підстанції
4) Перевірити чи нормальний контакт в клемних колодках, тримачах запобіжників, автоматичних вимикачах. Якщо використовується алюмінієвий кабель, то скористатись контактною пастою. Обов'язково перевірити чи клемна колодка розрахована на використання необтисненого кабелю чи алюмінієвого кабелю. За необхідності обтиснути та використати перехідний наконечник підходящий під кабель з одного боку і клему з іншого.
Можна активувати режим “Voltage rise suppression”
Для цього слід залогінитись під “Special user”
В меню:
Function Menu > Settings > Feature Parameters
"Voltage rise suppression" - Enable
Voltage rise suppression reactive adjustment point - почати зі 108%
Voltage rise suppression active derating point - почати з 113%.
Що це означає:
Voltage rise suppression reactive adjustment point - 108% - при досягненні напруги 108% (230*108%=248 В) почнеться споживання реактивної потужності, і разом з тим сповільниться зростання напруги.
Voltage rise suppression active adjustment point - 113% - при досягненні напруги 113% (230*113%=259.9 В) почне знижуватись генерація активної потужності, і разом з тим сповільниться зростання напруги.
Якщо напруга продовжуватиме зростати, то зменшувати значення.
Де налаштовувати.

Робота системи без налаштування

Робота системи після налаштування.

Зображення від Oleksandr Zhul
Якщо є значний "перекос" фаз, тобто інвертор вимикається по перевищенню напруги на якійсь одній з фаз, може допомогти перемикання в режим роботи без 0.
Reason Id: 19
Alarm ID: 301
Помилки "Abnormal Grid Voltage" або "Некорректное значение напряжения электросети"
Все написане нижче не є панацеєю, але може допомогти скоротити втрати.
Перше, що слід зробити:
1) Перевірити переріз і довжину кабельної лінії від інвертора до щита розподілу/лічильника. Чим більше переріз (в розумних межах) і менша довжина тим краще. Якщо є проблеми з зависокою напругою, то по можливості, інвертор краще розмістити не біля модулів, а ближче до лічильника.
2) Перевірити напругу без навантаження, якщо вона зависока, то краще звернутись одразу до РЕМу.
3) Перевірити довжину та переріз кабелів до трансформаторної підстанції
4) Перевірити чи нормальний контакт в клемних колодках, тримачах запобіжників, автоматичних вимикачах. Якщо використовується алюмінієвий кабель, то скористатись контактною пастою. Обов'язково перевірити чи клемна колодка розрахована на використання необтисненого кабелю чи алюмінієвого кабелю. За необхідності обтиснути та використати перехідний наконечник підходящий під кабель з одного боку і клему з іншого.
Можна активувати режим “Voltage rise suppression”
Для цього слід залогінитись під “Special user”
В меню:
Function Menu > Settings > Feature Parameters
"Voltage rise suppression" - Enable
Voltage rise suppression reactive adjustment point - почати зі 108%
Voltage rise suppression active derating point - почати з 113%.
Що це означає:
Voltage rise suppression reactive adjustment point - 108% - при досягненні напруги 108% (230*108%=248 В) почнеться споживання реактивної потужності, і разом з тим сповільниться зростання напруги.
Voltage rise suppression active adjustment point - 113% - при досягненні напруги 113% (230*113%=259.9 В) почне знижуватись генерація активної потужності, і разом з тим сповільниться зростання напруги.
Якщо напруга продовжуватиме зростати, то зменшувати значення.
Де налаштовувати.

Робота системи без налаштування

Робота системи після налаштування.

Зображення від Oleksandr Zhul
Якщо є значний "перекос" фаз, тобто інвертор вимикається по перевищенню напруги на якійсь одній з фаз, може допомогти перемикання в режим роботи без 0.
Останнє редагування модератором: