Всім привіт!
Сьогодні мав секас з Анерн інвертором та аккумом. 6.5 та 10 відповідно.
Пристрої нулячі, свіжоотримані з Китаю.
Завдання, згідно назви поточної теми, підключити їх між собою кабелем.
Взяв жовтий кабель з комлекту, з написами БАТ та ІНВ і з думкою, що за 5 хв все буде ОК - з'єднав девайси.
Попереднь виставив, що аккум літій-ферум, а протоколи - Вольтронік.
Чуда не відбулося - помилка 56.
Ну, думаю, 6 секунд і Гукгл з ШІ зараз мені все розкажуть, як і чому воно не працює\працює.
Але в мережі чіткої поради не отримав.
Взявся читати інструкції з коробок, і дочитався до того, що у мене рідний жовтий кабель не такий як в інструції, а саме - сигнальні дроти у мене перехрещені. Мало бути 1 з 8, 7 з 2, згідно інструкці. А є 1 з 7, 2 з 8.
Кинув оком на другий, чорний кабель з комплекту, він мені видався більш правильним, принаймі дроти були 1 до 1, 2 до 2 - без перехрещення. Втикнув чорний кабель і все ЗАПРАЦЮВАЛО. Запрацювало на різних протоколах, причому.
Уточню, що жовтий кабель у мене 2-х дротовий, а не трьох.
Може комусь стане в нагоді моя практика, а w0$каляw - $weрtь!